А можно, я отвечу на вопрос ТС? Нет, я полностью согласен с репликой: «О! Месье знает толк в извращениях!». Но… — это же его дело?
Прежде всего, управляющие контакты – это контакты контактора, предназначенные для управления другими контакторами, реле и т.п. Сам контактор управляется подачей и снятием напряжения на его катушку. Как правило, контактор имеет 3 силовых контакта, остальные (если есть) – управляющие (блок-контакты). Силовые контакты коммутируют те токи, которые указаны в техдокументации на контактор (разумеется, бывают контакторы с одним, двумя контактами, но сейчас-то речь не о них). Управляющие контакты коммутируют токи порядка 6А. Выхода контроллера обычно (но не обязательно) коммутируют токи постоянного напряжения, что нужно учитывать при выборе контактора. Вообще-то, надежнее, если контроллер включает реле, а уже реле включает контактор.
Ergan написал:
в инструкциях к контакторам не пишут самое интересное - можно ли через 40А 4но контактор подключить две однофазных линии каждая по 40А или можно только по 20А каждая.
В инструкциях даже схемы приводятся, из которых видно что все силовые контакты электрически независимы от других. Можете использовать их как хотите - использовать только один силовой контакт или все решать вам. Номинальный ток указан для каждого силового контакта. Можете подключить две однофазные нагрузки по 40А через один контактор 40А. Но лучше независимое управление различными линиями.
Ergan написал:
И нормально ли для контактора находиться в постоянно "ненормальном состоянии" т.е. с нагрузкой на катушке ?
У контактора есть два состояния - Вкл. и Выкл. Включено - когда на катушку управления подано напряжение (это вы называете "ненормальное состояние"), и выключено - когда управляющее напряжение снято (это "нормальное состояние"). При этом состояние силовых контактов замкнуто/разомкнуто зависит от типа контактов - нормально разомкнутый или нормально замкнутый. Находится в состоянии Включено или Выключено для контактора всегда нормально. Ненормальное состояние контактора, без кавычек, это когда он "залип".
igor1, спасибо за информацию. Судя по спецификации, у контроллера 6 релейных выходов с коммутируемым напряжением переменного тока 240В до 3А.
А контакторы я планировал поставить такие:
Контактор модульный ABB ESB220 В 40 А тип AC/DС 4НО
Контактор модульный ABB ESB220 В 20 А тип AC/DС 2НО
У них я так понимаю можно подавать на управляющие контакты прямо 220В. Хотелось бы конечно с возможностью ручного переключения, но их подозреваю будет не просто достать.