Завтра на Марс
Завтра на Марс
Новичок

Регистрация: 01.03.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

07.01.2022 в 18:21:28

Не работает электрическая плита "HELKAMA". В квартире год никто не жил и предыдущие жильцы сказали, что плита не работает из-за того, что её залили. Включил в сеть плиту и сразу же раздался хлопок. Вырубило узо и всё в квартире. Решил сегодня разобрать плиту, но видимых повреждений нет, да и если бы залили должна была год высохнуть точно. Разобрал розетку и вилку. В розетке вроде бы всё правильно: земля на верху а снизу фаза и ноль. В вилке, если ориентироваться по цвету проводов не правильно получается:

ноль на верху а фаза и земля снизу. Не думаю, что кто-то до меня разбирал вилку, но всё же. Как вы считаете, сделать расположение как в розетке или причина в другом? Сейчас снял заднюю крышку и там синий провод к земле подключенен

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116633

07.01.2022 в 18:29:33

Завтра на Марс написал: Как вы считаете, сделать расположение как в розетке

я считаю, что у шнура есть конец который подключен к плите, и прозвонить или посмотреть какой провод идет на корпус - совершенно не проблема.

Завтра на Марс написал: или причина в другом?

Вам сюда https://bitva-ehkstrasensov.ru/rassledovaniya/ предложите свою плиту как вариант

0
Ixtim
Ixtim
Эксперт

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

07.01.2022 в 20:36:18

Завтра на Марс, вызови мастера, будет лучше

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116633

07.01.2022 в 20:40:20

BV написал: Завтра на Марс написал: Как вы считаете, сделать расположение как в розетке

я считаю, что у шнура есть конец который подключен к плите, и прозвонить или посмотреть какой провод идет на корпус - совершенно не проблема.

Когда писал сообщение форум не показал фото... иногда бывает. Так вот - синий на вилке земля.

Ixtim написал: вызови мастера, будет лучше

поддержу

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.01.2022 в 20:56:19

Завтра на Марс, прозвоните провода и, в итоге, поменяйте местами ноль с РЕ

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116633

07.01.2022 в 21:20:41

ZooZoo написал: Завтра на Марс, прозвоните провода и, в итоге, поменяйте местами ноль с РЕ

ZooZoo, см фото - ничего менять не надо :)

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.01.2022 в 00:33:52

BV написал:

ZooZoo написал: Завтра на Марс, прозвоните провода и, в итоге, поменяйте местами ноль с РЕ

ZooZoo, см фото - ничего менять не надо :)

BV, да, судя по фото - синий РЕ тогда фаза и ноль

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

квершлаг
квершлаг
Новичок

Регистрация: 07.01.2022

Сообщений: 23

08.01.2022 в 11:34:01

Автору бы электрика пригласить с мегаомметром делов на 30 минут, и все будет сразу ясно и понятно. А так это пустой разговор. Неужели в Питере это проблема найти такого электрика, с таким прибором.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.01.2022 в 11:39:55

квершлаг, земноводное мешает, Вы ведь тоже вопрос на форум отправили. ;)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

квершлаг
квершлаг
Новичок

Регистрация: 07.01.2022

Сообщений: 23

08.01.2022 в 21:07:14

megrad написал: квершлаг, земноводное мешает, Вы ведь тоже вопрос на форум отправили. ;)

megrad, Какой. когда?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.01.2022 в 10:14:10

квершлаг, в теме про узо - задали вопрос про селективность.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу