Аватар пользователя
SM-2013

Местный

Регистрация: 02.10.2013

Екатеринбург

Сообщений: 23

31.01.2022 в 18:36:15

Здравствуйте!

Есть такая проблема - на 2ух клавишный выключатель в кухне подключен светодиодный светильник и вытяжной вентилятор Electrolux EAFA-100.
При включенном светильнике когда ВКЛЮЧАЮ вентилятор - все нормально. Если ВЫКЛЮЧАЮ вентилятор - то включенный светильник кратковременно (доли секунды) мигает.

До установки светодиодных светильников висели лампы накаливания и мигания не замечал.

Аналогичный эффект с миганием при выключении вентилятора проявляется и на других светильниках, которые выведены на другой выключатель. Обе группы светильников в разных частях кухни разведены от одной общей коробки, которая уже уходит в щиток.

В другую комнату со щитка уходит отдельная линия, с отдельного автомата. Там пока висит одна лампа накаливания. И если несколько раз включить выключить свет в другой комнате - то в кухне иногда тоже мигают все включенные светильники.

От чего такой эффект и как это можно исправить?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

31.01.2022 в 18:48:00

Такие светильники. Воспринимают помехи. Помехи при выкл мотора - это обычное дело. Что делать - фильтры ПРОБОВАТЬ ставить, которые не факт что помогут

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.01.2022 в 18:49:09

SM-2013, наводка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
SM-2013

Местный

Регистрация: 02.10.2013

Екатеринбург

Сообщений: 23

31.01.2022 в 18:51:39

Спасибо, а можете поподробнее "разжевать" про фильтры. На какую тему починать. Я с электромонтажом знаком очень-очень мало . Светильники вроде не самые дешевые, по 3,5 тыщи за штуку :(

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

31.01.2022 в 19:07:33

SM-2013 написал: про фильтры.

RC цепь к мотору для начала.

SM-2013 написал: . Я с электромонтажом знаком очень-очень мало

это уже не электромонтаж и Вам будет сложно - тема фильтров - сложна

Для начала - попробуйте временно включить вентилятор через сетевой фильтр типа Пилот, и посмотреть что будет

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.01.2022 в 19:12:39

SM-2013 написал: Светильники вроде не самые дешевые, по 3,5 тыщи за штуку

Это не показатель. Главное качество деталей из которых собраны блоки питания.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3582

01.02.2022 в 08:55:43

BV написал: Такие светильники. Воспринимают помехи. Помехи при выкл мотора - это обычное дело. Что делать - фильтры ПРОБОВАТЬ ставить, которые не факт что помогут

В соседней теме один клоун слюной брызжал и доказывал что помех при отключении не бывает

От чего такой эффект и как это можно исправить?

ЭДС самоиндукции,
попробуйте поставить параллельно вентилятору варистор 471К цена вопроса несколько рублей

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

01.02.2022 в 18:08:59

Aтос написал: В соседней теме один клоун слюной брызжал и доказывал что помех при отключении не бывает

Калекам со склерозом - без разницы какие именно помехи ;)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

01.02.2022 в 18:23:13

Синхрофазатронные . :a

0
Аватар пользователя
SM-2013

Местный

Регистрация: 02.10.2013

Екатеринбург

Сообщений: 23

06.02.2022 в 15:26:39

Попробовал поставить варистор , ничего , к сожалению. не изменилось. Пробовал на те же контакты, которые отходят к вентилятору, подоктнуть в клеммник патрон с лампой накаливания - проблема исчезает. Варистор вот такой: VDR 10D471K

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3582

06.02.2022 в 16:09:12

Похоже что импульс самоиндукции при отключении вентилятора недостаточен для запуска варистора. А ставить варистор меньше уже есть риск, на срабатывание в рабочем режиме.

В светильниках для люминесцентных ламп ставили компенсационные конденсаторы Но это сложнее, так как емкость надо подбирать в зависимости от индуктивности нагрузки.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

06.02.2022 в 17:14:48

SM-2013 написал: В другую комнату со щитка уходит отдельная линия, с отдельного автомата. Там пока висит одна лампа накаливания. И если несколько раз включить выключить свет в другой комнате - то в кухне иногда тоже мигают все включенные светильники.

Aтос написал: ЭДС самоиндукции,

лампы накаливания?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

06.02.2022 в 23:25:26

Aтос написал:

В светильниках для люминесцентных ламп ставили компенсационные конденсаторы Но это сложнее, так как емкость надо подбирать в зависимости от индуктивности нагрузки.

Aтос, ну и с какой целью ставили компенсационные конденсаторы?;)

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10024

07.02.2022 в 00:18:24

  1. Финт на дурачка - поиграйтесь с фазировкой, поменяйте местами провода подключения вентилятора. То же самое с светильниками. Вроде бы возможно 4 комбинации, одна из них точно моргающая у вас сейчас.
  2. Поставьте выключатель вентилятора рвущий и фазу и ноль (двухполюсный).
  3. Если невозможно поставить двухполюсник, управляйте реле, которая будет включать два полюса вентилятора.
  4. Про фильтры уже сказали, это тоже в эксперименты. Не факт, что вентилятор через него. Может проще светильники через фильтр.
0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

07.02.2022 в 00:52:27

BV, Фи. ;)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу