14.01.2022 в 14:30:50

MaSeVi, Выше поправил.

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

14.01.2022 в 14:33:53

Рептилоид написал: Выданная мощность 15 кВт,

Рептилоид написал: 3-х фазный котел 14 кВт.

И на схеме варочная с однофазным подключением на 7 кило. :a

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

14.01.2022 в 14:34:32

dokar написал:

MaSeVi написал: А куда там 300?

Это аргумент ? Когда-то описывал случай из практики, когда старт скважинного (исправного) насоса вышибал через раз 100мА селективное УЗО . Более того, находил аналогичные примеры в инете .

dokar, Значит, что-то не так и явно не с УЗО... Можно и на 300, и на 500 поставить. А что толку

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

14.01.2022 в 16:14:27

Рептилоид, На котел АВДТ 32А , на кой ? Когда там и 20,.. А из-за падения напряжения и по замерам из практики может не быть . 20А - в точку .

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

14.01.2022 в 16:19:27

Рептилоид написал: Можете указать

Просто игнорируйте сообщения участника. Он не всегда не прав, но так проще.

0

Следование моим советам вредит кошельку

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

14.01.2022 в 18:58:35

MaSeVi написал:

dokar написал:

MaSeVi написал: А куда там 300?

Это аргумент ? Когда-то описывал случай из практики, когда старт скважинного (исправного) насоса вышибал через раз 100мА селективное УЗО . Более того, находил аналогичные примеры в инете .

dokar, Значит, что-то не так и явно не с УЗО... Можно и на 300, и на 500 поставить. А что толку

MaSeVi, брендовые селективные УЗО 300мА тупо дешевле.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

14.01.2022 в 22:44:06

СтранникXXI, Да, дешевле

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

15.01.2022 в 00:46:54

Рептилоид написал: Выданная мощность 15 кВт, 380 В

Рептилоид написал: В щите учета на опоре установлен отходящий 3-х полюсный автомат на 25 А

Рептилоид написал: Неотключаемые линии некоторых потребителей (с одной фазы) в том числе 3-х фазный котел 14 кВт. Потребители остальных фаз отключаются выключателем нагрузки 40 А.

и что, на весь дом остается 15 - 14 = 1 кВт? как жить собираетесь? :popcorn при таких условиях Ваша схема полное УГ, извините

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140069

15.01.2022 в 01:49:40

ZooZoo написал: и что, на весь дом остается 15 - 14 = 1 кВт?

Ваша элементарная математика из первого класса школы дает осечку. Получается минимально 19 квт летом, а зимой около 22х, но и это мало ... с варочной 7 квт, пусть две конф 3.5 квт - и по мелочам - чайник 2, духовка 3.5, микроволновка 1.5, стиралка 2 - то что может работать одновременно. Греющих кабелей 1.5 квт. Без реле приоритета, отключающих котел - жить не будет. Надо помнить что этот запас свыше - делим на три фазы, и по каждой - можно рассчитывать на 2 лишних квт. Да и котел лучше с тэнами на 220, а не 380. Да и теплоаккумулятор побольше...

Автор, откуда какие-то странные/бредовые (от балды?) цифры нагрузок в табличке начиная с санузла и до котельной? Вам нужно табличку в Эксель с реальными токами потребителей, временем их работы по суткам, и времени нагрева, допустим чайника - коэффициентами спроса. Изучить время-токовые характеристики АВ, с поправками на температуру... И крепко думать, чтобы втиснуться в эту мощность. Или сразу готовить денег для увеличения этой мощности.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

15.01.2022 в 02:23:53

BV написал: Получается минимально 19 квт летом, а зимой около 22х, но и это мало ... с варочной 7 квт, пусть две конф 3.5 квт - и по мелочам - чайник 2, духовка 3.5, микроволновка 1.5, стиралка 2 - то что может работать одновременно. Греющих кабелей 1.5 квт. Без реле приоритета, отключающих котел - жить не будет. Надо помнить что этот запас свыше - делим на три фазы, и по каждой - можно рассчитывать на 2 лишних квт. Да и котел лучше с тэнами на 220, а не 380. Да и теплоаккумулятор побольше..

это все понятно, можно не лечить меня и не упоминать про первый класс; лучше ТСу разъясните, если хотите но схема изначально проектрируется неверно и про ТТ я даже и вопрос не задал пока / / Рептилоид, если дом (+ строения) большой площади, то добавляйте в систему отопления пеллетный котел как основной тогда все получится даже с той схемой, что Вы выложили (хотя ее нужно править, конечно)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140069

15.01.2022 в 02:46:32

ZooZoo написал: лучше ТСу разъясните, если хотите но схема изначально проектрируется неверно

я уверен - если автор создал тему, то и читать умеет

ZooZoo написал: и про ТТ я даже и вопрос не задал пока

ну я уже задал.. :)

0