Аватар пользователя
TylerDurden

Местный

Регистрация: 25.11.2019

Москва

Сообщений: 16

21.02.2022 в 12:04:00

Добрый день. Вводные: есть квартира на 2 этаже в сталинке 1958 года постройки. Отопление однотрубная система, верхний розлив. На данный момент сделан полный чистовой ремонт, после которого у меня появились вопросы к температуре воздуха в квартире. Сейчас 21 градус в квартире, нужно сделать 23 хотя бы. Это и есть задача.

Стояк отопления проходит один на две комнаты, от него в разные стороны отводы. Фото стояка после демонтажа прикладываю. Сам стояк и отводы после отделки замурованы в стену. Это не моя инициатива, так изначально задумано по проекту дома. Сейчас радиаторы подключены гибкой сильфонной подводкой, потому что отводы расположены слишком низко, если подключить напрямую, радиатор упирается в пол, буквально лежит на паркете. Фото подключения радиаторов с фотками с тепловизора прилагаю.

В процессе решения, разумеется привлек управляющую компанию. Они сразу указали на "неправильное подключение" радиаторов, что это очень плохо влияет на циркуляцию и температуру. Что надо было на этапе ремонта сделать заужение перемычки-байпаса, переварить отводы радиаторов на уровень подключения, чтобы не было перепада по высоте (то есть исключить сильфонную подводку, сделать вровень). Я им задал вопросы - готовы ли они дать оценку, на сколько градусов у меня потеплеют радиаторы при такой переделке и вообще готовы ли они дать гарантию, что если я раздолблю стены и все переделаю по их рекомендации, что-то существенно измениться. Ответ они дали отрицательный, гарантировать ничего не готовы )

Важные дополнения: До проведения ремонта в квартире в отопительный сезон было примерно также около 21 градуса. Я грешил на старый ремонт, плохие и окна и тд. Но после ремонта ситуация не изменилась. До ремонта, кстати описываемые радиаторы были подключены напрямую к отводам без дополнительных приспособлений, то есть упирались в пол. Разумеется все окна заменены на новые, утечек тепла в квартире нет, для этого вызывал отдельный тепловизионный анализ, который проблем ни со стенами, ни с окнами не выявил.

На дня приедет сантехник, чтобы сделать несколько вещей: Сильфонную подводку к радиаторам переделать на жесткую (изготовит плавные переходы на месте), чтобы сгладить перепад высот и уменьшить гидравлическое сопротивление. Переделать подключение с бокового на диагональное. Предлагает этим и ограничиться, чтобы не долбить стены.

Кроме этого, у меня есть дополнительные вопросы:

  1. Оказывает ли моя текущая схема подключения и разводки негативное влияние на циркуляцию теплоносителя в радиаторах и его температуру?
  2. Если оказывает, то насколько это влияние существенно?
  3. Если локально раздолбить стену в районе примыкания к стояку верхнего отвода радиатора и чуть ниже вварить заужение в стояк, это поможет? Если да, то как лучше выполнить это заужение? Делать перемычку меньшего диаметра или допустим вварить в стояк пластину под углом?
  4. Что в целом посоветуете сделать в такой ситуации, учитывая что чистовой ремонт сделан? И глобальных переделок со штроблением стен и переваркой всего и вся, хотелось бы избежать. К таким радикальным мерам готов при условии, что это очень сильно изменит ситуацию.

Буду благодарен за ваши советы

0
Аватар пользователя
Торанага

Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 222

21.02.2022 в 12:25:18

TylerDurden написал: глобальных переделок со штроблением стен и переваркой всего и вся, хотелось бы избежать

Если в стояке течёт "холодная" вода, то штробление стен на всей Земле не поможет... :(

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3218

21.02.2022 в 13:18:30

Очередной раз совершил ошибку-написал ответ не заглянув в профиль ТС. Теперь посмотрел... и удалил ранее настуканные буквы.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114117

21.02.2022 в 13:42:23

TylerDurden написал: Оказывает ли моя текущая схема подключения и разводки негативное влияние на циркуляцию теплоносителя в радиаторах и его температуру?

Практически нет - это видно по термограммам.

TylerDurden написал: Если оказывает, то насколько это влияние существенно?

несущественно.

TylerDurden написал: Если локально раздолбить стену в районе примыкания к стояку верхнего отвода радиатора и чуть ниже вварить заужение в стояк, это поможет?

Вы же видите, что на кранах температура подачи и обратки мало различаются - это вполне нормальный режим работы радиаторов.

TylerDurden написал: Сильфонную подводку к радиаторам переделать на жесткую (изготовит плавные переходы на месте), чтобы сгладить перепад высот и уменьшить гидравлическое сопротивление.

см термограмму - если даст - то крохи.

TylerDurden написал: Переделать подключение с бокового на диагональное.

вообще ничего не даст.

Короче, с сантехником не торопитесь.

TylerDurden написал: В процессе решения, разумеется привлек управляющую компанию. Они сразу указали на "неправильное подключение" радиаторов, что это очень плохо влияет на циркуляцию и температуру.

см термограммы - влияет, но мало.

TylerDurden написал: Что надо было на этапе ремонта сделать заужение перемычки-байпаса,

тоже не сильно бы помогло

TylerDurden написал: переварить отводы радиаторов на уровень подключения,

практически никак не влияет

TylerDurden написал: (то есть исключить сильфонную подводку,

совсем немного даст уменьшение гидросопротивления - сильфоны короткие, и толстые, скорость воды небольшая - сопротивление и так небольшое

TylerDurden написал: Ответ они дали отрицательный, гарантировать ничего не готовы )

правильно сказали.

====================== Основное:

TylerDurden написал: Что в целом посоветуете сделать в такой ситуации, учитывая что чистовой ремонт сделан?

Увеличить количество секций, но это вовсе не главное и даст совсем не много. На термограммах достаточно низкая температура теплоносителя приходящего в радиатор. Надо разбираться - почему.... Начиная от температуры на розливе стояков сразу после элеватора, и входящей сетевой воды на элеватор. Температуры обратки выходящей из дома. Две последние Т можно взять из журнала тепловычислителя.

TylerDurden написал: Вводные: есть квартира на 2 этаже

А всего этажей?

Торанага написал:

TylerDurden написал: глобальных переделок со штроблением стен и переваркой всего и вся, хотелось бы избежать

Если в стояке течёт "холодная" вода, то штробление стен на всей Земле не поможет... :(

Именно так :applause:

0
Аватар пользователя
TylerDurden

Местный

Регистрация: 25.11.2019

Москва

Сообщений: 16

21.02.2022 в 14:48:27

Спасибо всем отписавшимся. Отвечаю на дополнительные вопросы. BV, Inter, всего в доме 8 этажей. Как пример для сравнения - с управляющей компанией были с замерами у соседей этажом выше. У них радиаторы подключены сразу жестко к отводам (без перепада по высоте, как у меня). Делали измерения пирометром, температура по всем точкам измерения (подача, обратка, секция радиатора) выше, чем у меня на 2-2,5 градуса при аналогичных измерениях. То есть как бы потеплее, но не намного. Также делали измерения с управляющей компанией в подвале на узле ввода отопления в дом. Там установлен прибор с экраном, на котором можно смотреть показания. Значения были следующие: T1 = 58, T2 = 49. Стоить отметить, это было при температуре наружного воздуха - 4, в этот день у меня и радиаторы в квартире были на 2-3 градуса теплее, чем на фотках с тепловизора в первом посте. На них температура на улице около нуля.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114117

21.02.2022 в 15:08:57

TylerDurden написал: 8 этажей. Как пример для сравнения - с управляющей компанией были с замерами у соседей этажом выше.

а надо было еще и на 8й прогуляться, можно и сейчас с пирометром

TylerDurden написал: Делали измерения пирометром, температура по всем точкам измерения (подача, обратка, секция радиатора) выше, чем у меня на 2-2,5 градуса при аналогичных измерениях.

для разницы в этаж ОСТЫВАНИЕ где-то 2 градуса уже много - говорит о плохой циркуляции в стояке. Любые танцы с бубном приглашенного сантехника смысла не имеют. Проблема - не у Вас

TylerDurden написал: Значения были следующие: T1 = 58, T2 = 49.

хорошие показания, но обратка могла бы быть и похолоднее. Итого остывание на 6ти этажах и стояке от ввода 58-43 - 15 град. Если примем подающий стояк как 1 этаж, + еще 6 этажей над вами то , получается 15/7 = 2.14 градуса - много. Был бы 1 градус - норма. Итого диагноз: Стояки в СО дома разбалансированы - с Ваших стояков в подвал сливается примерно 40 град, а с других БОЛЕЕ 49 - в итоге смешивается и дает 49. Пинайте УК чтобы сбалансировали стояки.... И/Или на ваших стояках - проблемы в виде заужения, и/или Ваши стояки дальние от ввода. PS Неоднократно сталкивался с подобным, и в качестве приглашенного жильцами специалиста решал такие задачи и с капремонтниками и с УК. Для сант из УК - думать - сложная задача :)

0
Аватар пользователя
TylerDurden

Местный

Регистрация: 25.11.2019

Москва

Сообщений: 16

21.02.2022 в 16:33:51

BV, Тогда напишите, пожалуйста, как с вами связаться

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114117

21.02.2022 в 23:06:12

TylerDurden, под этим сообщением подпись кликабельна. Лучше написать в ватсап (антиспам на обычные звонки не пропускает номера, которых нет в тел книге)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114117

21.02.2022 в 23:15:00

Сколько квартир на этаже? Сколько примерно комнат и кухонь в каждой квартире? = Сколько примерно стояков на 1 подьезд, ну и сколько подъездов в доме? Или проще - сколько примерно стояков во всем доме?