Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

28.01.2022 в 09:53:33

BV написал: 26!!!! коробок на потолке. 33м провода шввп и маловато провода ВВГ.

ВВГ точно мало для квартиры. Шввп вероятно для подключения светильников, как потолочники любят наплести.

Inter, коробочки 70х70 не самые подходящие для таких задач. Нормальный запас кабеля разместить не получится. Сизы, разумеется, недопустимы, если коробки будут закрыты потолком.

Inter написал: Пристрелить коробку к потолку-270р. нынче норм? :swoon

Ну как норм... Не норм конечно. Но и полноценная коробка с опрессовкой и изоляцией из клеевой термоусадки тоже не может быть за такую цену :) На сизы да, похоже, они сильно быстрее делаются.

Самое любопытное, что сборка щитка выходит практически по 350 за модуль. По такой цене я еще в прошлом году собирал щитки такого вот примерно плана. Только с осени цены подросли.

Интересно, они так же собирают? :cool:

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.01.2022 в 09:54:51

Inter, :confused: кто ж знает что может понадобится. ссылка ссылка

Inter написал: Надо правильно организовывать приток, переток и иметь не забитый и не заткнутый вентканал.

Вишь сколько Вы условий поставили.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

28.01.2022 в 10:13:37

Radio написал: Шввп вероятно для подключения светильников, как потолочники любят наплести.

Только здесь это профессиональная электромонтажная организация предлагает :killyourselfbywall:

Radio написал: полноценная коробка с опрессовкой и изоляцией из клеевой термоусадки тоже не может быть за такую цену

А сколько это реально сейчас стоит? И сколько стоит сделать тоже самое в подрозетнике? Мне хочется вычислить разницу учитывая все цены.

Radio написал: сборка щитка выходит практически по 350 за модуль. По такой цене я еще в прошлом году собирал щитки такого вот примерно плана.

Скажем, диф на два дина-это один модуль? Или щиток на 60 модулей-это 60х350=21000?

Radio написал: Только с осени цены подросли.

Сейчас по чем?

Radio написал: они так же собирают?

Надеюсь, не доведётся увидеть на той квартире их творения.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.01.2022 в 10:41:45

Inter написал: диф на два дина-это один модуль?

1 дин модуль - это один 1Р АВ. По крайней мере у нас. Либо рассматривать дин модуль как изделие: РН, УЗО ..

Inter написал: А сколько это реально сейчас стоит?

Цены Новосибирска ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

28.01.2022 в 10:59:00

megrad написал: Цены Новосибирска ссылка

Вопрос был задан конкретному специалисту. Нагуглить таких прайсов я понятно и сам могу. Только в них я не увижу-насколько правильно будет выполнена в итоге операция, а значит-не могу оперировать этой ценой. Могу продолжать смотреть на присланную мне смету, могу разглядывать эти (не очень то по-русски, изображённые прайсы). И гадать-что кроется за фразами

Но хочу знать достоверный ответ. Поэтому спросил у того, кто может его дать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

28.01.2022 в 11:09:44

Inter написал: Это я уже не говорю про реле напряжения (о нём нет и упоминания), о том что в современную квартиру щит менше чем на 36 модулей ставить глупо, и т.д.

РН не везде нужно. Меньше 36 - разумно.

Inter написал: Откуда такой вывод?

Показалось. Вам видней.

Inter написал: Какие датчики могут понадобиться в квартире с ремонтом, куда их можно будет установить используя имеющиеся в подрозетниках выключателей "свободные" провода РЕ?

Датчик движения в коридоре. Замена обычного выкл на радио/инет и тд.

megrad написал: 1 дин модуль - это один 1Р АВ. По крайней мере у нас. Либо рассматривать дин модуль как изделие: РН, УЗО ..

без всяких либо.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.01.2022 в 11:22:00

Inter написал: насколько правильно будет выполнена в итоге операция

Переведите.

Inter написал: на присланную мне смету,

Есть гранд смета со всеми расценками и коэффициентами. Цена на монтаж формируется исходя из соответствия технологии производства работ, принятой в проектной и иной технической документации, состава работ, перечня характеристик и расхода строительных ресурсов, учтенных сметными нормами. Например ФЕРм10-08-019-01 Коробка ответвительная на стене. Прямой расценки в сборнике ФЕРм08 нет, поэтому применяем расценку похожую по составу материалов и работ. Разделка и присоединение кабеля учтена. В зависимости от типа коробки и способа установки изменяется и цена. Коробки могут быть в составе работ - скажем на определённую длину труб, кабеля, гофры выставляется определённое количество коробок. Плюс изменяя доп. коэфициенты можно изменять цену.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

28.01.2022 в 11:36:10

BV написал: РН не везде нужно.

Этот холивар нет смысла начинать. Мой аргумент будет... навскидку-тогда и ремень безопасности в автомобиле не везде нужен-достаточно перед постом ГАИ пристегнуться. Ну может когда-то трупом по этой причине станете. Но пока этого не случится-будете пребывать в полной уверенности в собственной правоте. С наличием/отсутствием РН картина чуть менее мрачная, но стоимость современной техники имеющейся нынче в квартире, вовсе не шуточная. А примеров её гибели хватает. До статистики гибели в авариях, конечно, далеко... но стоит ли рисковать ради экономии нескольких тысяч? На фоне ремонта стоимостью хотя бы в пару миллионов.

BV написал: Меньше 36 - разумно.

Что там разумного можно уместить? Вот, не помню откуда сдернул-но это можно взять за основу для проектирования щитка для небольшой квартиры.

Явно видно-нужен щиток на 36 модулей.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

28.01.2022 в 11:38:11

Inter написал: диф на два дина-это один модуль?

Как он может быть один, если он на два? :cool:

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

28.01.2022 в 11:44:32

megrad написал: Inter написал: насколько правильно будет выполнена в итоге операция

Переведите.

Встречное предложение-переведите фразу из прайса по присланной Вами ссылке "Распределительную коробку (бетон) шт. от 300 руб." Что за ней стоит? Я хочу узнать цену установки распредкоробки на потолок

Radio написал: с опрессовкой и изоляцией из клеевой термоусадки

а также

Inter написал: сколько стоит сделать тоже самое в подрозетнике

Вроде понятно написал это выше. И объяснил-зачем я пытаюсь это узнать.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.01.2022 в 11:47:29

Inter написал: можно взять за основу для проектирования щитка для небольшой квартиры.

Это Ваше мнение. Для большинства достаточно 5-7 модулей. Вводной 2Р - 63 А УЗО 2Р 63 А 30 мА на всю квартиру Освещение 1Р - 16 А на всю квартиру Розетки 1Р - 16 А на всю квартиру Плита 1Р - 25 А Поверьте - всё работает.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу