17.02.2022 в 22:19:01
Radio написал: Ну так собирайте, чего вы ждете?
а потом случаются "шедевры" типа такого :o
смотришь ты на всё это
и пронимаешь - не тем ты занимаешься в жизни :( вот истинный художник , творец , мать его :sorry:
Stelsik написал: ну хотелось бы послушать критику обоснованную
А зачем ?
Stelsik написал: Потребители уже разведены. Осталось только щит собрать.
уже у вас всё готово . Смысл ? :sorry: :(
И это пройдёт ...
17.02.2022 в 22:41:31
serj12, разведены только потребители. К щиту еще не приступал, поэтому и консультируюсь
17.02.2022 в 22:44:27
serj12 написал: а потом случаются "шедевры" типа такого :o
А какая печаль нам, добрым людям, до всего этого трэшака? :popcorn
17.02.2022 в 22:51:00
Stelsik написал: одно УЗО на всё идея еще хуже
Я про одно УЗО на всё и не писал.
Stelsik написал: Есть предложения по другому группировать ?
Да. Например, УЗО1 - свет (часть 1), розетки (часть 1), техника (часть 1), УЗО 2 - свет (часть 2), розетки (часть 2), техника (часть 2) и т.д.
Stelsik написал: Автомат на 32 А защищает от перегрузки линию света
И где Вы собрались брать свет на мощностью аж на 7+ кВт? Это ж хороший верхний обогрев для квартиры получится)).
Stelsik написал: А схему перерисовал упрощенно:
Совсем другое дело
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.02.2022 в 22:56:25
Stelsik, у вас типовые ошибки: про бесполезный автомат 32А на свет уже сказали. Для трешки на свет 10А по уши. Разумеется, если у вы тюльпаны не выращиваете к 8 марта :)
Автоматы после дифавтомата... при КЗ сработает все сразу.
И сам подход: использовать однополюсные АВ после дифа как выключатели ("ванна свет", "туалет свет") - ошибка. Тем более они у вас все на один номинал. Ими только фазу выключите, чего недостаточно ни при аварии, ни при ремонте. Ибо любое замыкание нуля (не отключенного) на землю и у вас вырубилась вся гирлянда после УЗО.
Сами группы собраны нелепо: любая перегоревшая лампочка и свет погас во всей квартире. Целая группа "нежилые помещения"... а приточка и кондей на розеточной группе с общим УЗО и тоже на однополюсном АВ...
Переделывать и упрощать.
17.02.2022 в 23:45:23
MaSeVi, насчет группировки подумаю. Завтра отрисую кину.
Вообще идея такой группировки не совсем моя, заказывал изначально проект, который не понравился, и там так сгруппировали.
А насчет автомата 32А, так тоже не совсем моя идея. Проектант поставил УЗО на 40А на свет, и защитил его автоматом на 32.
17.02.2022 в 23:49:03
Stelsik написал: Проектант поставил УЗО на 40А на свет, и защитил его автоматом на 32.
Ну да, это же проще всего.
Stelsik написал: Завтра отрисую кину.
Ок.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.02.2022 в 23:53:08
AKI, по группам я уже отписался, пересмотрю завтра.
А насчет дифа да не заменил, забыл. Был изначально диф только на холодильник отдельной линией. Там будет УЗО. И это типа неотключаемой линии: холодильник, коммуникационный шкаф, и защита от протечек. Никакого света там нет.
18.02.2022 в 00:06:10
Stelsik, на вскидку, автомат 32 лишний, диф лишний, узо свет лишнее, половина автоматов на свет лишние (раскидать это всё по трём оставшимся УЗО), рубильник лишний, счётчик в квартирном щите тоже лишний, но если так у вас в доме заведено то ладно, реле... а нужно ли оно в доме с электроплитами... пс. номиналы автоматов проставьте
18.02.2022 в 11:10:19
юра Т, про автомат уже написал, про диф тоже. УЗО на свет не лишнее, по ПУЭ его можно и не ставить, но лучше поставлю. Счетчики в квартирах в большинстве новостроек. Реле напряжения лишнее ??? Вы серьезно ??
18.02.2022 в 11:45:21
Счетчики в квартирах в большинстве новостроек. Stelsik, Идиотизм. Даже при наличии АСКУЭ от такого в квартире надо избавляться по возможности . Реле напряжения лишнее ??? Вы серьезно ?? Stelsik, А как же миллионы советских домов с электроплитами прекрасно жили без новомодных реле ? Эти реле нужны где нибудь в деревне , на воздушке.
18.02.2022 в 11:51:08
dokar, абсолютное большинство новостроек счётчики внутри квартиры. Как вы предлагаете от этого избавляться ?? Их физически невозможно разместить в этажном щитке.
А по реле так раньше и без УЗО жили замечательно. Однако сейчас это обязательное требование. Реле хуже не сделает, а по финансам ограничений нет.
18.02.2022 в 11:55:55
MaSeVi, я кончено отрисовал:
Но получается в этой схеме рубильник придется исключить, т.к. отключать линии света я не планирую. В квартире устанавливается система умный дом и на линии света питание должно быть всегда (Используется для подсветки камерам). Так что скорее всего вернусь к старой группировке. Да я понимаю, что в старой группировке отключается весь свет при срабатывании УЗО, но ничего потерпим.
18.02.2022 в 11:57:22
AKI, перерисовал. см. поста выше.
18.02.2022 в 12:01:06
Их физически невозможно разместить в этажном щитке. Stelsik,
Вы фото дайте.
Однако сейчас это обязательное требование. Stelsik,
Маркетологов ?))) Это в каких нормативах про реле напряжения прописано ? :popcorn