17.02.2022 в 20:32:50
Всем привет! Облазил различные форумы, смотрел видео, общался со специалистами и осталось двоякое впечатление и ощущение, что проблему всетаки можно решить.
Суть вопроса- последний (девятый) этаж многоквартирного дома. При активном разборе (утро-вечер) соседями воды падает давление в стояке с холодной водой. Моешься значит под водой с комфортной температурой, и бац-кипяток, тут же переключаешь на холодную- а там тоненькая струйка. Изредка бывает, что холодная вообще не идет. Как говорит сантехник, обслуживающий дом, проблема в трубах стояка (полипропилен) с мелким сечением (сороковка вроде, не помню уже). Один раз както был вообще подмес горячей в холодную, ну это мелочь (кто хоть будет пускать сантехника и исправлять косяки с бойлером или бидэ?) и не является причиной низкого давления при разборе.
По телефону большинство сантехников говорили, что повышающий насос после стояка ставить толку нет, однако один сказал- что толк будет. Я в сантехнике и водопроводах не силен от слова совсем.
Вопрос: насос с мокрым ротором поможет? Взять помощнее, тк этаж 9? УК о проблеме знает, говорят тут только стояк менять надо полностью- это все косяки проектирования. Ну а когда менять его будут- вопрос хороший))) проблеме не один десяток лет.
Спасибо за уделенное время, буду рад выслушать мнения опытных пользователей.
18.02.2022 в 05:49:34
Inter, создать разницу давлений, чтоб вода шла ко мне.
Ситуация, когда воды вообще нет, бывает очень редко.
Манометра нет, так бы сказал какое давление при разборе. Но чувствую, что в пределах регламента.
Возможно меня не так поняли, тоненькая струйка- это не макаронина) куда толще))
18.02.2022 в 06:22:55
Burrito написал: создать разницу давлений, чтоб вода шла ко мне
Чтобы вода шла-надо, чтобы она тупо имелась. Если её недостаточно в стояке, то она там и не добавится от насоса в квартире. Первоначально, может быть получится отнять сколько то воды у соседей. И то сомнительно, учитывая верхний этаж. Потом вас вычислят и начнут бить. Наверное, ногами даже пинать будут. Или поставят насосы себе. Тогда воды совсем не получите. Будете ночью набирать в ванну, а днем перекроете вводной кран и будете качать насосом из ванны в свою трубу.
18.02.2022 в 07:05:29
Inter, понятно. А какие еще могут быть варианты? Накопительный бойлер может быть? Иметь всегда 30-50 литров воды горячей.
А если смеситель с термостатом? Он быстро реагирует на смену температуры? Я понимаю, что они скорее всего не любят низкое давление и относительно быстро крякнут, но тем не менее.
18.02.2022 в 07:42:31
Burrito написал: какие еще могут быть варианты?
Дрюкать управляйку, целенаправленно, настойчиво. Все обращения в письменном виде, в двух экземплярах-на втором их отметка о получении. Они обязаны ответить так же письменно в установленные законодательством сроки. Если дело не сдвигается с "мертвой точки"-пишите в Жилинспекцию и прокуратуру жалобу на бездействие УК. Об этом сразу их предупредите устно.
Burrito написал: А если смеситель с термостатом? Он быстро реагирует на смену температуры?
Нормально он реагирует, обжечься не успеете. Только в чём заключается его реакция? Если в системе стало меньше холодной воды, то он уменьшит и количество горячей-чтобы температура на выходе осталась прежней. Т.е. настроили температуру 40⁰С и расход идёт 5 литров горячей и 5 литров холодной. Всего 10 л/мин. Наступает момент, когда расход холодной падает до 2 л/мин (больше просто нет в стояке)-термосмеситель снизит расход горячей тоже до 2 л/мин. В сумме, осталось 4 л/мин теплой.... а если холодная вода пропала вовсе, то и горячую перекроет полностью. Получается-не обжечься термосмеситель поможет, но воду волшебным образом не добудет.
Burrito написал: понимаю, что они скорее всего не любят низкое давление
Не так-они не любят большую разницу давлений. Перепад между ГВС и ХВС по инструкции не более 1 Бара, но лучше иметь одинаковое-так ТС будет отрабатывать корректнее.
Burrito написал: относительно быстро крякнут
Нет.
Burrito написал: Накопительный бойлер может быть? Иметь всегда 30-50 литров воды горячей.
Так у Вас проблема с холодной. Тогда получается её и надо запасать в емкость и подавать в систему ХВС квартиры насосом с давлением равным давлению в ГВС. На время принятия ванны/душа.
18.02.2022 в 08:26:14
Inter, спасибо за развернутый ответ.
Я понимаю, что долбить УК можно. Я даже в инспекцию обращался. В итоге приезжала комиссия во время, когда разбора воды не было, мерили давление- все окей.))) повторюсь, что скорее всего даже при вечернем разборе давление в пределах допустимого диапазона.
Да и желания возюкаться с ними нет, тк в планах банальная смена квартиры (через три-четыре года, что не много и не мало, хочется всеравно даже на это время както уменьшить проблему)
Основная задача ради чего все это- не получить хороший напор холодной воды, а избежать именно ошпаривания горячей.
По поводу термостата- я вот не знаю сколько давление в стояках, поэтому про разницу сказать не могу. Так при большой разнице он выйдет из строя или просто будет хуже отрабатывать?
При этом понятно, что в ванне есть некий ремонт и ради,например, бойлера всё корежить нет желания. А вот именно термостат кажется мелкой кровью. Готов купить хороший и качественный термостат, с этим проблем нет, лишь бы помог избежать ошпариваний.
18.02.2022 в 09:13:41
Burrito написал: долбить УК можно
Нужно. Целенаправленно, методично. Но только в письменном виде. Не разговаривайте с ними ни о чем, кроме получения отметки о вручении.
Burrito написал: приезжала комиссия во время, когда разбора воды не было, мерили давление
Мерить надо расход-он выражается в литрах/минуту. Снимайте видео-когда расход падает, отправляйте на электронку УК, а в письменном заявлении сообщите им об этом и попросите дать ответ-получили они это видео? посмотрели?
Burrito написал: Да и желания возюкаться с ними нет
Напишите одно заявление, вручите. Потом дело пойдет по накатанной-будете только между делом в имеющийся в компе документ вносить текущие вопросы, распечатывать и вручать.
Burrito написал: не знаю сколько давление в стояках
так узнайте-за 300 рублей и немного телодвижений
Burrito написал: при большой разнице он выйдет из строя или просто будет хуже отрабатывать?
на первую часть этого вопроса я уже ответил, да и на вторую тоже... Ему будет сложнее справляться со своей задачей, увеличится время её исполнения.
Чтобы добиться чего-то приемлемого требуется комплексный подход. Начинать надо с измерения давлений в ХВС и ГВС, расхода на входе и на потребителях, фотографий и схем квартирной разводки.
Свежайшие рецепты https://mastergrad.com/forums/t313836-zamena-kollektora-i-doustanovka-v-dalneyshem-oborudovaniya/
Водонагреватель, в качестве ёмкости, можно установить в любом месте-в туалете, в кладовке, ... Это я не предлагаю, а развиваю Вашу мысль... Но в принципе, решение рабочее. Бодания с УК могут тянуться долго, результат не гарантирован. А мыться надо уже вчера.
18.02.2022 в 10:00:08
Я понимаю, что долбить УК можно. Я даже в инспекцию обращался. В итоге приезжала комиссия во время, когда разбора воды не было, мерили давление- все окей.))) повторюсь, что скорее всего даже при вечернем разборе давление в пределах допустимого диапазона.
Вам же объяснили: у вас нет воды.
Вот и мерить надо не давление, а
18.02.2022 в 11:01:18
Переговоры с УК меня не особо интересуют. Попробую, конечно, еще раз, но все верно- мыться надо уже вчера. Толку то мне от того, что даже если они скажут, что в планах через год менять стояки.
В общем подумаю на счет смесителя с термостатом.
Не совсем понял про «нет воды». Так если в трубе вода есть, но низкое давление, то и течь она будет слабо. При этом горячая передавливает холодную.
Замерить расход можно будет только за короткиц промежуток времени с интерполяцией результата, тк периоды снижения напора холодной воды длятся до 10 секунд. И все это имеет некую периодичность. Ну, например, за минуту раза 2 может быть секунд по 10.
Извините за вероятно тупой вопрос, но я не шарю во всем этом: а может ли на все это как то влиять неправильно подключенный биде или стиралка? Так как периодичность ухудшения напора воды странная: ну типа вряд ли человек этажами ниже включает воду на 10 секунд и выключает, повторяя все это несколько раз. Может смахивает на стиралку?)) вдруг стиралка всю холодную воду высасывает из стояка?
18.02.2022 в 12:05:34
Не совсем понял про «нет воды». Так если в трубе вода есть, но низкое давление
Вы неправильно понимаете что такое давление
В вашем случае падает РАСХОД (или можно сказать ПОДАЧА)
то есть "кто-то по дороге отбирает часть воды" из трубы.
Если это не ваша стиралка, биде, унитаз, то решения проблемы в вашей квартире нет.
Можно конечно поставить на вводе в квартиру клапан и гидроаккумулятор Но для этого надо знать давление на вводе в квартиру