Я любитель так сказать, вот как мне посоветовали сделать щиток (отвечая на уже появившийся вопрос, это электрик который делает проводку от Застройщика на частных условиях). Жду критики, пожалуйста. Комментарии:
22.02.2022 в 09:45:01
Всё освещение под одно УЗО - мягко говоря, не самая лучшая идея. На стиралку и посудомойку УЗО 10мА - деньги на ветер, 30мА более чем достаточно.
AndreiVolkov написал: это электрик который
Помог Вам выкинуть лишние тысяч 15.
Грубый, но справедливый
22.02.2022 в 10:22:24
AndreiVolkov, Здравствуйте. Про УЗО на свет уже сказали. То же относится и к УЗО розеток и кухни: есть шанс, ненулевой, что можно остаться без чего-то.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.02.2022 в 10:43:21
MaSeVi, "можно остаться без чего-то", т.е. если утечка скажем в одной комнате - вырубит всю группу?
22.02.2022 в 11:07:29
MaSeVi написал: есть шанс, ненулевой, что можно остаться без чего-то.
Добавлю: дублирование одномодульными АВ выключателей освещения - бесполезно. АВ защищает лишь линию (провод) после себя. Представить для розеток ВРЕМЕННУЮ перегрузку отдельных линий (притащили нагреватель или утюг и чайник одновременно воткнули - возможно. А для освещения зачем на каждую линию ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ автомат? Собирайте линии в две-три группы под разные АВ и УЗО будет, и защита и в темноте при аварии (на освещении) не останетесь.
А уж одномодульные автоматы на каждую линию света это вообще деньги на ветер: сверлили дырку, попали в штрабу, замкнули в ЛЮБОЙ линии освещения ноль на землю. И пипец: сколько автоматами (одномодульными) не щелкай – будет общее УЗО срабатывать. Пока кабель не расковыряете – света не будет. И нафига в щитке такие (одномодульные) выключатели? Для красоты?
Если денег жалко, так поставьте общий АВ на 10А после УЗО на все группы освещения, но ДВУХМОДУЛЬНЫЙ - толка будет больше.
То же самое (про бестолковую группу на одном УЗО с одномодульными АВ) и к розеткам относится в вашем случае.
22.02.2022 в 15:13:21
AndreiVolkov, как уже отметили - Освещение и розетки одноимённых комнат под разные УЗО. Судя по щиту АВ и УЗО уже куплены - сдавать ни чего не будете, тогда смысл критики? Кондей, тёплый пол, сигналку, аквастрож планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.02.2022 в 15:45:00
megrad, Сдать возможности обратно нет, но есть возможность все ненужное здесь использовать в деревне (там щитку 30 лет, 5 комнат на 3х автоматах, но это другая история).
Про УЗО и АВ - разобью по другому, как говорили выше, добавлю пару УЗО или АВДТ (чтобы место сэкономить).
22.02.2022 в 16:00:46
AKI, Спасибо, принято к размышлению и переосмысливанию. Только не понял, что не так с одномодульными выключателями?
И нафига в щитке такие (одномодульные) выключатели? Для красоты?
22.02.2022 в 16:06:41
AndreiVolkov написал: добавлю пару УЗО
наоборот - надо сократить. 10 мА для паранои. У Вас 6 УЗО, плюс 3х фазное - на диф точно не поменяете, достаточно 3. Для паранои 4 х . 7 групп светы - Ви алигатор - достаточно 3. Кросс модуль для того чтобы занять место? Модульные нулевые (как сверху) не поставили почему?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.02.2022 в 16:16:47
AndreiVolkov написал: MaSeVi, "можно остаться без чего-то", т.е. если утечка скажем в одной комнате - вырубит всю группу?
AndreiVolkov, Да, и свет - самое болезненное
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.02.2022 в 16:20:30
megrad,
Кросс модуль для того чтобы занять место?
Кросс для распределения фаз (чтобы фазные провода не между УЗО,АВ были, а от одной соответствующей шины шли)
22.02.2022 в 16:34:03
Я вот запутался по поводу групп Розетки и Свет и количества УЗО+АВ. С одной стороны вижу что пишут нужно разбить группы на подгруппы (т.е. добавить УЗО), с другой стороны наоборот пишут что много УЗО. На розетки количества АВ не сократишь же, там правильно написали, что АВ защищает провод и сами розетки. Со светом можно сократить количество АВ, но если будет хватать места после передели, но можно и оставить)
Наверное в идеале на все АВДТ было бы ставить, но тут уже ценник х2,5-3 вырастает(((
22.02.2022 в 16:39:04
AndreiVolkov написал: Кросс для распределения фаз
:confused:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.02.2022 в 16:44:38
AndreiVolkov написал: количества УЗО+АВ.
3 УЗО - 3 группы светы - всё остальное равномерно под эти три УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.02.2022 в 16:52:19
megrad,
Непонимание
От вводного АВ каждая фаза идет на свою шину в кросс-модуле, от этой шины соответствующие провода на УЗО или АВ. Второй вариант от вводного АВ кидать соответствующую фазу на УЗО/АВ, от этого УЗО/АВ на след группу УЗО/АВ и так далее. Но мне второй вариант не нравится. Как еще можно фазы раскидать без кросса?