В общем после двух не очень удачных проектов, сделанных разными специалистами за деньги в свое время, решил объединить наработки двух и самостоятельными силами довести приточку в небольшой квартире до ума...
Имеем, 60м2, 2-ух комнатная с застекленной лоджией (где сама установка и находится). Приточку подаем напрямую с лоджии в комнаты через тройник.
Задача:
- Достаточный приток (250 м3/ч в сумме на всех решетках).
- Отсутствие принудительной вытяжки (общедомовая вентиляция и окно на кухне заместо)
- Подогрев притока.
- Фильтр грубой очистки воздуха на первой ступени.
- Фильтр очистки запахов (курево, жратва соседей и т.п. приточка разносит по всей квартире на раз-два).
- Бесшумность притока в месте решеток.
Что имеем:
- Два бокса с фильтрами сразу после забора воздуха.
- ТЭН 3кВТ, затем вентилятор Salda AKu160D.
- Шумоглушитель 200/1000 сразу за вентилятором
- Тройник и уход двух каналов по 160 в комнату и спальню.
- Автоматика.
Что не устраивает:
- Шум, шум, шум: Замеры показывают скорость движения 2 м/с перед решетками, но шумомер 60Дб в канале.
- Запахи...угольный фильтр Magic Air 250 спасает только на самой минимальной скорости вентилятора.
Что сделано/запланировано:
- Угольный фильтр плохо работает из-за высокой относительной влажности притока ? Нужно перенести его после ТЭНа ?? Варианты из нано технологий типа электростатических/фотокаталитических фильтров не подходят по цене.
- Шум возникает из-за завихрений в канале и механизмов вентилятора: поменять регулятор скорости с тиристорного на трансформаторный ? Поставить дополнительно шумоглушители после вентилятора (приглянулись Trox 160/1000 с толщиной изоляцией 100мм) ? Использовать гибгие шумопоглащающие каналы заместо жестких ? Вместо оконечных решеток поставить КСД с отражателями и изоляцией внутри (не нашел таких на рынке вообще) ?
С глушителями смущает экологичность, изоляция это мин вата, которая может со временем попасть в вент канал и сильно испортить легкие.. ?
Жду советом и мнений, спасибо)