MaSeVi написал:
есть шанс, ненулевой, что можно остаться без чего-то.
Добавлю: дублирование одномодульными АВ выключателей освещения - бесполезно. АВ защищает лишь линию (провод) после себя. Представить для розеток ВРЕМЕННУЮ перегрузку отдельных линий (притащили нагреватель или утюг и чайник одновременно воткнули - возможно. А для освещения зачем на каждую линию ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ автомат? Собирайте линии в две-три группы под разные АВ и УЗО будет, и защита и в темноте при аварии (на освещении) не останетесь.
А уж одномодульные автоматы на каждую линию света это вообще деньги на ветер: сверлили дырку, попали в штрабу, замкнули в ЛЮБОЙ линии освещения ноль на землю. И пипец: сколько автоматами (одномодульными) не щелкай – будет общее УЗО срабатывать. Пока кабель не расковыряете – света не будет. И нафига в щитке такие (одномодульные) выключатели? Для красоты?
Если денег жалко, так поставьте общий АВ на 10А после УЗО на все группы освещения, но ДВУХМОДУЛЬНЫЙ - толка будет больше.
То же самое (про бестолковую группу на одном УЗО с одномодульными АВ) и к розеткам относится в вашем случае.