18.02.2022 в 15:03:55
sh4dowozzer, Вам нужен тестер с омметром. Сделать два замера при ВСЕХ отключенных нагрузках на линии (и естественно отключенном автомате этой линии и вводном автомате!!!!!): 1) фаза-ноль ... ххх Ом, или Ком 2) Фаза-земля в двух вариантах - а) на стояк ХВС, или батарею б) на шину земли в щитке.
Без этих замеров нет смысла продолжать переливать из пустого в порожнее и ждать экстрасенсов.
PS В щите такой бардак, что аж жуть, и что там с шиной земли в глубине - вообще не видно. Электрику за щиток не надо платить - ибо это некачественно выполненная работа под переделку. Он хоть присутствует при Ваших поисках, или развел руками и свалил? Если помогает - но нет тестера - от него польза только в том, что помнит, что и где проложил....
Сделайте фото этажного щита, откуда идут провода в ваш щит
18.02.2022 в 15:14:48
dokar, желто зелёный есть
18.02.2022 в 15:18:08
BV, на этаже щит ест, там стоит, но там не подобраться, виден только диф один и всё
18.02.2022 в 15:19:36
BV, да, пока не платил, пока не разберётся, но че то совсем не понимает в чем дело
18.02.2022 в 15:21:38
sh4dowozzer написал: BV, на этаже щит ест, там стоит, но там не подобраться, виден только диф один и всё
sh4dowozzer, Как это не подобраться?!!! К щиту обязан быть доступ! Сделайте фото того, что есть.
18.02.2022 в 15:21:59
BV, он уже просто говорит, что не знает что может быть
18.02.2022 в 15:25:05
sh4dowozzer написал: BV, да, пока не платил, пока не разберётся, но че то совсем не понимает в чем дело
sh4dowozzer,
Ищите другого - ОБЯЗАТЕЛЬНО.
А этому козлу не платить до выяснения ВСЕХ подробностей чего он там нахерачил.
Подробности выяснять другим, квалифицированным электриком.
В том числе - проверка, что все розетки работают и земля везде разведена на розетки, в том числе - проверка розеточным тестером.
Ждем фото распаек и щита.
Еще - фото вскрытых розеток...
18.02.2022 в 15:29:03
sh4dowozzer написал: BV, он уже просто говорит, что не знает что может быть
sh4dowozzer, Я когда прихожу искать проблему после рукожопов без мозгов - вообще НИЧЕГО не знаю. Приношу с собой приборов полрюкзака - штук 5...7. Но измеряю, проверяю, и нахожу.
18.02.2022 в 15:49:55
Просто странно его выбивает, 2 дня нормально бывает, бывает так что за день 10 раз
18.02.2022 в 15:53:53
BV, вы спец, я согласен, вот попался такой нам козёл, теперь думай как и что тут
18.02.2022 в 16:03:51
sh4dowozzer написал: Просто странно его выбивает, 2 дня нормально бывает, бывает так что за день 10 раз
sh4dowozzer, такое бывает, когда часть изоляции превратилась в уголь (углерод - точнее). При выбивании - часть угля выгорает и выгорает по разному, и время следующего нарастания угля (из-за нагрева оставшейся угольной дорожки) может быть разным. Как правило - чем дальше процесс - тем чаще выбивает. Может быть (если не сильно глубоко под штукатуркой, не скрыто коробами и тд) поможет найти место тепловизор, если есть где взять. То место, где проблема сильно и постоянно греется. Надо пройтись по всем трассам и щитку.
PS если в этажном щитке есть дифф на всю квартиру, и он не вылетает измерения сопротивления на землю (как писал выше) не нужны, а фаза-ноль - надо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.