07.02.2022 в 10:02:28
На сколько мне известно мнение: купи, собери - это просто каналья, крайне ошибочно. Каналья если вдаваться в суть целый институт.
И тут у меня возникла проблема. Есть в квартире стояк от него крестообразный тройник на лево 50 мм. кухня, направо 110 мм. туалет ванна. В туалете планировал после унитаза переход на 50 и далее раковины, ванны, стиралки. А к унитазу планировал тройник под 45 гр. и вот тут уперся: тройник купил, но если его поставить то инсталляция не станет по центру, а гофру городить колесом не хотелось. Возникает вопрос: не будет ли забрасывать говно в ванну или высасывать гидрозатворы, если у унитаза поставить тройник 90 градусов? Если всё-таки поставить под 45 градусов, гофру...то не будет ли закидывать парашу в кухню? И вообще как тут правильно обыграть?
07.02.2022 в 12:45:34
Надеюсь, объект не секретный, и фото самой крестовины можно выложить, с прислоненной к стенке в нужном месте инсталляцией? А то я тут не знаю ни одного любителя словесных описаний чертежей. Ваши рисунки не дают никакого представления ни о материале стояка, высоты крестовины от пола, расстояний и прочих важных вещей.
07.02.2022 в 20:30:53
stad, Инсталляции нету, она в магазине еще. Материалы все ПЛАСТИК, серый. Картинки рисовал как смог, но думаю там чётко всё понятно. Где 45, где 90
07.02.2022 в 21:39:23
interminable, правильный второй вариант. Высасывания гидрозатворов не будет, если они нормальные. С прямым тройником твердое содержимое будет расплескиваться по сторонам и постепенно накапливаться, забивая трубы. А может и не будет - тут чистая лотерея. Но шансов проиграть все-таки больше.
07.02.2022 в 21:44:48
interminable написал: На сколько мне известно мнение: купи, собери - это просто каналья, крайне ошибочно. Каналья если вдаваться в суть целый институт.
interminable, правильный второй вариант. Высасывания гидрозатворов не будет, если они нормальные. С прямым тройником твердое содержимое будет расплескиваться по сторонам и постепенно накапливаться, забивая трубы. А может и не будет - тут чистая лотерея. Но шансов проиграть все-таки больше.
08.02.2022 в 09:37:37
bc----, а при вариенте 2 не будет избыточного напора при сливе в сторону кухни?
И еще вопрос по переходу со 110 на 50. Я так понимаю правильно, чтоб 50 труба была вверху, а часто на фото вижу, что она внизу или это не критично? Т.е. как правильно развернуть переход?
08.02.2022 в 09:48:52
От трех часов и выше.
08.02.2022 в 10:55:58
interminable написал: bc----, а при вариенте 2 не будет избыточного напора при сливе в сторону кухни?
И еще вопрос по переходу со 110 на 50. Я так понимаю правильно, чтоб 50 труба была вверху, а часто на фото вижу, что она внизу или это не критично? Т.е. как правильно развернуть переход?
interminable, не будет. 50 труба лучше наверху, если позволяет геометрия. Вниз ее обычно пихают, чтобы не переделывать стояк, когда высоты не хватает. Впринципе, тоже ничего криминального, но лучше делать ее максимально высоко, насколько позволяет соблюдение уклонов.
08.02.2022 в 11:16:07
interminable написал: И вообще как тут правильно обыграть?
варианты 1 и 3 - негодные. Вариант 2 - не факт что пройдет по высоте. А вообще эти картинки СОВСЕМ ниочем, так как надо начинать с высоты расположения выходов крестовины относительно уровня чистого пола.
interminable написал: а при вариенте 2 не будет избыточного напора при сливе в сторону кухни?
нет, но желательно отвод 50 вставлять в 110 через эксцентрик в верхнем его положении - "по щелыге" - гугл в помощь
К слову есть действующий СВОД правил по водоснабжению и канализации - там для себя найдете много интересного и нового.
08.02.2022 в 12:50:37
И самый главный вопрос: как рассчитать подвод канализации к точкам не имея например инсталляции под рукой, А САМОЕ ГЛАВНОЕ как подводя каналью к точке соблести условие уклона? Вот например прикинул сколько от пола до вывода ванны\унитаза, всё подвел, а у тебя уклон 30 градуов...
08.02.2022 в 12:59:18
Никак. Сперва инсталляция ставится как самая близкая к крестовины. И это самое сложное. Тут важны все размеры, высота крестовины, расстояние от крестовины до середины в инсталляции. Возможно, придется и крестовину крутить по оси. Вариантов возможных в зависимости от разных факторов масса. Поэтому без фото и инсталляции все эти теоретические картинки близки к нулю в плане полезности. Начинать канализацию с ванной и раковины и потом ставить инсталляцию- это примерно как дом начинать строить с крыши.
08.02.2022 в 13:03:51
interminable написал: И самый главный вопрос: как рассчитать подвод канализации к точкам не имея например инсталляции под рукой,
не поверите, но по чертежам и схемам, которые есть в сети
interminable написал: А САМОЕ ГЛАВНОЕ как подводя каналью к точке соблести условие уклона? Вот например прикинул сколько от пола до вывода ванны\унитаза, всё подвел, а у тебя уклон 30 градуов...
Рисовать эскизы и думать как сделать, а не " как получилось так и нахреначим"
08.02.2022 в 19:08:57
Ээээх чтото кпд советов стремится к нулю. Если рисовать все размеры и т.д. то нафига писать на форум, когда у тебя все в миллиметрах будет? Хочется советы услышать мол: начинай оттуда, промерь так, раздели на это, запиши посчитай....а тут только: в интернете ищи и давай чертежи. :tambourinedance: Не хочет никто опытом делиться. Скурвился народ.
08.02.2022 в 20:29:01
Хренасе предъявы! :cool:
09.02.2022 в 01:41:51
interminable написал: Скурвился народ.
Мне видится, что "народ" полностью разучился самостоятельно мыслить, и если вдруг приходится это делать - то впадает либо в ступор, либо в агрессию
interminable написал: Хочется советы услышать мол: начинай оттуда, промерь так, раздели на это, запиши посчитай....
А что еще хочется? Может чтобы денег дали на ремонт? ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу