23.03.2022 в 13:55:35
Привет всем!
Делаю замену всей алюминиевой проводки в 3-комнатной квартире.
Для собственного понимания и закупки составил схемы по щитку.
Для удобства есть в картинках и PDF по ссылке
Вводные, которые уже есть.
P.S. Ищу электрика на черновой монтаж ЭС+СС. Сейчас делают трассировку и разметку. Москва. В ЛС.
23.03.2022 в 16:53:46
Recolorant, зачем при однофазном вводе кросс модуль?
Кондей и инет не самая удачная пара. Кондееи точно без УЗО?
Зачем отдельная группа на кондеи? Аквастрож, сигналку планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.03.2022 в 17:46:15
megrad написал: зачем при однофазном вводе кросс модуль?
Затем же, зачем и при трёхфазном: чем-то заполнить свободное место в щите.
23.03.2022 в 18:03:12
Recolorant, дом изначально с электроплитами? Реконструкция стояков была?
23.03.2022 в 18:09:39
Recolorant написал: будет это ABB, SE или Hager без разницы, главной найти за вменяемые деньги тип А
Дай бог вам найти за такие деньги хотя бы иек :popcorn И хотя бы тип ац.
23.03.2022 в 18:30:37
Radio написал: чем-то заполнить свободное место в щите.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.03.2022 в 18:31:38
megrad, именно так. Другой функции они не несут.
23.03.2022 в 18:55:48
megrad написал: Зачем отдельная группа на кондеи?
А что, не нужна, да ?
Грубый, но справедливый
23.03.2022 в 19:15:29
megrad написал: зачем при однофазном вводе кросс модуль?
Изначально щиток был под завязку, разгрузил и есть место, чтобы развести фазу на 4 участка.
megrad написал: Кондей и инет не самая удачная пара. Кондееи точно без УЗО?
Я догадываюсь, что кондей и весь Интернет (роутер+NAS+коммутатор+домофон) не самая лучшая идея. Тогда куда еще нужно будет цеплять эти две розетки под потолком. Кондеи под УЗО нужно?
megrad написал: Зачем отдельная группа на кондеи?
Т.к. монтажники проложили от внешнего блока к внутреннему 1,5мм2 нельзя же на вешать 2 х 1,5мм2 на 10А. Хотя в П44-Т вся разводка розеток на 1,5мм2 и под 16А :))
megrad написал: Аквастрож, сигналку планируете?
Первое будет через свет туалета, а так он еще и на батарейках. Второе - видео в группе Интернет.
СтранникXXI написал: дом изначально с электроплитами? Реконструкция стояков была?
Да, нет.
Radio написал: Дай бог вам найти за такие деньги хотя бы иек :popcorn И хотя бы тип ац.
В наличии в коробочках Легран ТX3 типа АС 1х63А (300мА), 2х40А (30мА). Но думаю не спасет. Можно найти Legrand TX3 63А-30мА АС за 5.000 или УЗО IEK Home ВД1-63 63А-30мА AC за 1.800. Как времянку поставить пока не вернется ассортимент.
Radio написал: именно так. Другой функции они не несут.
Не-не, я за любую оптимизацию, больше места больше воздуха. Изначально вообще все было плотно. Ниже картинка, а так еще внутренняя розетка есть :(
23.03.2022 в 20:01:47
Recolorant написал: Изначально щиток был под завязку, разгрузил и есть место
megrad, что я говорил? :popcorn
Recolorant написал: Хотя в П44-Т вся разводка розеток на 1,5мм2 и под 16А :))
И что вас смущает? Это абсолютно нормально.
Recolorant написал: Но думаю не спасет.
Кто не спасет, кого и от чего?
23.03.2022 в 20:10:09
Recolorant написал: Хотя в П44-Т вся разводка розеток на 1,5мм2
Лимоний 1,5 - не встречал...
Recolorant написал: Т.к. монтажники проложили от внешнего блока к внутреннему 1,5мм2 нельзя же на вешать 2 х 1,5мм2 на 10А.
И поэтому нельзя АВ на кондеи распределить под УЗО?
Recolorant написал: Кондеи под УЗО нужно?
:confused: По правилам на стационар допускается не ставить.
Recolorant написал: есть место, чтобы развести фазу на 4 участка.
Чем шлейф не устраивает?
Vadim 161 написал: А что, не нужна, да ?
Переведите.
Recolorant написал: СтранникXXI написал: дом изначально с электроплитами? Реконструкция стояков была? Да,
Дом какого года?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.03.2022 в 20:15:29
Radio написал: megrad, что я говорил?
Так изначально кросс-модуль также был. Как лучше? :help
Radio написал: И что вас смущает? Это абсолютно нормально.
Так нетто розеток (изначально) значительно меньше. Мне что 3 кондея под один АВ 16А объединить?
Radio написал: Кто не спасет, кого и от чего?
Наличие УЗО не того номинала не спасет "... русской демократии". (Это было об этом). Че делать то?
23.03.2022 в 20:19:34
megrad написал: Лимоний 1,5 - не встречал...
Не-не, у меня не П44-Т, это я просто знаю по паспорту и ремонту. Сейчас это П3 1996гп.
23.03.2022 в 20:23:02
megrad написал: По правилам на стационар допускается не ставить.
Вот они и на стационаре, без розеток. Поэтому и не ставил.
megrad написал: Чем шлейф не устраивает?
Ну если есть место, почему бы не поставить кросс, удобнее же с ним, а не шлейф делать, а вдруг чего переставить нужно будет, так раз освободил группу и переставил, а так весь шлейф менять.
23.03.2022 в 20:23:10
megrad написал: :confused: По правилам на стационар допускается не ставить.
Уже давно нет.
12 Защита внутренних электрических сетей напряжением до 1000 В и выбор сечения проводников 12.1 Защиту электрических сетей напряжением до 1000 В в жилых и общественных зданиях следует выполнять в соответствии с требованиями [4], ГОСТ Р 50571.4.42, ГОСТ Р 50571.4.43, ГОСТ Р 50571.4.44, ГОСТ Р 50571.5.52, ГОСТ 30331.1. 12.2 Для защиты распределительных и групповых цепей следует применять:
- одно-, двух-, трех- и (или) четырехполюсные автоматические выключатели;
- УДТ со встроенной защитой от сверхтока и (или) без нее при условии, что у групповых цепей есть аппараты защиты от сверхтока;
- УЗДП с номинальным рабочим током, соответствующим защищаемой электрической цепи.
И никаких поблажек для стационаров из устаревшего пуе. :yu:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.