AleksLaw76 написал: И много АВ под 1 УЗО не заведешь, естественный ток утечки не позволяет (0,4 на 1 А)

Правда? :) А как же миллионы квартир с единственным УЗО на ВСЁ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

22.01.2022 в 21:38:23

AleksLaw76 написал: есть мнение что 1 диф лучше, чем 1 УЗО плюс 1 АВ

Т.е., авторитетное мнение. Не укажите источник?

AleksLaw76 написал: поставил бы все 2М, но не влезает

Поставить можно.

AleksLaw76 написал: И много АВ под 1 УЗО не заведешь,

Да сколько хотите, так уж, положа руку на сердце...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AleksLaw76
AleksLaw76
Местный

Регистрация: 27.10.2021

Копейск

Сообщений: 103

22.01.2022 в 21:39:34

BV, "юрист может ответить на вопрос, каким образом девушка из УК проконтролирует, что Вы используете более 8.5 квт" - я опасаюсь не за контроль. :) А за то, как бы что-нибудь не случилось с общей проводкой в МКД, а то начнут так все потреблять на полную. Выделено 8,5 а берут 13 квт. Вечером захотят все помыться в МКД :) Утрирую, конечно.

0
AleksLaw76
AleksLaw76
Местный

Регистрация: 27.10.2021

Копейск

Сообщений: 103

22.01.2022 в 21:43:53

BV, "А как же миллионы квартир с единственным УЗО на ВСЁ?" - а как же миллионы квартир без УЗО? Или с количеством УЗО больше единицы? :)

0
AleksLaw76
AleksLaw76
Местный

Регистрация: 27.10.2021

Копейск

Сообщений: 103

22.01.2022 в 21:50:34

MaSeVi написал:

AleksLaw76 написал: есть мнение что 1 диф лучше, чем 1 УЗО плюс 1 АВ

Т.е., авторитетное мнение. Не укажите источник?

AleksLaw76 написал: поставил бы все 2М, но не влезает

Поставить можно.

AleksLaw76 написал: И много АВ под 1 УЗО не заведешь,

Да сколько хотите, так уж, положа руку на сердце...

MaSeVi,

  1. ПУЭ п.7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с авто- матическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Это об этом?
  2. В самом деле места нет, если все не перекраивать по другому.
  3. Потом всю группу под УЗО вырубать будет. Например, из-за ТЭНа в стиралке.
0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

22.01.2022 в 21:53:53

AleksLaw76 написал: ПУЭ п.7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с авто- матическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Это об этом?

Это не мнение, а рекомендация. Так что можно иметь в виду, а можно и не иметь...

AleksLaw76 написал: Потом всю группу под УЗО вырубать будет

У Вас же стоит УЗО и ничего, планируете же спокойно жить, не правда.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

22.01.2022 в 21:55:34

AleksLaw76 написал: ПУЭ п.7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с авто- матическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Это об этом?

Это всего лишь рекомендация . У вас выше вводной АВ, УЗО можно поставить и на 63А .

AleksLaw76 написал: Потом всю группу под УЗО вырубать будет. Например, из-за ТЭНа в стиралке.

КЗ с ноля на землю редкость , а стиралку(как и многое другое) можно выдернуть из розетки

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

22.01.2022 в 21:58:04

AleksLaw76 написал: ZooZoo,
"а зачем у Вас столько АВДТ? при этом, щит мелкий" - потому что щит небольшой (места на стене мало), поэтому дифы, а не УЗО плюс АВ. Кроме того, есть мнение что 1 диф лучше, чем 1 УЗО плюс 1 АВ. Хотя есть и другое мнение. И много АВ под 1 УЗО не заведешь, естественный ток утечки не позволяет (0,4 на 1 А). "и Вы ставите их 1М и 2М" - поставил бы все 2М, но не влезает. Поэтому на верхней дин-рейке 1М. "и АВ тоже 1М и 2М" ̶ 2М позволяет исключить шинки. 1М на сигнализацию вынуждено - 2М не влезет. "да и счетчики есть одномодульные" - назовите, пожалуйста, хоть один на макс.ток 63А с регистрацией в ГРСИ. Заранее спасибо! "на РКН желателен байпас" - тут разные мнения существуют. Кроме того, не влезет (надо АВ плюс вольтметр). "и с "силовой разводкой", что обозначена, непонятно - где и как будет жесткач" - жесткача немного будет, гребенки помогут.

AleksLaw76,

AleksLaw76 написал: И много АВ под 1 УЗО не заведешь, естественный ток утечки не позволяет (0,4 на 1 А).

это полная ерунда, не читайте интернетов на ночь (и перед обедом тоже) если места мало, то ставьте АВ 1М у ЁББ есть на 65А (хотя Вам и на 40А будет достаточно), но на 2М. но и это получше того, что у Вас сейчас нарисовано / / зы. в общем, Вы отстаиваете свою схему на АВДТ, поскольку подгоняли ее под существующий бокс это неправильно ведь сначала схема, а потом бокс. не? :popcorn а у Вас все наоборот апд1. поскольку тема называется "оцените", то оцениваю на 3 балла

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

AleksLaw76
AleksLaw76
Местный

Регистрация: 27.10.2021

Копейск

Сообщений: 103

22.01.2022 в 22:31:46

ZooZoo,

  1. "это полная ерунда, не читайте интернетов на ночь (и перед обедом тоже)" - вообще-то это ПУЭ п. 7.1.83: Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
  2. "у ЁББ есть на 65А (хотя Вам и на 40А будет достаточно), но на 2М" - я искал счетчик на 2М на 63А чтобы вместо 1М дифов на верхней рейке поставить 2М дифы. Но нигде не нашел. Если Вы знаете счетчик АББ на 2М на 63А и зарегистрированный в ГРСИ (и c не истекшим сроком свидетельства), то я Вам буду очень признателен, если напишите его артикул (референс). Я писал представителям многих компаний (Шнайдер, Легранд, Хагер, ИЕК), но такого счетчика нет. АББ - не ответили.
  3. "Вы отстаиваете свою схему на АВДТ, поскольку подгоняли ее под существующий бокс" - Вы абсолютно правы! Но я "танцую" от размеров места на стене (в коридоре на стене рядом с входной дверью, там где уже стоит щиток от застройщика), потом размеры щита, потом все остальное :)
0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

22.01.2022 в 22:49:49

AleksLaw76 написал: вообще-то это ПУЭ п. 7.1.83

Вообще-то ерунда.

AleksLaw76 написал: Но я "танцую" от размеров места на стене (в коридоре на стене рядом с входной дверью, там где уже стоит щиток от застройщика), потом размеры щита, потом все остальное :)

Тогда умерьте аппетиты, всяко проще.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116976

22.01.2022 в 22:54:21

AleksLaw76 написал: А за то, как бы что-нибудь не случилось с общей проводкой в МКД, а то начнут так все потреблять на полную. Выделено 8,5 а берут 13 квт. Вечером захотят все помыться в МКД

На современном языке это называется флешмоб. Как организовывать будете? Через группу в ватсапе? :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу