UncleSam написал: крутить винты автоматов отвёрткой pz2 допускается?
Предписывается.
30.01.2022 в 08:17:13
UncleSam написал: крутить винты автоматов отвёрткой pz2 допускается?
Предписывается.
30.01.2022 в 12:24:43
Сегодня после подачи напряжения реле включилось без задержки и обратного отсчета. Индикатор не горит. Горит зеленый диод подачи питания.
30.01.2022 в 13:15:19
UncleSam написал: Сегодня после подачи напряжения реле включилось без задержки и обратного отсчета. Индикатор не горит. Горит зеленый диод подачи питания.
UncleSam, продолжайте наблюдения. :popcorn
30.01.2022 в 16:22:15
UncleSam написал: Сегодня после подачи напряжения реле включилось без задержки и обратного отсчета. Индикатор не горит. Горит зеленый диод подачи питания.
UncleSam, меняйте по гарантии
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
30.01.2022 в 19:55:19
UncleSam написал: Приобрёл реле напряжения РН-263t в магазине. При подключении сразу стал проявляться дефект : даже при максимальном диапазоне допустимых направлений происходят произвольные отключения (в Москве нет таких перепадов напряжения, никакие другие приборы не реагируют), при этом на экране написано Sta, начнётся обратный отсчет для повторного включения, но оно происходит гораздо быстрее положенных 5 секунд. Иногда тут же снова отключается, иногда по полдня нет срабатываний. Уловить связь с другими факторами не удалось. На индикаторе почти всегда 216-225 в
В техподдержку новатек -электро написал. Менять по гарантии или разбираться с причиной?
UncleSam, было похожее. Через полгода после ввода в работу начались такие же свистопляски. При этом отключения выхода не происходило. Отвез оба модуля производителю, получил замену. Больше на связь не выходили, видимо причина в браке.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу