AleksLaw76
AleksLaw76
Местный

Регистрация: 27.10.2021

Копейск

Сообщений: 103

01.02.2022 в 17:14:59

BV написал:

Vadim 161 написал: Чувствуется инженерный подход к делу, судя по эскизу и спецификации. Можно собирать.

Vadim 161, инженерный - это когда все же рисуется однолинейная схема, и внизу делается табличка, в которой проставляется не только паспортная - установленная мощность (к слову в табличке автора - от балды взятая), но и появляется расчетная, и та и другая суммарно указывается в голове схемы. От балды паспортные:

  • роутер и холодильники - 1 квт, реально 1.6макс
  • стиралка 1.7, - реально 2
  • духовка 2.5 - реально до 3.6
  • розетки комнат - по 3.5 квт ))))
  • освещение 1.5 квт!!! ))))

Ну как-то так...

BV, почему сразу от балды :) "роутер и холодильники - 1 квт, реально 1.6макс" - холодильник и морозильник по паспорту, остальное в IT-щите примерно плюс доп.розетки в нем для другого возможного оборудования в будущем. "стиралка 1.7, - реально 2" - точно по паспорту 1,7. "духовка 2.5 - реально до 3.6" - точно по паспорту 3. розетки комнат - по 3.5 квт )))) - это расчетный максимум 220 В х 16 А = 3520 Вт освещение 1.5 квт!!! )))) - это примерный расчетный максимум исходя из количества ламп накаливания. На самом деле будут светодиодные лампы.

0
AleksLaw76
AleksLaw76
Местный

Регистрация: 27.10.2021

Копейск

Сообщений: 103

01.02.2022 в 17:20:57

megrad написал:

AleksLaw76 написал: Линия "холодильник, морозильник" объединена под один диф с линией "IT-щит (роутер, видеодомофон, доп.розетки)".

Сразу нет. Слаботочка и всё остальное не совместимы.

megrad, надо отдельный кабель из этажного щитка везти для питания слаботочки? Шучу :)
Одно УЗО на неотключаемые линии (роутер, холодильник, сигналка, защита от протечек) делают сплошь и рядом. Почему под один диф не завести 2 линии?

0
AleksLaw76
AleksLaw76
Местный

Регистрация: 27.10.2021

Копейск

Сообщений: 103

01.02.2022 в 17:23:49

Vadim 161 написал:

BV написал: инженерный - это когда все же рисуется однолинейная схема

А к слову инженер в таком случае никакой приставочки не требуется, а ? Или Вы таки думаете, что у ТСа в дипломе написано инженер-электрик ?

Vadim 161, благодарю за поддержку! :) Я в далеком прошлом инженер-механик. С электрикой не связан.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.02.2022 в 17:25:52

AleksLaw76 написал: Почему под один диф не завести 2 линии?

Можно, но не всё. Слаботочка и сила не совместимы.

AleksLaw76 написал: делают сплошь и рядом.

Это не аргумент.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AleksLaw76
AleksLaw76
Местный

Регистрация: 27.10.2021

Копейск

Сообщений: 103

01.02.2022 в 17:29:45

СтранникXXI, "AleksLaw76, и все это в минипрагме? Ну-ну..." - а что не так? Места по бокам оставлены для отходящих линий - плюс 1 непоставленный модуль с каждой стороны (т.е. больше места, чем предусмотрено производителем) . Линий немного. Место сверху для ввода есть - шасси и передняя панель будут перевернуты (это предусмотрено производителем), там разные расстояния от крайних дин-реек до верха и до низа щитка).

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116776

01.02.2022 в 17:29:51

AleksLaw76 написал: . Судя по отзывам, его хватает на лето вполне. Тропического душа у меня не будет.

Да какой нафиг троп душ!? Есть таблички - по которым смотрится какая мощность НА СКОЛЬКО градусов нагреет столько-то литров в минуту. А температура входящей воды у всех РАЗНАЯ! Вот по табличке вашего водогрея л/мин и температуре воды можете сейчас настроить душ на это кол-во л/мин (по счетчикам воды) и посмотреть что это будет в реальности.

AleksLaw76 написал: При более мощном проточнике (10-11 квт) надо будет строго следить за одновременным использованием других мощных потребителей в квартире. Кроме того, уже в моем варианте (8 квт) мне один проектировщик сразу сделал замечание про запланированную общую мощность потребителей в квартире. Его комменты: "согласно НД это не работоспособно" - это про расчетную нагрузку на всю квартиру, "от куда у тебя запас до 5квт, какими формулами пользуешься, тригонометрическими что ли если 50А это 11квт?

Есть свои мозги, есть автомат, есть его ВРЕМЯ-ТОКОВЫЕ характеристики - при чем здесь бла-бла-бла этого человека? См тех каталоги производителей - там все есть! Да хотя бы ГОСТ на автоматы.

AleksLaw76 написал: "Если прям будешь следить что включено что не включено, сделаешь технологические карты то да хватит".

Какие нах карты? Сказал домашним - я мыться пошел - не включайте на 15мин мощное. ФСЕ. А если 8 квт и кочегарить плиту чайник и духовку - то также придется бежать автомат включать. Кроме того, если поискать - есть проточники с поддержкой температуры, а не с "регулировкой струей" - гугл поможет разобраться, если надо.

Для КУП/ДСУП - проверяется металлосвязь - спец омметр на малые сопротивления - порядок величин - примерно 0.1-0.2 ома.

0
AleksLaw76
AleksLaw76
Местный

Регистрация: 27.10.2021

Копейск

Сообщений: 103

01.02.2022 в 17:34:33

megrad написал:

AleksLaw76 написал: Почему под один диф не завести 2 линии?

Можно, но не всё. Слаботочка и сила не совместимы.

AleksLaw76 написал: делают сплошь и рядом.

Это не аргумент.

megrad, благодарю за мнение! Но кроме Вас, никто так категорично не высказался. И речь идет только о совместном силовом питании. Больше слаботочка и сила никак не совмещаются.

0
AleksLaw76
AleksLaw76
Местный

Регистрация: 27.10.2021

Копейск

Сообщений: 103

01.02.2022 в 17:43:53

BV, "Есть свои мозги, есть автомат, есть его ВРЕМЯ-ТОКОВЫЕ характеристики - при чем здесь бла-бла-бла этого человека? См тех каталоги производителей - там все есть! Да хотя бы ГОСТ на автоматы." - Данные такие (выше).

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.02.2022 в 17:46:06

AleksLaw76 написал: никто так категорично не высказался.

:confused: У каждого свои грабли.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20357

01.02.2022 в 18:05:24

AleksLaw76 написал:

BV, "Есть свои мозги, есть автомат, есть его ВРЕМЯ-ТОКОВЫЕ характеристики - при чем здесь бла-бла-бла этого человека? См тех каталоги производителей - там все есть! Да хотя бы ГОСТ на автоматы." - Данные такие (выше).

AleksLaw76, Штибели не будем рассматривать ?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

01.02.2022 в 18:09:00

AleksLaw76 написал: СтранникXXI, "AleksLaw76, и все это в минипрагме? Ну-ну..." - а что не так? Места по бокам оставлены для отходящих линий - плюс 1 непоставленный модуль с каждой стороны (т.е. больше места, чем предусмотрено производителем) . Линий немного. Место сверху для ввода есть - шасси и передняя панель будут перевернуты (это предусмотрено производителем), там разные расстояния от крайних дин-реек до верха и до низа щитка).

AleksLaw76, не рассказывайте мне про минипрагму, я ее использовал не раз и не два. В Вашем случае сборка в этом щитке - это махровый мазохизм. Впрочем, ничто так не учит, как собственный опыт. Дерзайте. :popcorn

0