Добрый день. В новостройке заведены 3 фазы. Входной автомат 4х полюсный (три фазы и ноль) рассчитан на 25а. Просьба покритиковать схему электрощита во вложении. Спасибо.

22.03.2022 в 10:21:16
Добрый день. В новостройке заведены 3 фазы. Входной автомат 4х полюсный (три фазы и ноль) рассчитан на 25а. Просьба покритиковать схему электрощита во вложении. Спасибо.

22.03.2022 в 10:31:20
Наверное, вам пока рано браться за элекетрику. Схема показывает, чно вы не понимаете ради чего все делается.
22.03.2022 в 10:54:06
Мишутк,
Спасибо
22.03.2022 в 12:30:41
sf14 написал: Как подключить трехфазное УЗО 25А (30 мА) без нуля.
Зависит от схемы. Можно 3 х фазное УЗО/диф подключать без нуля.
sf14 написал: то можно ли его подключить до реле напряжения к трех фазному автомату?
На 3 х фазные потребители выполняется отдельная группа со своим 3х фазным РН. Тёплый пол, сигналку, аквасторож, электрику на балкон планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.03.2022 в 12:39:01
megrad, планирую аквастородж. Всего остального не будет.
22.03.2022 в 12:45:17
sf14 написал: megrad, планирую аквастородж. Всего остального не будет.
- Целесообразно ставить реле напряжения на проточник?
sf14, Зачем они вообще в новостройке?
Да, ни фига.
22.03.2022 в 13:02:31
sf14, я указал на ошибку, о которой человек ни разу не сталкивавшийся с трехфазным подключением и не догадывается. Но которая может привести к печальным последствиям. В приведенной вами схеме в общем случае можно получить либо выжигание приборов (при отключении одного из РН, но, сокрее всего тут же отрубятся и оставшиеся два. И система уже сама никогда не восстановится по таймерам) либо водогрей будет служить мостиком для отключенной линии по аварии и поддерживать на ней нештатное напряжение.
22.03.2022 в 13:15:20
sf14 написал: Целесообразно ставить реле напряжения на проточник
Читаем
megrad написал: На 3 х фазные потребители выполняется отдельная группа со своим 3х фазным РН.
Вопрос паранои - если Вы считает, что Ваши 3х фазные потребители не нуждаются в такой защите, то можно не ставить. Поставить реле контроля фаз с контактором, когда сработает РН - РКН гарантированно отключит потребитель. Цену вопроса соломки оценивать Вам.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.03.2022 в 22:03:43
sf14, здравствуйте а почему на схеме на проточник приходит 3 провода (фазы, это норм), а выходит 4? УЗО на 63А зачем? РКН ставьте на 40...63А
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
23.03.2022 в 10:23:58
ZooZoo, Почитав форум, пришел в выводу, что УЗО нужно 4х полюсное. На вход идут 3 фазы и ноль. На выходе УЗО (то что идет к нагревателю) три фазы. и отдельно заземление. УЗО для нагревателя на 25А
Остальные УЗО на 63А. Я как понимаю, выключатели, которые идут за УЗО в сумме должны быть меньше по номиналу чем УЗО. Так автоматы 16+16+16+10 = 58А, УЗО немного больше 63. И так по каждой группе.