Dmitry_Pars, накладной тогда нормально.
14.01.2022 в 18:57:17
Dmitry_Pars, накладной тогда нормально.
14.01.2022 в 21:16:59
Dmitry_Pars написал: судя по подписям к линиям "Халдылныкэ, Квандцинер и тд"
Судя по надписям делали проффесиАналы из ближнего зарубежья.
ИМХО (IMHO)
14.01.2022 в 21:26:51
Dmitry_Pars написал: В связи с этим вопрос, критично ли если вытащить старый короб, убрать эти страшные куски штукатурки и поставить поверх новенький щит, но не внутрь, а просто настенный?
Можно и так.
Dmitry_Pars написал: Есть какие то подводные камни? Щит в шкафу и его не видно вообще, место в шкафу тоже не критично.
Тем не менее все же подумать про встраиваемый, даже если не получается притопить на полную глубину.
Dmitry_Pars написал: те, кто оставил надпись про "Халдылныкэ" не смоги его утопить
это не критерий - логика таких людей не поддается пониманию
Dmitry_Pars написал: и он торчит примерно на 3 см (при чем по четырем углам, по разному) и бока его замазаны штукатуркой.
Как вариант - заказываете кромленую ДСП панель 20мм (или 2х16 бутербродом), в ней выпил под щит. (вариант накладной панели - 2-3 склеенных слоя гвлв, если под покраску) Панель крепите к стене. Щит не вмазываете, а крепите лапами за панель. Будет вполне прилично и не торчать лишнее. И даже получится разборно, хотя вряд-ли это пригодится.
14.01.2022 в 21:28:58
Dmitry_Pars написал: Radio, По кирпичам не скажу, померил рулеткой дверной проём ~16-17 см
Dmitry_Pars, глубина встраивания встроенного не более 95мм - влезет вообще без проблем.
Если перфом не махать, а делать аккуратно - все получится.
15.01.2022 в 00:01:17
Dmitry_Pars написал: вопрос, критично ли если вытащить старый короб, убрать эти страшные куски штукатурки и поставить поверх новенький щит, но не внутрь, а просто настенный? Есть какие то подводные камни? Щит в шкафу и его не видно вообще, место в шкафу тоже не критично.
лучше аккуратно сделать встраиваемый щиток
Dmitry_Pars написал: еще косяк в том, что стена кирпичная и не шибко толстая, по этому те, кто оставил надпись про "Халдылныкэ" не смоги его утопить и он торчит примерно на 3 см (при чем по четырем углам, по разному) и бока его замазаны штукатуркой. С другой стороны стены плитка и не хотелось бы еще и попасть на ремонт=)
все решаемо просто у ̶п̶р̶о̶ф̶е̶с̶с̶и̶А̶н̶а̶л̶о̶в̶,̶ ̶к̶а̶к̶ ̶с̶к̶а̶з̶а̶л̶и̶ ̶в̶ы̶ш̶е̶̶ т.н. мастеров была в наличии весьма убогая УШМ. вот ей они нишу и делали. плюс молоток и зубило (м.б. даже и арматурина, хз)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
16.01.2022 в 02:10:54
Спасибо за советы, буду еще раз перепроверять место установки и уже приму таки решение)
Появился следующий вопрос Ввод в квартиру 50 А, планировал поставить несколько УЗО на группы автоматов, но под вопросом остается варочная панель. Предыдущие мастера к этой же линии подключили и духовой шкаф. Шкафом не пользуемся, его можно в расчет не брать, пока стоит просто как часы и заглушка в столе. Более двух комфорок тоже не используем. Помогите пожалуйста разобраться:

Заранее спасибо!
16.01.2022 в 03:38:08
Dmitry_Pars написал: На глаз по сечению кабеля пока не смог определить.
так выньте и не на глаз
Dmitry_Pars написал: Вопрос - при замене, его получается менять на 32А, правильно?
и на варку и на духовку хватит... Раньше в домах встречалось 25А на плиту с духовкой.
Dmitry_Pars написал: Можно ли эту отдельную линию на варочную поверхность завести на какой либо из УЗО. И если да, то на какой лучше 1. Свет + розетки комнат 2. Мокрые зоны
По желанию, где меньше потребление.
Dmitry_Pars написал: несколько УЗО
63А / 30ма
16.01.2022 в 10:27:49
Dmitry_Pars написал: На варочной стоит сейчас автомат 40А. Вопрос - при замене, его получается менять на 32А, правильно? По мне так 40А это перебор, или я не прав?
Во первых сечение кабеля, во вторых мощность ВП.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.