Аватар пользователя
tarle

Местный

Регистрация: 23.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

02.02.2022 в 21:11:59

Простите за обсосанный 100 раз вопрос. Вроде прочитал все что выдавалось по форуму поиском, но ответа не нашел.

Проблема: сифон поставил без "штатной" гофры на 40мм ПП трубу. В теории все должно быть нормально, труба без раструба с обоих концов, одним в раструб, другим в сифон + конусная прокладка и "гайка" на сифоне.

На практике то ли размеры у них у всех гуляют как хотят, то ли качество уплотнительных конусных прокладок. Конусная прокладка на серой трубе не встает идеально на свое место на выходе сифона как на трубах входящих в состав сифона. Резьбовой "гайкой" сифона поджимается криво и в итоге не льет, но капает. Надо править.

В прочитанных мной темах, специалисты рекомендуют ни в коем случае не силикон, т.к. через год рассохнется. А "сразу купить нормальные трубы и прокладки". Ну сифон уже есть. Разноуровневых, кстати, не такой большой выбор, если не за пару месяцев заказывать в хитрых инет-сантех магазах. Отдельно конусные прокладки - только через инет. И не факт, что пришедшая будет лучше имеющейся.

Чем то еще можно уплотнить такое соединение? Жирный жгут льна с унипаком? - Простите фантазирую.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

02.02.2022 в 21:29:40

tarle написал: размеры у них у всех гуляют как хотят,

да, есть немного. А если сифон серый, штатный, бутылочный, который идет в комплекте к мойке - то да - это реальное дерьмо. Там размеры уже неприлично гуляют, подтекают чуть-ли не везде, и честно - его проще выкинуть. А МакАльпайн есть нормальные сифоны на любые мойки. И у МакАльпайна есть "конструктор" - то есть можно докупить детальки и собрать на основе какого-либо сифона практически любой нестандарт.

tarle написал: Отдельно конусные прокладки - только через инет.

да ладно! В сантехмагазах и на рынках - как грязи.

tarle написал: Чем то еще можно уплотнить такое соединение?

просто вдвиньте сначала АККУРАТНО прокладку и выровняйте, чтобы чуть зашла без перекосов куда надо, потом подведите РОВНО гайку и без перекосов закручивайте. Если вдруг каким-то чудом не получится - поменяйте серую 40 на белую, чуть потоньше, которую не проблема купить в магазе. Производитель сифона?

0
Аватар пользователя
tarle

Местный

Регистрация: 23.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

02.02.2022 в 21:56:58

BV написал: Производитель сифона?

Alcaplast. И его уже через инет покупал. Ни в Афоне, ни в ближайших строительных гипермаркетах разноуровневого сифона на выпуск 1 1/2 - не нашел.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

Аватар пользователя
Капитошка

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

02.02.2022 в 22:35:10

Прокладку конусную , не в обиду, правильно поставили ? Очень часто встречаю поставленные конусом к гайке . И порой, как ни странно, из-за хороших поверхностей стоят долго без протечки ))))) . Уплотнение не обязательно конусное, можно хоть круглого сечения резиновое,с авторынка, хоть квадратного сечения (как раньше были). И посмотреть на предмет облоя на примыкающих поверхностях.Причина может быть в этом. Вместо ПП трубы на 40 часть от старого сифона или канализационную трубу ф40. Еще лучше - фото сюда.

0
Аватар пользователя
tarle

Местный

Регистрация: 23.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

02.02.2022 в 22:43:49

Еще лучше - фото сюда.

Сорян, тумбу уже собрал. На малых объемах плохо проявлялась течь. Теперь там места не вагон.

Прокладку конусную , не в обиду, правильно поставили

Никаких обид. Правильно. Не первый год хозяйствую. %)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

02.02.2022 в 22:45:53

Капитошка написал: Вместо ПП трубы на 40 .... или канализационную трубу ф40.

Так ПП40 - и есть канализационная.

tarle написал: труба без раструба с обоих концов

0
Аватар пользователя
Капитошка

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

02.02.2022 в 22:48:41

От сифонов с колбой давно отказался. Часто со временем текут по нижней чаше. При возможности ставлю сифоны прямого слива. Что на счет облоя и как поставлена прокладка? Если пластиковую прокладку продавили в перекошенном состоянии, то может течь. На счет трубы неверно понял, думал ПП водопроводная, толстостенная )))

0
Аватар пользователя
Капитошка

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

02.02.2022 в 22:51:57

BV, Теперь понятно. Просто за годы работы разного повидал )))

0
Аватар пользователя
tarle

Местный

Регистрация: 23.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

02.02.2022 в 22:54:06

Капитошка написал: Если пластиковую прокладку продавили в перекошенном состоянии, то может течь.

Облоя не заметил. Завтра разберу еще раз осмотрю. То что прокладка кривовато - 100%. Она не заходит на обычную глубину как на трубах сифона. Видно что "гайка" сифона цепляет буквально пару витков. Но думал, что раз "все так туго", то и прокатит. На испытании не капало. Закапало при хозяйствовании. На всякий случай: кухня моя, а не "заказ/объект". Никто туда кривыми руками кроме меня не лазал. Просто изначально хреново/неправильно сделал. %)

думал ПП водопроводная, толстостенная

Видали и такое на канализации? %-О

0
Аватар пользователя
Капитошка

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

02.02.2022 в 22:58:45

tarle, Пока прокладку не найдете, посадите на герметик. Держать будет.Даже не дожидаясь высыхания )))). Его ж не намазывают на пластик, а наносят меж плоскостей.Получается та же прокладка.

0
Аватар пользователя
tarle

Местный

Регистрация: 23.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

02.02.2022 в 23:00:58

Капитошка написал: Пока прокладку не найдете, посадите на герметик

Грешным делом подумал о силиконовой ленте вместо прокладки. Из пушки по воробьям конечно, зато точно в размер зазора можно сделать. Дурость?

Хотя с точки зрения расхода денег:

  • ленту готовы привезти послезавтра в дом через квартал за 200 р
  • 20 прокладок МакАльпайн - через неделю и в другой конец района за 500р.
0
Аватар пользователя
Капитошка

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

02.02.2022 в 23:05:51

tarle, На безрыбье и лента фум спасает. Как времянка. Только не переборщить с количеством - гайка может лопнуть. И лента хорошая, мягкая, тянущаяся.

0
Аватар пользователя
Капитошка

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

02.02.2022 в 23:08:50

tarle, Резиновое колечко с авторынка (магазина). Вариантов куча. Есть еще, но я и так уже , по здешним меркам , даже как времянку, крамолы наговорил кучу. Сьедят. )))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

02.02.2022 в 23:19:03

tarle,

tarle написал: То что прокладка кривовато - 100%.

и если ее деформировали с силой и задрали один край - надо новую. Герметик - потом эти сопли оттирать будете и лент не надо никаких силиконовых мудрить. И танцев с бубном - тоже :) Просто купите новую прокладку и поставьте аккуратно. (если уж совсем не хочет лезть - то чуть снять фаску в посадочном месте внутреннего конуса сифона) (Вот за что люблю МакАльпайн - он просто собирается без всяких танцев с бубном и просто не течет.) Если сейчас течет - временно подмотайте фумки и задавите гайкой.

Капитошка написал: Его ж не намазывают на пластик, а наносят меж плоскостей.Получается та же прокладка.

Чтобы герметик стал прокладкой - если правильно - то его сначала наносят, потом наживляют части, ждут полимеризации, и только потом зажимают. А так - считай что намазано... - любая подвижка и течет. И не нужен он в нормально собранных соединениях канализации от слова СОВСЕМ.

0