31.01.2022 в 18:36:15
Здравствуйте!
Есть такая проблема - на 2ух клавишный выключатель в кухне подключен светодиодный светильник и вытяжной вентилятор Electrolux EAFA-100.
При включенном светильнике когда ВКЛЮЧАЮ вентилятор - все нормально.
Если ВЫКЛЮЧАЮ вентилятор - то включенный светильник кратковременно (доли секунды) мигает.
До установки светодиодных светильников висели лампы накаливания и мигания не замечал.
Аналогичный эффект с миганием при выключении вентилятора проявляется и на других светильниках, которые выведены на другой выключатель. Обе группы светильников в разных частях кухни разведены от одной общей коробки, которая уже уходит в щиток.
В другую комнату со щитка уходит отдельная линия, с отдельного автомата. Там пока висит одна лампа накаливания. И если несколько раз включить выключить свет в другой комнате - то в кухне иногда тоже мигают все включенные светильники.
От чего такой эффект и как это можно исправить?
31.01.2022 в 18:48:00
Такие светильники. Воспринимают помехи. Помехи при выкл мотора - это обычное дело. Что делать - фильтры ПРОБОВАТЬ ставить, которые не факт что помогут
31.01.2022 в 18:49:09
SM-2013, наводка.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
31.01.2022 в 18:51:39
Спасибо, а можете поподробнее "разжевать" про фильтры. На какую тему починать. Я с электромонтажом знаком очень-очень мало . Светильники вроде не самые дешевые, по 3,5 тыщи за штуку :(
31.01.2022 в 19:07:33
SM-2013 написал: про фильтры.
RC цепь к мотору для начала.
SM-2013 написал: . Я с электромонтажом знаком очень-очень мало
это уже не электромонтаж и Вам будет сложно - тема фильтров - сложна
Для начала - попробуйте временно включить вентилятор через сетевой фильтр типа Пилот, и посмотреть что будет
31.01.2022 в 19:12:39
SM-2013 написал: Светильники вроде не самые дешевые, по 3,5 тыщи за штуку
Это не показатель. Главное качество деталей из которых собраны блоки питания.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
01.02.2022 в 08:55:43
BV написал: Такие светильники. Воспринимают помехи. Помехи при выкл мотора - это обычное дело. Что делать - фильтры ПРОБОВАТЬ ставить, которые не факт что помогут
В соседней теме один клоун слюной брызжал и доказывал что помех при отключении не бывает
От чего такой эффект и как это можно исправить?
ЭДС самоиндукции,
попробуйте поставить параллельно вентилятору варистор 471К
цена вопроса несколько рублей
01.02.2022 в 18:08:59
Aтос написал: В соседней теме один клоун слюной брызжал и доказывал что помех при отключении не бывает
Калекам со склерозом - без разницы какие именно помехи ;)
01.02.2022 в 18:23:13
Синхрофазатронные . :a
06.02.2022 в 15:26:39
Попробовал поставить варистор , ничего , к сожалению. не изменилось. Пробовал на те же контакты, которые отходят к вентилятору, подоктнуть в клеммник патрон с лампой накаливания - проблема исчезает. Варистор вот такой: VDR 10D471K
06.02.2022 в 16:09:12
Похоже что импульс самоиндукции при отключении вентилятора недостаточен для запуска варистора. А ставить варистор меньше уже есть риск, на срабатывание в рабочем режиме.
В светильниках для люминесцентных ламп ставили компенсационные конденсаторы Но это сложнее, так как емкость надо подбирать в зависимости от индуктивности нагрузки.
06.02.2022 в 17:14:48
SM-2013 написал: В другую комнату со щитка уходит отдельная линия, с отдельного автомата. Там пока висит одна лампа накаливания. И если несколько раз включить выключить свет в другой комнате - то в кухне иногда тоже мигают все включенные светильники.
Aтос написал: ЭДС самоиндукции,
лампы накаливания?
06.02.2022 в 23:25:26
Aтос написал:
В светильниках для люминесцентных ламп ставили компенсационные конденсаторы Но это сложнее, так как емкость надо подбирать в зависимости от индуктивности нагрузки.
Aтос, ну и с какой целью ставили компенсационные конденсаторы?;)
07.02.2022 в 00:18:24
07.02.2022 в 00:52:27
BV, Фи. ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу