MaSeVi, Выше поправил.
14.01.2022 в 14:30:50
MaSeVi, Выше поправил.
Да, ни фига.
14.01.2022 в 14:34:32
dokar написал:
MaSeVi написал: А куда там 300?
Это аргумент ? Когда-то описывал случай из практики, когда старт скважинного (исправного) насоса вышибал через раз 100мА селективное УЗО . Более того, находил аналогичные примеры в инете .
dokar, Значит, что-то не так и явно не с УЗО... Можно и на 300, и на 500 поставить. А что толку
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.01.2022 в 16:14:27
Рептилоид, На котел АВДТ 32А , на кой ? Когда там и 20,.. А из-за падения напряжения и по замерам из практики может не быть . 20А - в точку .
Да, ни фига.
14.01.2022 в 16:19:27
Рептилоид написал: Можете указать
Просто игнорируйте сообщения участника. Он не всегда не прав, но так проще.
Следование моим советам вредит кошельку
14.01.2022 в 18:58:35
MaSeVi написал:
dokar написал:
MaSeVi написал: А куда там 300?
Это аргумент ? Когда-то описывал случай из практики, когда старт скважинного (исправного) насоса вышибал через раз 100мА селективное УЗО . Более того, находил аналогичные примеры в инете .
dokar, Значит, что-то не так и явно не с УЗО... Можно и на 300, и на 500 поставить. А что толку
MaSeVi, брендовые селективные УЗО 300мА тупо дешевле.
14.01.2022 в 22:44:06
СтранникXXI, Да, дешевле
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.01.2022 в 00:46:54
Рептилоид написал: Выданная мощность 15 кВт, 380 В
Рептилоид написал: В щите учета на опоре установлен отходящий 3-х полюсный автомат на 25 А
Рептилоид написал: Неотключаемые линии некоторых потребителей (с одной фазы) в том числе 3-х фазный котел 14 кВт. Потребители остальных фаз отключаются выключателем нагрузки 40 А.
и что, на весь дом остается 15 - 14 = 1 кВт? как жить собираетесь? :popcorn при таких условиях Ваша схема полное УГ, извините
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
15.01.2022 в 01:49:40
ZooZoo написал: и что, на весь дом остается 15 - 14 = 1 кВт?
Ваша элементарная математика из первого класса школы дает осечку. Получается минимально 19 квт летом, а зимой около 22х, но и это мало ... с варочной 7 квт, пусть две конф 3.5 квт - и по мелочам - чайник 2, духовка 3.5, микроволновка 1.5, стиралка 2 - то что может работать одновременно. Греющих кабелей 1.5 квт. Без реле приоритета, отключающих котел - жить не будет. Надо помнить что этот запас свыше - делим на три фазы, и по каждой - можно рассчитывать на 2 лишних квт. Да и котел лучше с тэнами на 220, а не 380. Да и теплоаккумулятор побольше...
Автор, откуда какие-то странные/бредовые (от балды?) цифры нагрузок в табличке начиная с санузла и до котельной? Вам нужно табличку в Эксель с реальными токами потребителей, временем их работы по суткам, и времени нагрева, допустим чайника - коэффициентами спроса. Изучить время-токовые характеристики АВ, с поправками на температуру... И крепко думать, чтобы втиснуться в эту мощность. Или сразу готовить денег для увеличения этой мощности.
15.01.2022 в 02:23:53
BV написал: Получается минимально 19 квт летом, а зимой около 22х, но и это мало ... с варочной 7 квт, пусть две конф 3.5 квт - и по мелочам - чайник 2, духовка 3.5, микроволновка 1.5, стиралка 2 - то что может работать одновременно. Греющих кабелей 1.5 квт. Без реле приоритета, отключающих котел - жить не будет. Надо помнить что этот запас свыше - делим на три фазы, и по каждой - можно рассчитывать на 2 лишних квт. Да и котел лучше с тэнами на 220, а не 380. Да и теплоаккумулятор побольше..
это все понятно, можно не лечить меня и не упоминать про первый класс; лучше ТСу разъясните, если хотите но схема изначально проектрируется неверно и про ТТ я даже и вопрос не задал пока / / Рептилоид, если дом (+ строения) большой площади, то добавляйте в систему отопления пеллетный котел как основной тогда все получится даже с той схемой, что Вы выложили (хотя ее нужно править, конечно)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
15.01.2022 в 02:46:32
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.