Noname3764647
Noname3764647
Новичок

Регистрация: 20.10.2018

Москва

Сообщений: 7

11.02.2022 в 15:09:13

Здравствуйте. С новой кухней установили измельчитель Status Premium 400. Прибор очень удобен и всем рекомендую. Но не об этом. Измельчителю и года нет. Уже второй раз срывается труба. Просто падает и вся вода с отходами льется на дно шкафа. Срывает трубу в месте где обведено красным на фото. Хлипкое место. Раз: было такое осенью, разобрал, промыл, закрутил посильнее. Два: сегодня снова та же история. Измельчал шкурки от манго, от апельсина, огрызки от яблока, ба-бах, труба колено падает и всё льется на пол Ещё минут 40 после отмывал весь шкаф. Видимо, при крупных отходах измельчитель прилично "гуляет" и разбалтывается труба со временем. Мастера, подскажите, пожалуйста, как надёжно подключить к канализации, чтобы на века. Можно прям тыкнуть на конкретный сифон или комплектацию (проживаю в Москве). А то надоело уже. И так стараюсь крупные отходы резать на доли, чтобы его особо не болтало при работе. Пока что подключил снова как было, постарался посильнее закрутить, но это вопрос времени, в будущем снова повторится та же история ...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120534

11.02.2022 в 15:59:25

Ну а что Вы хотели - у Вас сифон висит на этом соединении незакрепленный. Естественно от вибраций и изменений температуры гайка ослабляется и труба выползает из соединения.

Noname3764647 написал: Можно прям тыкнуть на конкретный сифон или комплектацию (проживаю в Москве).

Чудо сифон вам не поможет, у Вас самый лучший сифон, но впендюрили (а не смонтировали) его без ума.

И еще - там где подключен слив посудомойки - малая высота, надо бы вставить кусок трубы полметра, если влезет (не влезет - укоротить)

0
Noname3764647
Noname3764647
Новичок

Регистрация: 20.10.2018

Москва

Сообщений: 7

11.02.2022 в 16:28:26

BV, Спасибо за ответ! А как правильно должно быть в итоге в моем случае? Крепить трубы к стене? И насчёт слива посудомойки, малая высота чем грозит в моем случае? Зачем ее на пол метра задирать?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120534

11.02.2022 в 16:38:48

Noname3764647 написал: И насчёт слива посудомойки, малая высота чем грозит в моем случае?

Если будет засор в каналье - будет полная посудомойка помоев.

Noname3764647 написал: А как правильно должно быть в итоге в моем случае? Крепить трубы к стене?

ну хотя бы подвесить сифон на первое время до переделки. Из измельчителя выходит резиновая виброразвязка, но похоже ее маловато будет... К серому углу сверху - перелив подлючен, или что?

Собирали кухоньщики, а не хороший сантехник? :)

0
Noname3764647
Noname3764647
Новичок

Регистрация: 20.10.2018

Москва

Сообщений: 7

11.02.2022 в 16:53:59

BV, Про посудомойку понял, легко исправить, сделаю. Там не стояк за стеной, там труба до общего стояка метра 3-3,5 идёт. на линии далее входят по порядку: ванна, раковина и унитаз со стиралкой. К серому углу сверху подключён перелив. Да, ставили кухонщики. Причём измельчитель им дался тяжелее всего. Перелив начал у мойки течь. Я специально наполнял мойку при них, чтобы проверить. Само крепление измельчителя к Мойке подтекало, в итоге раза 3 его снимали и обратно ставили. В конце концов получилось.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120534

11.02.2022 в 17:34:08

Noname3764647 написал: Да, ставили кухонщики.

Видно по "стилю" :)

Noname3764647 написал: А как правильно должно быть в итоге в моем случае?

это на месте смотреть

Noname3764647 написал: Крепить трубы к стене?

ну в общем да, но там оргалит похоже... Надо что-то придумывать... По уму сифон переносить к стене, и между серым тройником и измельчителем - кусок трубы делать как-то, или вовсе выкинуть этот тройник и использовать другую деталь для подключения перелива.

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

11.02.2022 в 19:36:58

Noname3764647 написал: Мастера, подскажите, пожалуйста, как надёжно подключить к канализации, чтобы на века.

Я сильно извиняюсь, а зачем вообще после сифона этот отвод на 45 или 135 градусов (не знаю, как правильно называется)? Как по мне, только сопротивление прохождению отходов увеличивает.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6891

12.02.2022 в 01:47:49

BV написал:

Noname3764647 написал: И насчёт слива посудомойки, малая высота чем грозит в моем случае?

Если будет засор в каналье - будет полная посудомойка помоев.

BV, там ещё обратный клапан лепестковый должен стоять под патрубком.

Без него, если будет засор при работающем измельчителе - никакая высота не спасёт - шланг ПММ так утрамбуется отработанными отходами, что потом разве, что тросом чистить. По этой же причине я, как и некоторые другие пользователи (а не установщики) диспоузера, заглушил перелив: под центробежным давлением трубка загрязняется источает запахи, а уж если выход забивается, то отверстие перелива напоминает решётку мясорубки...

Вот более авторитетный пользователь делился опытом:

Mazayac написал:

Вадим М написал: Брызги из камеры измельчителя попадают в нее, например при сливе большого количества жидкости и остаются на стенках, сообщаясь с окружающей средой со всеми вытекающими...

Вадим М, да, я был вынужден полностью исключить и заглушить перелив как сверху (решётку в раковине), так и снизу (на патрубке измельчителя) из-за того, что в гофре перелива (хорошая, McAlpine) размножались бактерии - так или иначе в неё снизу попадают частицы органики и спустя месяц-два-пять начинает вонять.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120534

12.02.2022 в 03:34:23

Вадим М написал: Без него, если будет засор при работающем измельчителе - никакая высота не спасёт

ну не знаю насчет клапана, всегда стараюсь делать петлю шланга как можно выше, и крепить эту петлю к столешнице снизу. При такой высоте залить помои в шланг - мойка должна быть наполнена до краев. (И да - это больше касается подключения ПММ до сифона. В случае с измельчителем так с одной стороны - лучше - сифон промывается, с другой стороны - может быть и засор. Окончательно решать с учетом всех факторов по месту. )

Вадим М написал: По этой же причине я, как и некоторые другие пользователи (а не установщики) диспоузера, заглушил перелив: под центробежным давлением трубка загрязняется источает запахи, а уж если выход забивается, то отверстие перелива напоминает решётку мясорубки...

Перелив можно подключить прямо перед сифоном, как можно дальше от измельчителя.

либо через это

либо через штатный серый уголок, котрый переносится вместе с сифоном, При этом сифон относится на стену, далеко от измельчителя и соединяется с измельчителем длинной трубой под уклоном. Тогда брызги до перелива ну никак не долетают.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6891

12.02.2022 в 03:40:57

BV написал: ну не знаю насчет клапана, всегда стараюсь делать петлю шланга как можно выше, и крепить эту петлю к столешнице снизу. При такой высоте залить помои в шланг - мойка должна быть наполнена до краев.

При наличии диспоузера, повторяю, это не спасёт при засоре.

Перелив можно подключить прямо перед сифоном, как можно дальше от измельчителя. При этом сифон относится на стену, далеко от измельчителя и соединяется с измельчителем длинной трубой под уклоном. Тогда брызги до перелива ну никак не долетают.

Большой непромываемый участок вряд ли будет "озонировать" окружающий воздух...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120534

12.02.2022 в 03:52:17

Вадим М написал: Большой непромываемый участок вряд ли будет "озонировать" окружающий воздух...

У меня - метр. И почему он не промываемый, если по нему сливается вода из мойки? И да - ничего там не озонирует по факту. Кроме того труба демонтируется за пару минут и ставится на место - но ни разу это не делал. Кроме того - на ней есть ревизия посередине - ей тоже не пользовался ни разу. (но конечно всегда лучше после мытья посуды и тд. наполнять мойку хотя бы до половины и сливать залпом)

Вадим М написал: BV написал: ну не знаю насчет клапана, всегда стараюсь делать петлю шланга как можно выше, и крепить эту петлю к столешнице снизу. При такой высоте залить помои в шланг - мойка должна быть наполнена до краев.

При наличии диспоузера, повторяю, это не спасёт при засоре.

См схему у автора... там от Диспоузера до слива ПММ как до парижа пешком. Засор сифона мойки никак не влияет,

Noname3764647 написал: Там не стояк за стеной, там труба до общего стояка метра 3-3,5 идёт. на линии далее входят по порядку: ванна, раковина и унитаз со стиралкой.

Если засор после ванной, то будет ванна наполняться помоями... И ТОЛЬКО если только засор будет прямо перед ванной - тогда да. Впрочем поставить клапан-лепесток - вообще не проблема. Другой вопрос, что он дубеет со временем и остается открытым.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.