Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

14.01.2022 в 18:57:17

Dmitry_Pars, накладной тогда нормально.

0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12518

14.01.2022 в 21:16:59

Dmitry_Pars написал: судя по подписям к линиям "Халдылныкэ, Квандцинер и тд"

Судя по надписям делали проффесиАналы из ближнего зарубежья.

0

ИМХО (IMHO)

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

14.01.2022 в 21:26:51

Dmitry_Pars написал: В связи с этим вопрос, критично ли если вытащить старый короб, убрать эти страшные куски штукатурки и поставить поверх новенький щит, но не внутрь, а просто настенный?

Можно и так.

Dmitry_Pars написал: Есть какие то подводные камни? Щит в шкафу и его не видно вообще, место в шкафу тоже не критично.

Тем не менее все же подумать про встраиваемый, даже если не получается притопить на полную глубину.

Dmitry_Pars написал: те, кто оставил надпись про "Халдылныкэ" не смоги его утопить

это не критерий - логика таких людей не поддается пониманию

Dmitry_Pars написал: и он торчит примерно на 3 см (при чем по четырем углам, по разному) и бока его замазаны штукатуркой.

Как вариант - заказываете кромленую ДСП панель 20мм (или 2х16 бутербродом), в ней выпил под щит. (вариант накладной панели - 2-3 склеенных слоя гвлв, если под покраску) Панель крепите к стене. Щит не вмазываете, а крепите лапами за панель. Будет вполне прилично и не торчать лишнее. И даже получится разборно, хотя вряд-ли это пригодится.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

14.01.2022 в 21:28:58

Dmitry_Pars написал: Radio, По кирпичам не скажу, померил рулеткой дверной проём ~16-17 см

Dmitry_Pars, глубина встраивания встроенного не более 95мм - влезет вообще без проблем.
Если перфом не махать, а делать аккуратно - все получится.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

15.01.2022 в 00:01:17

Dmitry_Pars написал: вопрос, критично ли если вытащить старый короб, убрать эти страшные куски штукатурки и поставить поверх новенький щит, но не внутрь, а просто настенный? Есть какие то подводные камни? Щит в шкафу и его не видно вообще, место в шкафу тоже не критично.

лучше аккуратно сделать встраиваемый щиток

Dmitry_Pars написал: еще косяк в том, что стена кирпичная и не шибко толстая, по этому те, кто оставил надпись про "Халдылныкэ" не смоги его утопить и он торчит примерно на 3 см (при чем по четырем углам, по разному) и бока его замазаны штукатуркой. С другой стороны стены плитка и не хотелось бы еще и попасть на ремонт=)

все решаемо просто у ̶п̶р̶о̶ф̶е̶с̶с̶и̶А̶н̶а̶л̶о̶в̶,̶ ̶к̶а̶к̶ ̶с̶к̶а̶з̶а̶л̶и̶ ̶в̶ы̶ш̶е̶̶ т.н. мастеров была в наличии весьма убогая УШМ. вот ей они нишу и делали. плюс молоток и зубило (м.б. даже и арматурина, хз)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Dmitry_Pars
Dmitry_Pars
Новичок

Регистрация: 14.01.2022

Москва

Сообщений: 9

16.01.2022 в 02:10:54

Спасибо за советы, буду еще раз перепроверять место установки и уже приму таки решение)

Появился следующий вопрос Ввод в квартиру 50 А, планировал поставить несколько УЗО на группы автоматов, но под вопросом остается варочная панель. Предыдущие мастера к этой же линии подключили и духовой шкаф. Шкафом не пользуемся, его можно в расчет не брать, пока стоит просто как часы и заглушка в столе. Более двух комфорок тоже не используем. Помогите пожалуйста разобраться:

  1. На варочной стоит сейчас автомат 40А. Вопрос - при замене, его получается менять на 32А, правильно? По мне так 40А это перебор, или я не прав? На глаз по сечению кабеля пока не смог определить.

  1. Можно ли эту отдельную линию на варочную поверхность завести на какой либо из УЗО. И если да, то на какой лучше 1. Свет + розетки комнат 2. Мокрые зоны

Заранее спасибо!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

16.01.2022 в 03:38:08

Dmitry_Pars написал: На глаз по сечению кабеля пока не смог определить.

так выньте и не на глаз

Dmitry_Pars написал: Вопрос - при замене, его получается менять на 32А, правильно?

и на варку и на духовку хватит... Раньше в домах встречалось 25А на плиту с духовкой.

Dmitry_Pars написал: Можно ли эту отдельную линию на варочную поверхность завести на какой либо из УЗО. И если да, то на какой лучше 1. Свет + розетки комнат 2. Мокрые зоны

По желанию, где меньше потребление.

Dmitry_Pars написал: несколько УЗО

63А / 30ма

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.01.2022 в 10:27:49

Dmitry_Pars написал: На варочной стоит сейчас автомат 40А. Вопрос - при замене, его получается менять на 32А, правильно? По мне так 40А это перебор, или я не прав?

Во первых сечение кабеля, во вторых мощность ВП.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу