18.02.2022 в 15:49:55
Просто странно его выбивает, 2 дня нормально бывает, бывает так что за день 10 раз
18.02.2022 в 15:53:53
BV, вы спец, я согласен, вот попался такой нам козёл, теперь думай как и что тут
18.02.2022 в 16:03:51
sh4dowozzer написал: Просто странно его выбивает, 2 дня нормально бывает, бывает так что за день 10 раз
sh4dowozzer, такое бывает, когда часть изоляции превратилась в уголь (углерод - точнее). При выбивании - часть угля выгорает и выгорает по разному, и время следующего нарастания угля (из-за нагрева оставшейся угольной дорожки) может быть разным. Как правило - чем дальше процесс - тем чаще выбивает. Может быть (если не сильно глубоко под штукатуркой, не скрыто коробами и тд) поможет найти место тепловизор, если есть где взять. То место, где проблема сильно и постоянно греется. Надо пройтись по всем трассам и щитку.
PS если в этажном щитке есть дифф на всю квартиру, и он не вылетает измерения сопротивления на землю (как писал выше) не нужны, а фаза-ноль - надо.
18.02.2022 в 16:13:35
sh4dowozzer написал: вот попался такой нам козёл, теперь думай как и что тут
Деньги на оплату нового электрика, который найдет, и переделает ВСЕ СОПЛИ, включая щиток, за предыдущим - вычитаются из зарплаты того электрика, который делал.
18.02.2022 в 19:55:00
18.02.2022 в 20:56:02
sh4dowozzer написал:
sh4dowozzer, а кто вам сказал, что это дифф? :) Это обычный, двухполюсный автомат - я правильно догадался, что написано С63? У дифа кнопочка тест есть, как минимум.
18.02.2022 в 20:58:18
BV написал: PS если в этажном щитке есть дифф на всю квартиру, и он не вылетает измерения сопротивления на землю (как писал выше) не нужны,
Это не дифф, измерения на землю - нужны.
18.02.2022 в 21:48:25
BV, завтра позвал электриков, вроде как опытные, посоветовали, надеюсь разберутся
18.02.2022 в 21:58:44
sh4dowozzer написал: позвал электриков, вроде как опытные, посоветовали, надеюсь разберутся
отпишитесь по результатам, если не сложно если найдут саморез, то бинго если найдут горелое примыкание изоляции фазы и ноля в щитке (встречал), то тоже бинго
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
18.02.2022 в 22:35:39
ZooZoo написал:
sh4dowozzer написал: позвал электриков, вроде как опытные, посоветовали, надеюсь разберутся
отпишитесь по результатам, если не сложно если найдут саморез, то бинго если найдут горелое примыкание изоляции фазы и ноля в щитке (встречал), то тоже бинго
ZooZoo, а что значит бинго?)))
18.02.2022 в 22:48:55
sh4dowozzer написал: ZooZoo, а что значит бинго?)))
это значит, что Вы решили свою проблему :) возникшую на пустом месте из-за рукожопов
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
19.02.2022 в 00:18:55
sh4dowozzer написал: а что значит бинго?)))
в прямом смысле - выигрыш в игре Бинго. В вашем - победа :)
19.02.2022 в 08:43:38
Marozoff, Но вот за щиток ему точно не платить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.