12.01.2022 в 11:32:29
Добрый день! У меня новостройка. И сейчас подключены радиаторы от prado, но так как они греют плохо думаю поставить rifar. Как выяснил по документации способы подключения этих радиаторов разняться. вот как пример подключения радиатора prado
а вот способ подключения у rifar
Вопрос как правильно поступить, что делать чтобы заменить один радиатор на другой?
12.01.2022 в 11:49:22
Потому, что эти радиаторы совершенно разные по конструкции.
ilnaz88 написал: Вопрос как правильно поступить, что делать чтобы заменить один радиатор на другой?
Понимать предмет. Использовать грамотных сантехников. У Рифара ваши варианты - 8 и 9
12.01.2022 в 11:57:02
ilnaz88, замена панельного радиатора на биметаллический никак не повлияет на обогрев. Надо разбираться в причинах с термометром, пирометром / тепловизором.
12.01.2022 в 12:10:02
Mazayac написал: Надо разбираться в причинах с термометром, пирометром / тепловизором.
В первую голову - в гидравлике - что там в коридоре и как отрегулировано. И разбираться надо на тех радиаторах что есть сейчас - попробовать их отрегулировать на нормальную работу. Только после этого думать о замене разводки по квартире и самих радиаторов
12.01.2022 в 12:51:33
BV написал: Потому, что эти радиаторы совершенно разные по конструкции.
ilnaz88 написал: Вопрос как правильно поступить, что делать чтобы заменить один радиатор на другой?
Понимать предмет. Использовать грамотных сантехников. У Рифара ваши варианты - 8 и 9
BV, если выбрать 8 и 9 варианты то тут либо радиаторы будут упираться в стену, либо придется делать варианты 10 и 11 ( штробить стену - спрятать трубы немного)
12.01.2022 в 12:57:13
ilnaz88 написал: либо радиаторы будут упираться в стену,
не понятно почему? 8-9 типовое подключение из стены г образными трубками Можно и 10-11, но так никто не делает.
12.01.2022 в 14:33:22
ilnaz88 написал: способы подключения этих радиаторов разняться
Что смущает? С разной стороны подача? Так есть перекрёстные узлы для подлкючения:
ilnaz88 написал: что делать чтобы заменить один радиатор на другой?
Как написали выше для начала бы стоило разобраться почему не греет, т.к. тупая замена может ни к чему не привести и будет так же плохо греть или заменённый потеплеет, а соседний остынет из-за смещения балансировки.
12.01.2022 в 14:54:49
ser000, про сузествование перекресных не знал, сегодня булу разбираться с установленными радиаторами ,, позже отпишу
12.01.2022 в 15:38:57
ilnaz88, есть теплосчетчик в коридоре?
12.01.2022 в 15:39:49
ilnaz88 написал: ser000, про сузествование перекресных не знал, сегодня булу разбираться с установленными радиаторами ,, позже отпишу
ilnaz88, щупайте дальний нижний угол
12.01.2022 в 21:43:37
BV, теплосчетчик есть, вот фото
Что же по поводу дальнего угла, да этл угол. Балкон. Сагтехники с УК сказал либо радиатор засорился, либо просто не хватает давление, с МОП у меня идут две трубы, приток и отток. Далее в квартире используется тройники. Тек вот те две батареи которые плохо греют они как раз последней миле находяться
13.01.2022 в 00:08:52
ilnaz88, ничего там не засорилось, бредят они, болезные. Фото радиаторов со всеми узлами их подключений выложите ещё. На вводе стоят автоматические регуляторы давления, к счастью. Это значит, что в ущерб соседям не разгуляешься. Надо проверять температуру подачи и обраток всех квартир в этажном щите, а также температуру подач и обраток у всех своих радиаторов (не рукой!) и в комнатах, затем балансировать радиаторы, устранять теплопотери.
13.01.2022 в 00:26:46
ilnaz88 написал: Что же по поводу дальнего угла, да этл угол. Балкон.
да не балкон, а угол радиатора/ов
ilnaz88 написал: либо просто не хватает давление,
как обычно - ответ дебилов. Они даже не умеют регулировать и балансировать батареи, а то что в МОП - для них инопланетный корабль - толку от них ноль - один вред.
ilnaz88 написал: приток и отток.
это термины для вентиляции
ilnaz88 написал: с МОП у меня идут две трубы, приток и отток. Далее в квартире используется тройники.
можно это было не писать, не Америку открыли... ваших фото и схем - достаточно.
Короче, надо проверять сначала в МОП что на фото, что все норм. Потом смотреть настройки, если надо настроить. Еще бы хорошо часть Проекта отопления, где есть настройки того, что в МОП. Еще в УК можно узнать давление подачи и обратки на этих стояках. Какой этаж/этажей всего?
13.01.2022 в 00:30:54
Вот отзыв одного из клиентов, которому УК рассказывала фантастические сказки 2 года. //www.mastergrad.com/forums/ishu-mastera/t42776-blagodarnosti-masteram-foruma/?p=7040635#post7040635
13.01.2022 в 00:32:49
Mazayac написал: На вводе стоят автоматические регуляторы давления, к счастью. Это значит, что в ущерб соседям не разгуляешься.
ошибаетесь. Уронить перепад после АРПД как два пальца...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.