Stelsik
Stelsik
Новичок

Регистрация: 15.10.2008

Москва

Сообщений: 56

17.02.2022 в 23:53:08

AKI, по группам я уже отписался, пересмотрю завтра.

А насчет дифа да не заменил, забыл. Был изначально диф только на холодильник отдельной линией. Там будет УЗО. И это типа неотключаемой линии: холодильник, коммуникационный шкаф, и защита от протечек. Никакого света там нет.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

18.02.2022 в 00:06:10

Stelsik, на вскидку, автомат 32 лишний, диф лишний, узо свет лишнее, половина автоматов на свет лишние (раскидать это всё по трём оставшимся УЗО), рубильник лишний, счётчик в квартирном щите тоже лишний, но если так у вас в доме заведено то ладно, реле... а нужно ли оно в доме с электроплитами... пс. номиналы автоматов проставьте

0
Stelsik
Stelsik
Новичок

Регистрация: 15.10.2008

Москва

Сообщений: 56

18.02.2022 в 11:10:19

юра Т, про автомат уже написал, про диф тоже. УЗО на свет не лишнее, по ПУЭ его можно и не ставить, но лучше поставлю. Счетчики в квартирах в большинстве новостроек. Реле напряжения лишнее ??? Вы серьезно ??

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20749

18.02.2022 в 11:45:21

Счетчики в квартирах в большинстве новостроек. Stelsik, Идиотизм. Даже при наличии АСКУЭ от такого в квартире надо избавляться по возможности . Реле напряжения лишнее ??? Вы серьезно ?? Stelsik, А как же миллионы советских домов с электроплитами прекрасно жили без новомодных реле ? Эти реле нужны где нибудь в деревне , на воздушке.

0

Да, ни фига.

Stelsik
Stelsik
Новичок

Регистрация: 15.10.2008

Москва

Сообщений: 56

18.02.2022 в 11:51:08

dokar, абсолютное большинство новостроек счётчики внутри квартиры. Как вы предлагаете от этого избавляться ?? Их физически невозможно разместить в этажном щитке.

А по реле так раньше и без УЗО жили замечательно. Однако сейчас это обязательное требование. Реле хуже не сделает, а по финансам ограничений нет.

0
Stelsik
Stelsik
Новичок

Регистрация: 15.10.2008

Москва

Сообщений: 56

18.02.2022 в 11:55:55

MaSeVi, я кончено отрисовал:

Но получается в этой схеме рубильник придется исключить, т.к. отключать линии света я не планирую. В квартире устанавливается система умный дом и на линии света питание должно быть всегда (Используется для подсветки камерам). Так что скорее всего вернусь к старой группировке. Да я понимаю, что в старой группировке отключается весь свет при срабатывании УЗО, но ничего потерпим.

0
Stelsik
Stelsik
Новичок

Регистрация: 15.10.2008

Москва

Сообщений: 56

18.02.2022 в 11:57:22

AKI, перерисовал. см. поста выше.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20749

18.02.2022 в 12:01:06

Их физически невозможно разместить в этажном щитке. Stelsik, Вы фото дайте.
Однако сейчас это обязательное требование. Stelsik, Маркетологов ?))) Это в каких нормативах про реле напряжения прописано ? :popcorn

0

Да, ни фига.

AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

18.02.2022 в 12:30:52

Stelsik написал: перерисовал. см. поста выше

замените однополюсные АВ двухполюсными и сгруппируйте под них кучу бесполезных дублей (розетки туалет 1,2, ванная 1,2 кухня 1,2,3 и т.д).

Stelsik написал: В квартире устанавливается система умный дом и на линии света питание должно быть всегда (Используется для подсветки камерам). Так что скорее всего вернусь к старой группировке. Да я понимаю, что в старой группировке отключается весь свет при срабатывании УЗО, но ничего потерпим.

Ваши требования сложно понять.

P.S. Если есть группа (или потребитель), для которого нужно исключить отключение от соседних потребителей - установите на эту группу (или потребителя) отдельный дифавтомат, вместо попытки приткнуть этого "важного" потребителя куда-то.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5680

18.02.2022 в 12:42:13

Stelsik написал: абсолютное большинство новостроек счётчики внутри квартиры

Лихо, однако. Вы таки знакомы со всеми новостройками страны? :swoon

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21185

18.02.2022 в 12:44:17

Stelsik написал: абсолютное большинство новостроек счётчики внутри квартиры

В слове меньшинство вы сделали 3 ошибки. Очень плохо! Двойка! :nо:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу