12.01.2022 в 15:33:13
ugauf написал: Дело не в дороже/дешевле. Я обратился на форум за советом/помощью, а не за поиском мастера.
ugauf, да не вопрос, если сможете сами (без приборов - метод тыка) - помогу
ugauf написал: Вот такая вакханалия
Стиль монтажа понятен :) По хорошему - надо проверять все и по уму промеггерить линии. Потому как такая история как у Вас - часто возникает из-за последней капли от фильтров на фоне фонового тока утечки.
ugauf написал: Купил новое узо, поставил. Когда поставил узо и включил вводной автомат, заметил, что вводной автомат трещит...Снял вводной, купил новый, поставил.
возможно - подтверждение версии выше
ugauf написал: Второе УЗО идет на сантехкабины, его не хочу трогать.
трогайте... проверяйте с ним
ugauf написал: Сначала воткнул, потом взвел УЗО и взвел вводной. Все работает.
любое пропадание напряжения в сети и можно получить протухший холодильник
dokar написал: Электромеханика усточивее к подобным факторам.
да
ugauf написал: Такое же стояло изначально на 63А,
без разницы на сколько А - это только стойкость контактов
12.01.2022 в 15:47:00
ugauf написал: пошел втыкать в розетку.
Розетку показывайте , она может тоже уже ку-ку, на подходе . Есть конкретная серия, в здешних кругах "знаменитая")))
12.01.2022 в 15:53:52
Друзья, всем спасибо огромное. Заменил на электромеханическое. Все работает. Вилка втыкается вытыкается, УЗО не выбивает! :applause:
12.01.2022 в 15:56:31
ugauf написал: Друзья, всем спасибо огромное. Заменил на электромеханическое. Все работает. Вилка втыкается вытыкается, УЗО не выбивает! :applause:
ugauf, Шустрый . А пиво ? :)
12.01.2022 в 16:01:56
dokar, т.к. Вы первый кто предложил заменить на электромеханическое-говорите номер, скину на пиво ;)
12.01.2022 в 16:06:25
ugauf, Спасибо, но приберегите для дальнейших разборок с электрикой. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу