Аватар пользователя
mg.receptor

Местный

Регистрация: 16.03.2018

Москва

Сообщений: 10

12.01.2022 в 11:58:12

Добрый день.

Начиная с 1 января стал срабатывать УЗО на розетки в кухне. Происходит это стандартно с 3 утра до 5. Причем с повторами. Если его снова включить - выбивает, не сразу, при разных нагрузках. Пробовал вообще на ночь все отключить, розетки пустые стояли, всё равно вырубило. Электрик пришел, посмотрел на УЗО - сказал норм. При себе не было НИКАКИХ измерительных приборов вообще. Сказал - у себя ищите, какая-то нагрузка коротит. В другое время день, вечер, ночь при самой максимальной нагрузке, когда включена вся бытовая техника в активном режиме срабатываний не бывало ни разу. В чате дома некоторые соседи тоже на такие отключения жалуются. Только кухни, только в трешках. Но у меня такого не бывало до сих пор никогда, хотя в доме живем уже 4 года. Дом новый. УЗО ЭЛТА 6000 А. Управляющая компания больше ничего делать не желает. Как решить проблему? Можно ли как-то замерить входные токи, превышение напряжения в узкий промежуток времени? Счетчик Меркурий 200, но кажется он журнал не ведет или ошибаюсь?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109438

12.01.2022 в 12:04:35

Могу подойти с кучей приборов. И в том числе проверить всю сеть. Как решить проблему - знаю.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

12.01.2022 в 12:20:07

BV написал: проверить всю сеть

Начиная с чайника, того самого ;)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

12.01.2022 в 12:26:03

mg.receptor написал: УЗО ЭЛТА 6000 А.

mg.receptor, Фото девайса и всего щита со снятым пластроном - можно ?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3241

12.01.2022 в 12:28:49

mg.receptor написал: УЗО ЭЛТА 6000 А

Насколько я понимаю, это не УЗО, а "7 в 1": дифавтомат с дополнительным функционалом ограничителя перенапряжений. Аналогично известным комбайнам ИЭКа. Соответственно, предполагаемая причина срабатывания - повышение напряжения в сети. Происходит оно обычно именно по утрам из-за переключений на высоковольтных распределительных подстанциях.

Рецепт - замена на связку из обычного (желательно электромеханического) дифавтомата и обычного реле напряжения. Отдельное реле напряжения, в отличие от комбайна, после отключения включается взад само.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.01.2022 в 12:30:05

mg.receptor, как вариант есть повреждения изоляции в розетках - передавили механизмом.

mg.receptor написал: УЗО ЭЛТА 6000 А.

Что за хрень? :eek:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

12.01.2022 в 12:37:47

megrad, Электронное узо производства ОАО "Электроавтомат". Оно кстати отключается при выходе напряжения из диапазона 185-265В и при дуговом пробое. Так что ИМХО причина в плохих контактах розетки УЗО-ЭЛТА

0
Аватар пользователя
mg.receptor

Местный

Регистрация: 16.03.2018

Москва

Сообщений: 10

12.01.2022 в 12:38:40

dokar написал:

mg.receptor написал: УЗО ЭЛТА 6000 А.

mg.receptor, Фото девайса и всего щита со снятым пластроном - можно ?

dokar, не дружу я с электричеством(

0
Аватар пользователя
FastOn Electric

Местный

Регистрация: 06.12.2021

Северодонецк

Сообщений: 100

12.01.2022 в 12:39:28

Таки да... 265В

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109438

12.01.2022 в 12:42:41

dokar написал: и всего щита со снятым пластроном - можно ?

не нужно :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

12.01.2022 в 12:45:41

megrad, Очередная уникальная российская (чувашская, как же без них) разработка , по тендеру втыкаемая в московские новостройки последние 10-15 лет.
https://zen.yandex.ru/media/samelectric/uzo-elta-7-v-odnom-601fa1d586f4e2220850ed81 Комменты, втч от ЖКХ - доставляют.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.01.2022 в 12:47:07

tyuk написал: Электронное узо производства ОАО "Электроавтомат".

:confused:

FastOn Electric написал: Таки да... 265В

У автора 6000 или это не принципиально?

mg.receptor написал: не дружу я с электричеством(

Тогда

BV написал: Как решить проблему - знаю.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
mg.receptor

Местный

Регистрация: 16.03.2018

Москва

Сообщений: 10

12.01.2022 в 12:49:07

megrad написал: mg.receptor, как вариант есть повреждения изоляции в розетках - передавили механизмом.

mg.receptor написал: УЗО ЭЛТА 6000 А.

Что за хрень? :eek:

megrad,

0
Аватар пользователя
mg.receptor

Местный

Регистрация: 16.03.2018

Москва

Сообщений: 10

12.01.2022 в 12:50:40

FastOn Electric, у меня без "2Д", он вроде попроще и постарше

0
Аватар пользователя
FastOn Electric

Местный

Регистрация: 06.12.2021

Северодонецк

Сообщений: 100

12.01.2022 в 12:51:15

tyuk написал: megrad, Электронное узо производства ОАО "Электроавтомат". Оно кстати отключается при выходе напряжения из диапазона 185-265В и при дуговом пробое. Так что ИМХО причина в плохих контактах розетки УЗО-ЭЛТА

tyuk, чел вообще отключал всю нагрузку, так что искрение не при чем. Срабатывание происходит в определенное время суток. Так что, перенапряжение. Было такое и у меня. По утрам срабатывало РН.

0