Petr
Petr
Местный

Регистрация: 05.04.2007

Киев

Сообщений: 105

13.04.2007 в 18:33:48

ВТБ!

А как Вы думаете, то что я нарыл - это оно? Или же есть определленные ыстройства, а не плавкие элементы?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.04.2007 в 18:51:36

Petr написал : А как Вы думаете, то что я нарыл - это оно? Или же есть определленные ыстройства, а не плавкие элементы?

Если вас интересует защита, то существуют и автоматические выключатели ульяновского "Контактора". Если надо до 630А, то ВА5139, если до 2000А, то ВА5543. Можно найти и другие. Есть и типовые схемы ЩО на них.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27332

13.04.2007 в 18:51:56

Petr написал : 1000 кВатт

380/220V?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Petr
Petr
Местный

Регистрация: 05.04.2007

Киев

Сообщений: 105

13.04.2007 в 19:01:46

да вот что-то нашел http://www.etm-stroyservice.ru/shnieder/Eazypact.pdf

0
Petr
Petr
Местный

Регистрация: 05.04.2007

Киев

Сообщений: 105

13.04.2007 в 19:04:59

/

avmal написал : ульяновского "Контактора"

мне нужно только с ЕС /с европы

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27332

13.04.2007 в 19:07:38

Petr написал : что-то нашел

Всё-же вернее брать материалы непосредственно с сайтов производителей.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Petr
Petr
Местный

Регистрация: 05.04.2007

Киев

Сообщений: 105

13.04.2007 в 19:07:54

если мне нужно 5кА (10 линий по 500А), мне ставить лучше 1 трансформатор, или каждой линии отдельно?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27332

13.04.2007 в 19:08:52

http://www.schneider-electric.ru/catalog.aspx?ob_no=3369

Изипакт не пойдёт - не те токи. Смотрите серии посерьёзнее...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Petr
Petr
Местный

Регистрация: 05.04.2007

Киев

Сообщений: 105

13.04.2007 в 19:09:40

ВТБ! написал : Всё-же вернее брать материалы непосредственно с сайтов производителей.

сейчас нужно схему сделать, со сметой потом буду играться

0
Petr
Petr
Местный

Регистрация: 05.04.2007

Киев

Сообщений: 105

13.04.2007 в 19:11:13

ВТБ! написал : http://www.schneider-electric.ru/cat...spx?ob\_no=3369

что-то открыть не могу

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27332

13.04.2007 в 19:15:04

Petr написал : если мне нужно 5кА (10 линий по 500А), мне ставить лучше 1 трансформатор, или каждой линии отдельно?

Однозначных решений тут быть не может. И задачка определённо не для форума, тем более не для этого форума. :)

Если есть возможность приблизить трансформаторы к потребителям, то грех этим не воспользоваться. А десять их будет в итоге или четыре - только на месте можно определить.

0

Следование моим советам вредит кошельку