Косорезов
Косорезов
Новичок

Регистрация: 18.10.2011

Мытищи

Сообщений: 86

15.03.2022 в 11:54:18

Имеются заранее закупленные коллекторы FAR под евроконус и переходники под евроконус Rautitan, а так же водорозетки Rehau и гильзы Rehau. А, вот, трубу штабилу закупить не успел. В данный момент у проверенных поставщиков ее или нет или бухтами по 100м. Есть стабильная труба Staut в продаже на метры. Вопрос: можно ли собрать систему на сборной солянке - труба Stout и фитинги Rehau?

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

15.03.2022 в 16:05:05

Косорезов, Можно без проблем, с кольцами Рехау. И на стаут трубу подделок не встречал, в отличии от Рехау.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

15.03.2022 в 16:06:14

В Стелмаркете недавно брал Рехау Стабил.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

15.03.2022 в 16:08:10

Hitgher написал: Косорезов, Можно без проблем, с кольцами Рехау. И на стаут трубу подделок не встречал, в отличии от Рехау.

Hitgher, обычно все наоборот. У Рехау кольца (гильзы) пластик, их лучше заменить на металл от Stout.

0
master.msk
master.msk
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16859

15.03.2022 в 19:22:32

sanya1965, с чего бы это? Пластиковые гильзы рехау абсолютно нормально. Даже лучше для многослойной трубы. Hitgher, подделки стабил возможны, стабил платинум не подделывают

0
UsaMaks98
UsaMaks98
Новичок

Регистрация: 24.02.2022

Ковров

Сообщений: 8

15.03.2022 в 23:29:17

Ставил как-то евроконус от рехау на трубу, так себе удовольствие...

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

16.03.2022 в 01:03:11

master.msk написал: sanya1965, с чего бы это? Пластиковые гильзы рехау абсолютно нормально. Даже лучше для многослойной трубы.

master.msk, была ранее разборка с представительством Рехау. Трескались и лопались пластиковые гильзы. Закончилось прогнозируемо "самивиноваты наши гильзы ништяк".

0
master.msk
master.msk
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16859

16.03.2022 в 08:57:30

sanya1965, вы их точно с пластиковыми фитингами не путаете? Что за "разборки"? Какие были трубы и условия? Скорее всего так и есть, сами виноваты. Гильзы именно такие как надо. С помощью гильзы, труба натягивается на фитинг, но не удерживается. Теоретически, сломать можно в сочетании неармированная труба-пластиковый фитинг-высокая температура- жесткая фиксация. У вас так было?

0
Косорезов
Косорезов
Новичок

Регистрация: 18.10.2011

Мытищи

Сообщений: 86

16.03.2022 в 14:46:54

Спасибо. Stout уже тоже не торт по ценам. Купил Rehau stabil в термоките

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

16.03.2022 в 16:29:00

master.msk, как я могу путать? Вот Вы можете перепутать автомобиль и платье???? На этом форуме была тема с фотками. Искайте.

0
master.msk
master.msk
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16859

16.03.2022 в 23:50:31

sanya1965, то есть это не с вами было? Просто картинку видели? Что то такое было...неармированная труба....пластиковый тройник/угол....жесткая фиксация к полу. Гильза то при чем здесь? Мне много раз приходилось разбирать соединения. Чтобы гильза лопнула, надо ее надрезать вдоль, по другому никак. Косорезов, на трубах вы точно много не сэкономите, трубы не много стоят по сравнению с фитингами. Тем более труба намного более жесткая. На фитингах можете сэкономить, если латунь вместо бронзы вас устраивает.

0