Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

14.01.2022 в 17:06:27

Привет. Суть вопроса. Дом 75 года постройки. Система без заземления, т е. в квартире старая проводка на 2 жилы. Сделали ремонт, на розетки кинули новую проводку с 3 мя жилами. В розетках землю подключили, но возле счетчика не подключена. Стало выбивать узо при включении света. Проверил розетки - между нолем и землей не звенит, но при подключении Напряжения между 0 и З показывает 210-220.почему если земля не подключена. Выключил все приборы и удлинители, напряжение между 0 и З есть. Возле счетчика проверил напряжение между шиной земли и фазой 195-210 и отдельно по каждому приходящему проводу тоже в пределах 210в. В связи с этим, может ли что гдето в квартирной разводке на ноль подключена земля? узо отключил. Я поодключал во всех розетках землю, правильно?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

14.01.2022 в 17:12:55

Евгений А.С. написал: В связи с этим, может ли что гдето в квартирной разводке на ноль подключена земля?

Да, может. Например, в виде повреждения изоляции с контактом на арматуру.

Что Вы называете "Включением света"? УЗО выбивает при включении вводного автомата или именно при включении освещения в какой-то комнате?

В любом случае это реальная, опасная неисправность проводки. Нужно искать (отключением групп в щитке), локализовать и исправлять.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7203

14.01.2022 в 17:14:22

Евгений А.С., Я поодключал во всех розетках землю, правильно? , не нужно к розеткам подключать

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10024

14.01.2022 в 17:23:37

Евгений А.С., опасно для жизни подключать защитный контур в розетках без подключения его к защите дома. При пробое прибора фазой на корпус опасный потенциал окажется на всех подключенный приборах с защитным контактом. До момента появления честного заземления в доме отключите третий контакт во всех розетках.

На момент поиска неисправностей прицепите до УЗО между нолем и землей квартиры перемычку. Это опасно, но по факту это имитация схемы заземления в конкретный момент. Так вы по срабатыванию УЗО будете видеть наличие проблемы в сети квартиры. После окончания работ перемычку обязательно удалите. Оставлять ее в работе тоже опасно для жизни.

0
Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

14.01.2022 в 17:34:39

AlexeyL написал:

Евгений А.С. написал: В связи с этим, может ли что гдето в квартирной разводке на ноль подключена земля?

Да, может. Например, в виде повреждения изоляции с контактом на арматуру.

Что Вы называете "Включением света"? УЗО выбивает при включении вводного автомата или именно при включении освещения в какой-то комнате?

В любом случае это реальная, опасная неисправность проводки. Нужно искать (отключением групп в щитке), локализовать и исправлять.

AlexeyL, да включаю свет в одной из комнат и выбивает узо, это появилось при прокладке новой лини на розетки

0
Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

14.01.2022 в 17:38:05

да проверил, на балконе есть кусок арматуры не заштукатуреный, так звенит между нолем и арматурой, между арматурой и землей не звенит

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

14.01.2022 в 17:41:50

Евгений А.С. написал: да включаю свет в одной из комнат и выбивает узо

Уже легче. Самая частая причина подобного: ноль на этот свет на самом деле берётся от другого кабеля, который включён мимо выбиваемого УЗО. Например, от соседа (без шуток).

0
Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

14.01.2022 в 17:47:02

т е по факту не должно быть напряжения между землей и фазой?

0
Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

14.01.2022 в 17:50:37

AlexeyL, ага возможно именно к этой люстре фаза взята старая а ноль от новой проводки ( в комнате 2 люстры, одна старая , а вторая новая, так вот новую прицепили ыазой на один выключатель со старой, а ноль видимо взяли от новой проводки), тогда интересно, если я отключаю новую проводку, люстра ж работает.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

14.01.2022 в 17:51:30

Евгений А.С. написал: т е по факту не должно быть напряжения между землей и фазой?

Вопрос несколько бессмысленный, потому что провода "земли" у вас нет. Напряжение между любым подключённым и любым длинным неподключённым проводом может быть любым в диапазоне 0-220; волшебное слово "емкостная наводка". Это неизбежно, главное - не забывать изолировать концы неподключённых проводов.

0
Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

14.01.2022 в 18:07:45

на кухне проверил - между 0 и З звенит, так ведь не должно быть?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

14.01.2022 в 18:08:33

Евгений А.С. написал: если я отключаю новую проводку, люстра ж работает.

Значит, не отключаете ноль где-то. В любом случае место найдено. Аккуратно отделяйте новую проводку от всего остального, по фазе и по нулю.

0
Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

14.01.2022 в 18:21:34

т е. мои действия

  • отключить во всех розетках третий провод
  • узо подключить как было и проверять на срабатывание поочередно отключая 0 на шине возле счетчика? ( а с приборами ничего не произойдет если 0 отключать?)
0
Аватар пользователя
legrand81

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Димитровград

Сообщений: 102

14.01.2022 в 18:50:29

Евгений А.С., нет они просто не будут работать

0
Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

14.01.2022 в 18:54:49

огромное спасибо всем за помощь и что потратили свое время для меня, завтра попробую и отпишусь

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу