sh4dowozzer, Вам нужен тестер с омметром. Сделать два замера при ВСЕХ отключенных нагрузках на линии (и естественно отключенном автомате этой линии и вводном автомате!!!!!): 1) фаза-ноль ... ххх Ом, или Ком 2) Фаза-земля в двух вариантах - а) на стояк ХВС, или батарею б) на шину земли в щитке.
Без этих замеров нет смысла продолжать переливать из пустого в порожнее и ждать экстрасенсов.
PS В щите такой бардак, что аж жуть, и что там с шиной земли в глубине - вообще не видно. Электрику за щиток не надо платить - ибо это некачественно выполненная работа под переделку. Он хоть присутствует при Ваших поисках, или развел руками и свалил? Если помогает - но нет тестера - от него польза только в том, что помнит, что и где проложил....
Сделайте фото этажного щита, откуда идут провода в ваш щит