BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120479

16.01.2022 в 01:37:24

юра Т написал: сделаны с запасом в несколько крат,

ну далеко не в несколько - экономика такого расточительства не позволяет

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

16.01.2022 в 14:24:18

id10724278 написал: или же заморачиваться с восстановлением арматуры прутка

Не нужно - эта арматура свои функции при транспортировке и монтаже уже выполнила. Теперь плита в верхней части работает на сжатие.

id10724278 написал: или ещё что ?

Озаботьтесь строгим соблюдением технологии. Следуйте инструкциям к применению смеси буквально, без отступлений.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.01.2022 в 19:14:17

id10724278 написал: и плюс ко всему и параноик...

как продвигается ремонт штробы? :popcorn я просто хотел уточнить еще раз: Вы можете точно сказать ТОЧНО, сколько арматурин какого диаметра и на какой глубине было разрезано? как-то внезапно понял, что лично мне не хватает такой информации :), поскольку на Ваше сообщение:

id10724278 написал: Стал проверять спилин только 1 прутик диаметр 6-8 мм

решил временно не обращать внимания, поскольку на 1,5м (Вы нарисовали такую длину штробы) одного прутка как-то маловато, даже, если злобно экономить зы. 1 пруток 6-8 мм = это вообще ни о чем

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

id10724278
id10724278
Местный

Регистрация: 24.07.2018

Тверь

Сообщений: 104

18.01.2022 в 21:34:14

ZooZoo, ещё пока не как, срезан 1 пруток, и один надрезан, длина штробы 2 метра , глубина 3 см, вот посмотрел в коробе в ванной на этой плите вроде как арматура

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120479

18.01.2022 в 21:57:18

ZooZoo написал:

id10724278 написал: и плюс ко всему и параноик...

как продвигается ремонт штробы? :popcorn я просто хотел уточнить еще раз: Вы можете точно сказать ТОЧНО, сколько арматурин какого диаметра и на какой глубине было разрезано? как-то внезапно понял, что лично мне не хватает такой информации :), поскольку на Ваше сообщение:

id10724278 написал: Стал проверять спилин только 1 прутик диаметр 6-8 мм

решил временно не обращать внимания, поскольку на 1,5м (Вы нарисовали такую длину штробы) одного прутка как-то маловато, даже, если злобно экономить зы. 1 пруток 6-8 мм = это вообще ни о чем

ZooZoo, верхняя - сетка из прутков. Не несущая. Диаметр меньше нижней и количество меньше. На уже смонтированной плите эта арматура уже не работает

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.01.2022 в 21:58:25

id10724278 написал: ZooZoo, ещё пока не как, срезан 1 пруток, и один надрезан, длина штробы 2 метра , глубина 3 см, вот посмотрел в коробе в ванной на этой плите вроде как арматура

id10724278, я ничего не понял :( Вы можете внятно написАть, что и где и на какой глубине у Вас повреждено? а то сначала 1 пруток срезан, в другом случае уже не один и т.д. берите рулетку/штангенциркуль и измеряйте если Вам это до сих пор нужно, конечно

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

id10724278
id10724278
Местный

Регистрация: 24.07.2018

Тверь

Сообщений: 104

19.01.2022 в 17:46:35

Друзья, обновляю информацию! Разобрал все перепроверил! Вообщем штроба шириной 23мм, глубина 27мм, АРМАТУРА ЦЕЛАЯ,НЕ ЗАДЕТАЯ ,только чуть чуть оголена толщина больше 10 мм. Больше нечего нету, жду советов!

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

19.01.2022 в 18:26:33

id10724278, оставьте как было

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120479

19.01.2022 в 19:22:35

id10724278, чисто для того, чтобы спать спокойно - заделайте Церезит СХ-15 как написано выше. Воды в смесь по минимуму. Если никак нет другого маршрута кабеля - приклейте на самое дно штробы без гофры. Если есть - переложите. Наверное же будете другие по потолку пускать?

0
id10724278
id10724278
Местный

Регистрация: 24.07.2018

Тверь

Сообщений: 104

19.01.2022 в 21:24:41

BV написал: id10724278, чисто для того, чтобы спать спокойно - заделайте Церезит СХ-15 как написано выше. Воды в смесь по минимуму. Если никак нет другого маршрута кабеля - приклейте на самое дно штробы без гофры. Если есть - переложите. Наверное же будете другие по потолку пускать?

BV, Переложить провод особо некуда, вот и думаю что с ним делать, у меня потолок не натяжной, все провода идут по полу! Я просто хочу в это место плитку место ламината положить, вот и думаю как с проводом поступить!

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

19.01.2022 в 21:51:54

id10724278 написал: Переложить провод особо некуда, вот и думаю что с ним делать, у меня потолок не натяжной, все провода идут по полу! Я просто хочу в это место плитку место ламината положить, вот и думаю как с проводом поступить!

Вот видите, никакая арматура не повреждена, как Вы изначально заявляли :D . Поэтому, освобождайте аккуратно кабель от гофры, грунтуйте штробу, укладывайте кабель и заделывайте штробу тем раствором, что BV посоветовал (или агалогичным). Кабель приклейте у основанию термоклеем через каждые 300мм, чтобы не всплывал.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.