Аватар пользователя
Инклинометр

Местный

Регистрация: 18.08.2019

Москва

Сообщений: 11

11.01.2022 в 21:39:55

Паял ХГВС и разок забыл поставить отметку на ПП трубе d20, в итоге вспомнил об этом когда труба заводилась в паяльник. Результат - укороченный завод трубы в водорозетку, где-то 8-10 мм вместо предписанных 15-16 мм. Все стыки вытираю и обезжириваю спиртом, надо переваривать или сойдёт? Придется наращивать, это 2 стыка. Есть у кого опыт эксплуатации таких неудачных соединений, все-таки это 4-5 толщин трубы, для реальной сварки металлом достаточно.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.01.2022 в 22:14:13

Инклинометр, при соблюдении прочих параметров (температуры, времени нагрева и соединения) - простоит десятки лет.

0
Аватар пользователя
Инклинометр

Местный

Регистрация: 18.08.2019

Москва

Сообщений: 11

11.01.2022 в 22:42:03

Спасибо! Лучше конечно не косячить.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу