27.01.2022 в 19:42:12
dokar написал:
BV написал: Походу застройщик поставил САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ (мало подходящий под задачи) вариант корпуса,
А при известной задаче СНИП или СП ни к чему не обязывает заказчика/застройщика ?
dokar, застройщик минимально выполнил их требования, а будет ли удобно жильцам его не волнует - продал, и хорошо.
27.01.2022 в 19:44:35
BV написал: застройщик минимально выполнил их требования, а будет ли удобно жильцам его не волнует - продал, и хорошо.
:applause:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.01.2022 в 17:12:34
dokar, "AleksLaw76, Когда получите свои шнайдеры проверьте батарейкой на срабатывание , ОК ?" - решил пересмотреть проект щитка, не ставить одномодульные дифы. Тем более, что получил ответ из vk.com/schneiderelectricru: "... Мы передадим информацию коллегам для устранения ошибки на сайте.... В целом, в серии Resi9 компактные дифы- зависящие от напряжения/электронные, а остальные - независящие от напряжения/электромеханические"
28.01.2022 в 17:24:49
AleksLaw76 написал: решил пересмотреть проект щитка
С этого и надо было начинать))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.01.2022 в 17:42:27
AleksLaw76 написал: Вы все равно тут любой проект закритикуете
Неправда. Я, лично, вообще не критикую, а только могу давать советы...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.01.2022 в 21:48:26
Уважаемые участники! С учетом ряда рекомендаций разработан новый проект (эскиз). Просьба покритиковать, дать советы и т.п. Изменения следующие:
31.01.2022 в 22:12:54
Чувствуется инженерный подход к делу, судя по эскизу и спецификации. Можно собирать.
Грубый, но справедливый
31.01.2022 в 22:15:45
Vadim 161 написал: Чувствуется инженерный подход к делу, судя по эскизу
инженерный подход - это от руки на бумажке рисовать и везде АВДТ использовать? не согласен
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
31.01.2022 в 22:21:52
AleksLaw76, на вводе 50А 10ка - можно позволить нормальный проточник 11квт, а не 7квт - посуду помыть, но он потребует также кабеля 10мм2.
Даже если сейчас на него жалко денег, я бы заложил хотя бы нормальный кабель - это то, что потом не поменяешь.
В остальном нормально, не считая "лишнего счетчика", который можно вынести за пределы квартиры.
И хотя проводник к стоякам для системы уравнивания - не линия, но я бы убедился, что он есть и исправен - не перебит, и сделал бы его 6кой
(мнения разные по необходимости отдельного проводника, но я придерживаюсь того, что он нужен и может вынести приличный ток)
31.01.2022 в 22:50:22
BV написал: на вводе 50А 10ка - можно позволить нормальный проточник 11квт, а не 7квт - посуду помыть, но он потребует также кабеля 10мм2. Даже если сейчас на него жалко денег, я бы заложил хотя бы нормальный кабель - это то, что потом не поменяешь.
AleksLaw76, Вот, тоже удивила ваша "экономия".
BV написал: сделал бы его 6rjq/
BV, Не понял?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу