22.01.2022 в 17:30:02
Vava777, пишу - проверьте отклонения по вертикали, и ровность по горизонтали, а в ответ - про арматуру. Ну валяйте дальше в своих изысканиях :popcorn
stad написал: Да и ничто не мешает вашей стенке треснуть по вертикали аккурат по середине между двумя палками) если ей такое надумается.
судя по схеме - по вертикали - вряд-ли, а вот в углах - запросто
stad написал: Выпирающую часть снести рубанком. С противоположной стены- выровнять.
изначальное кроилово приведет к попадалову - от 75го блока останется 65 :)
22.01.2022 в 17:41:11
stad написал: Пузо у вас нарисовано так, будто выпирает сантиметров на 5-7. Выпирающую часть снести рубанком. С противоположной стены- выровнять. Вертикальное армирование то вам по идее что должно дать? Трещины то у вас горизонтальные. Да и ничто не мешает вашей стенке треснуть по вертикали аккурат по середине между двумя палками) если ей такое надумается.
stad, рубанок не исправит завал, если только визуально. Вертикальное армирование, не от трещин, а чтобы перегородка не сложилась в месте завала, если например на неё будет подвешена тяжелая раковина или кто-нибудь с другой стороны решит на неё опереться.
22.01.2022 в 17:52:54
BV написал: Vava777, пишу - проверьте отклонения по вертикали, и ровность по горизонтали, а в ответ - про арматуру. Ну валяйте дальше в своих изысканиях :popcorn
stad написал: Да и ничто не мешает вашей стенке треснуть по вертикали аккурат по середине между двумя палками) если ей такое надумается.
судя по схеме - по вертикали - вряд-ли, а вот в углах - запросто
stad написал: Выпирающую часть снести рубанком. С противоположной стены- выровнять.
изначальное кроилово приведет к попадалову - от 75го блока останется 65 :)
BV, насчет краилова вы правы, просто никто не думал про то что нужно будет еще стачивать! По горизонтали ровность хорошая, пузо есть когда проверяешь провилом по вертикали. Если от укрепления арматурой хуже не будет думаю так сделать. Как вы думаете арматуру лучше опереть на пол или можно начинать утапливать в штробу отступив немного(10-15 см) от пола?
22.01.2022 в 18:18:02
надоело.
22.01.2022 в 18:39:12
Грэй написал: надоело.
Грэй, жаль... наверное надо было новую тему открыть? проблема то новая и не касается трещин которые мы долго обсуждали до этого.
22.01.2022 в 19:15:22
Vava777 написал:
BV написал:
BV написал: отклонения по вертикали
? :popcorn
BV, по вертикали это я имею ввиду когда правило вертикально ставишь и проверяешь поверхность, возможно не прав, извиняйте.
Vava777, Еще раз - какой наклон/отклонение от вертикали всей стены? На всю высоту... :killyourselfbywall:
22.01.2022 в 19:27:19
BV написал:
Vava777 написал:
BV написал:
BV написал: отклонения по вертикали
? :popcorn
BV, по вертикали это я имею ввиду когда правило вертикально ставишь и проверяешь поверхность, возможно не прав, извиняйте.
Vava777, Еще раз - какой наклон/отклонение от вертикали всей стены? На всю высоту... :killyourselfbywall:
BV, на всю высоту почти никакого, отклонение в виде пуза на высоте примерно 1 метр от пола. Виноват, забыл подписать где пол и потолок:
24.01.2022 в 12:48:16
Куда все пропали? :(
24.01.2022 в 19:01:05
достал уже