avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.04.2007 в 14:21:17

Petr написал : 6 группа ето барная стойка, поэтому дал столько резеток, но подумал, что для бар. стойки будет достаточно 32А. 3 группа это корридор.

Я согласен, что 32А будет достаточно и для бара, и для коридора, но не будет достаточно для сечения кабеля. Разбейте розетки на группы и поставьте их под защиту 16А автоматов. В любом случае, если вы хотите защитить линию автоматом 32А, то и сечение должно быть соответствующее, а это минимум 4 квадрата - таким сечением вы розетки не зарядите.

0
Petr
Petr
Местный

Регистрация: 05.04.2007

Киев

Сообщений: 105

13.04.2007 в 14:25:21

avmal

ok, дам 4 квадрата http://electro.narod.ru/tables/current.htm

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.04.2007 в 14:33:30

Petr написал : ok, дам 4 квадрата

avmal написал : 4 квадрата - таким сечением вы розетки не зарядите.

Как вы решите этот вопрос?

0
Petr
Petr
Местный

Регистрация: 05.04.2007

Киев

Сообщений: 105

13.04.2007 в 14:45:16

в корридоре дам 4 квадрата, а на баре разобью по 16А

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.04.2007 в 14:49:53

Petr написал : в корридоре дам 4 квадрата, а на баре разобью по 16А

Кому вы дадите 4 квадрата? Розеткам? А они их возьмут? Не проще поставить в щите дополнительные автоматы по 16А исделать дополнительные линии?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27304

13.04.2007 в 14:52:07

Petr

С чем связано массированное применение УЗО на 10мА? Нельзя резко сократить их число, применив двухполюсные УЗО 63А/30мА?

Чем обосновано применение четырёхполюсного УЗО 125А/30мА? На мой взгляд, оно совершенно лишнее. Более того, оно делает работоспособность всей установки проблемной.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Petr
Petr
Местный

Регистрация: 05.04.2007

Киев

Сообщений: 105

13.04.2007 в 14:52:09

ok, буду опиратся на Ваш опыт. Разобью по 16А

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.04.2007 в 14:53:39

Petr написал : ok, буду опиратся на Ваш опыт. Разобью по 16А

Одобряю.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27304

13.04.2007 в 14:54:08

Petr

Ограничьтесь 25А на группы розеток - выше ПУЭ не велят. Но лучше 16А - в крайнем случае меняются на 20А.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27304

13.04.2007 в 14:54:54

Торможу...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Petr
Petr
Местный

Регистрация: 05.04.2007

Киев

Сообщений: 105

13.04.2007 в 14:55:09

ВТБ!
Чем обосновано применение четырёхполюсного УЗО 125А/30мА?

Бы считаете его лучше вообще убрать?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу