Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7078562

Добрый день.
От застройщика в многоквартирном доме на этажах были установлены направленные дальнобойные инфракрасные датчики движения In Home ДД009 подключённые к армстронговским светодиодным светильникам-квадратам. За год эксплуатации они стали срабатывать максимум на 2 метра вместо исходных 6-8метров. Они так умирают и подлежат замене или это лечится? На этажах разводка отопления по полу и зимой градусов 30 в коридоре может быть. Это существенно может влиять на срок жизни датчиков?

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8342

Для начала обмахнуть от пыли мягкой кисточкой.

strider1978 написал:
Для начала обмахнуть от пыли мягкой кисточкой.

strider1978, не помогло.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9178

Дождитесь окончания отопительного сезона. Людей в толстой одежде на фоне подогрева пола ИК датчики могут и не замечать. Вы за зиму как раз и заметили ухудшения.

Tigershot написал:
Они так умирают и подлежат замене или это лечится?

Цена закупки на миллион, цена экономии на грош - думается не окупаются эти датчики никогда, дешевле просто диоды поставить и включать на тёмное время.
Если руки из нужного места, то подключить бы мимо датчика или, более честное, подключить свою диодную лампочку от своего счётчика и платить за свет в тамбуре свои 10-50 рублей/месяц за постоянный/ночной свет от своей лампочки (3-10 Вт).

Tigershot написал:
За год эксплуатации они стали

для начала - все или один?

Tigershot написал:
Они так умирают и подлежат замене или это лечится?

возможно и умирают, возможно и лечится - для начала - есть регулировка чувствительности именно по движению, а не по уровню света (возможно не пользовательская, а настройка внутри)

Tigershot написал:
На этажах разводка отопления по полу и зимой градусов 30 в коридоре может быть. Это существенно может влиять

... на контраст обьекта на фоне теплого пола и еще в теплой одежде.... подождите до отключения отопления - если причина в этом - добавьте датчики параллельно, или установите более чувствительные

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Tigershot написал:
За год эксплуатации они стали срабатывать максимум на 2 метра вместо исходных 6-8метров. Они так умирают и подлежат замене или это лечится?

Попробуйте найти на датчике регулировки:

AKI написал:

Tigershot написал:
За год эксплуатации они стали срабатывать максимум на 2 метра вместо исходных 6-8метров. Они так умирают и подлежат замене или это лечится?

Попробуйте найти на датчике регулировки:

AKI, 2 флажка время time (то сколько будет гореть свет) и lux (то при каком освещении будет загораться) уже крутил - не помогло. По паспорту внутри корпуса нет регулировок чувствительности.

Мишутк написал:
Дождитесь окончания отопительного сезона. Людей в толстой одежде на фоне подогрева пола ИК датчики могут и не замечать. Вы за зиму как раз и заметили ухудшения.

Мишутк, не имеет значения в какой одежде. Даже если в футболке и шортах - все равно видит на 2 метра.

Tigershot написал:
По паспорту внутри корпуса нет регулировок чувствительности.

так откройте, посмотрите ... без паспорта

Tigershot написал:
Даже если в футболке и шортах - все равно видит на 2 метра.

На фоне теплого пола контрастность и раздетого может быть меньше

BV написал:
так откройте, посмотрите ... без паспорта

а то вы не знаете что там нет никакого сюрприза и выведенной штатной регулировки чувствительности.

Tigershot написал:

BV написал:
так откройте, посмотрите ... без паспорта

а то вы не знаете что там нет никакого сюрприза и выведенной штатной регулировки чувствительности.

Tigershot,

  1. я не про штатную - возможно есть для первичной настройки при производстве
  2. про все-все ДД я не знаю, возможно в каких-то и есть
  3. если это изделие отдать спецу с осциллографом - то он сможет диагностировать причину, а так - одни гадания...
  4. может и можно довести до ума - но надо сравнивать с ценой замены на другое новое

BV написал:
Tigershot написал:
За год эксплуатации они стали

для начала - все или один?

на других этажах....