ВТБ!
Ограничьтесь 25А на группы розеток - выше ПУЭ не велят.
Но лучше 16А - в крайнем случае меняются на 20А.
спасибо
13.04.2007 в 14:56:04
ВТБ!
Ограничьтесь 25А на группы розеток - выше ПУЭ не велят.
Но лучше 16А - в крайнем случае меняются на 20А.
спасибо
13.04.2007 в 14:57:14
ВТБ!
Торможу...
где????
13.04.2007 в 14:57:54
Petr написал : вообще убрать?
Да, оно ничего не защищает, но будет срабатывать при любом КЗ на землю - с отключением всех розеток разом.
Следование моим советам вредит кошельку
13.04.2007 в 14:59:25
Petr написал : где????
Мой пост 20 отстал от постов 18-19. :)
Следование моим советам вредит кошельку
13.04.2007 в 15:01:12
ВТБ!
С чем связано массированное применение УЗО на 10мА?
это моя ошибка
13.04.2007 в 15:06:20
ВТБ!
Да, оно ничего не защищает, но будет срабатывать при любом КЗ на землю - с отключением всех розеток разом.
спасибо
13.04.2007 в 18:09:51
может вопрос не в тему, но все же. Такой. Если мощность нужно 100 кВатт (5кА), что нужно использовать в цепи, чтобы контролировать работу цепи. Какие предохранители, Если есть какие на ето ОЗУ или дифавтоматы?
13.04.2007 в 18:21:37
(5кА)... (500a)
13.04.2007 в 18:28:39
Petr написал : Если мощность нужно 100 кВатт (5кА)
Вы ничего не путаете? Это 200А по каждой фазе - именно на этот ток девайсы и присутствуют на схеме.
Следование моим советам вредит кошельку
13.04.2007 в 18:28:43
?как вы думаете, ето подойдет???
13.04.2007 в 18:31:09
ВТБ! написал : Вы ничего не путаете? Это 200А по каждой фазе - именно на этот ток девайсы и присутствуют на схеме.
да нет, ето у меня сейчас другая схема ))) нужно 1000 кВатт
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу