Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

18.02.2022 в 14:31:11

sh4dowozzer написал: Дифа 3 у нас

На фото?

sh4dowozzer написал: честно не силен в этом, не знаю как должно быть)

Одинаковых автоматов не было? Во всех автоматах провод сечением 1,5?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

18.02.2022 в 14:36:19

BV написал: Сначала всегда используется омметр, и только потом мегаомметр.

Так точно [img]https://reklama-no.ru/smiles/comando.gif[/img], в моем приборе все есть .

BV написал: какой смысл

Так разобрав коробки и подрозетники сразу увидеть на 2.5кВ - дугу. [url=http://wdesk.ru/photo/smajliki/1/42][img]http://wdesk.ucoz.net/_ph/42/2/311314420.gif?1645184096[/img][/url]

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

18.02.2022 в 14:49:08

BV написал: Сначала всегда используется омметр, и только потом мегаомметр.

Так точно, в хорошем приборе все сразу .

Только вот

BV написал: угольную дорожку,

Быстрее обнаружить визуально, по звуку, запаху дуги открыв (или даже не открывая) распайки с подрозетниками , или просто "под обоями" на 2.5 кВ. ).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111293

18.02.2022 в 14:50:34

ser000 написал:

sh4dowozzer написал: Пеоекидывали на другой автомат, выбивает тот куда перекидываю

Дифов два, а шина нулевая одна? Разве не так дожно быть?:

ser000, Вы бы хоть на фото щита посмотрели, перед тем как мозги автору пудрить :) У него шина нуля относится только к автоматам, автоматы стоят НЕ ПОД дифзащитой - именно по этой причине и надо переделывать щит. От дифов - отдельные нагрузки - и шин нуля у них НЕТ.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111293

18.02.2022 в 14:54:25

sh4dowozzer написал: Дифа 3 у нас

ДВА

sh4dowozzer написал: я честно не силен в этом, не знаю как должно быть)

не обращайте внимания на схему ser000

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111293

18.02.2022 в 14:59:41

dokar написал: Так точно, в хорошем приборе все сразу .

Нет!!! В мегаомметре омметр только до 220 Ом. И он бесполезен, если скажем будет 250 ом. Поэтому нужен омметр тестера или клещей, который покажет более 220 ом - килоомы и мегаомы.
И тут проверка мегаомметром даже на 500В - не то (до килоома и килоомы - показывает очень грубо - как ноль. Точнее надо и мегаомметром и обычным тестером (там 3 вольта) - так понятнее что с линией.

dokar написал: Быстрее обнаружить визуально, по звуку, запаху дуги открыв (или даже не открывая) распайки с подрозетниками , или просто "под обоями" на 2.5 кВ. ).

тоже НЕТ, или не факт, так как мегаомметр со своими макс 2ма тока не даст никакого запаха дуги, и звука. Звук и дуга - при воздушном пробое.

И еще - не надо мучить источник напряжения в мегаомметре, если надо измеритель сопротивления подключить к линии надолго. Или "искрить" при при подключении на закоротку - предыдущий прибор сдох именно от такой работы.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

18.02.2022 в 15:02:16

BV написал: именно по этой причине и надо переделывать щит.

Не только . В глубине щитка виднеется еще одна шина, вероятно заземления . А часть земляных концов (на фото справа) - похерены . sh4dowozzer, Почему ? Но, у вас в стояке подъезда есть есть желто/ зеленый проводник ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111293

18.02.2022 в 15:03:55

sh4dowozzer, Вам нужен тестер с омметром. Сделать два замера при ВСЕХ отключенных нагрузках на линии (и естественно отключенном автомате этой линии и вводном автомате!!!!!): 1) фаза-ноль ... ххх Ом, или Ком 2) Фаза-земля в двух вариантах - а) на стояк ХВС, или батарею б) на шину земли в щитке.

Без этих замеров нет смысла продолжать переливать из пустого в порожнее и ждать экстрасенсов.

PS В щите такой бардак, что аж жуть, и что там с шиной земли в глубине - вообще не видно. Электрику за щиток не надо платить - ибо это некачественно выполненная работа под переделку. Он хоть присутствует при Ваших поисках, или развел руками и свалил? Если помогает - но нет тестера - от него польза только в том, что помнит, что и где проложил....

Сделайте фото этажного щита, откуда идут провода в ваш щит

0
Аватар пользователя
sh4dowozzer

Местный

Регистрация: 17.02.2022

Могилёв

Сообщений: 19

18.02.2022 в 15:14:48

dokar, желто зелёный есть

0
Аватар пользователя
sh4dowozzer

Местный

Регистрация: 17.02.2022

Могилёв

Сообщений: 19

18.02.2022 в 15:18:08

BV, на этаже щит ест, там стоит, но там не подобраться, виден только диф один и всё

0
Аватар пользователя
sh4dowozzer

Местный

Регистрация: 17.02.2022

Могилёв

Сообщений: 19

18.02.2022 в 15:19:36

BV, да, пока не платил, пока не разберётся, но че то совсем не понимает в чем дело

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111293

18.02.2022 в 15:21:38

sh4dowozzer написал: BV, на этаже щит ест, там стоит, но там не подобраться, виден только диф один и всё

sh4dowozzer, Как это не подобраться?!!! К щиту обязан быть доступ! Сделайте фото того, что есть.

0
Аватар пользователя
sh4dowozzer

Местный

Регистрация: 17.02.2022

Могилёв

Сообщений: 19

18.02.2022 в 15:21:59

BV, он уже просто говорит, что не знает что может быть

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111293

18.02.2022 в 15:25:05

sh4dowozzer написал: BV, да, пока не платил, пока не разберётся, но че то совсем не понимает в чем дело

sh4dowozzer, Ищите другого - ОБЯЗАТЕЛЬНО. А этому козлу не платить до выяснения ВСЕХ подробностей чего он там нахерачил. Подробности выяснять другим, квалифицированным электриком. В том числе - проверка, что все розетки работают и земля везде разведена на розетки, в том числе - проверка розеточным тестером.
Ждем фото распаек и щита. Еще - фото вскрытых розеток...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111293

18.02.2022 в 15:29:03

sh4dowozzer написал: BV, он уже просто говорит, что не знает что может быть

sh4dowozzer, Я когда прихожу искать проблему после рукожопов без мозгов - вообще НИЧЕГО не знаю. Приношу с собой приборов полрюкзака - штук 5...7. Но измеряю, проверяю, и нахожу.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу