25.03.2022 в 10:01:17

УК повесила щит, провела кабель. 3 фазы. На их стороне 3х постовый 25А С-автомат шнайдер. На нашей стороне вводной - точно такой же. Далее фазы раскиданы на однопостовые 25А С-автоматы. Проблема в том, что при КЗ, или перегрузе вырубает все автоматы и наши и их. Что и как можно поправить что бы вырубало только наши. Заказал 25А D- автомат, что бы им поставить, но вот думаю, что надо на больший ток. Дано 15кВт.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9104

25.03.2022 в 10:31:49

v0-v0 написал: бывыркбало

ПВ

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

25.03.2022 в 10:42:32

v0-v0 написал: Что и как можно поправить что бы вырубало только наши.

Не устраивать КЗ ;)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16874

25.03.2022 в 10:47:08

v0-v0 написал: УК повесила щит, провела кабель. 3 фазы. На их стороне 3х постовый 25А С-автомат шнайдер. На нашей стороне вводной - точно такой же. Далее фазы раскиданы на однопостовые 25А С-автоматы. Проблема в том, что при КЗ, или перегрузе вырубает все автоматы и наши и их. Что и как можно поправить что бы вырубало только наши. Заказал 25А D- автомат, что бы им поставить, но вот думаю, что надо на больший ток. Дано 15кВт.

v0-v0, Вы прикалываетесь, скажите честно? Автоматы D не подходят, и не будут подходить, ибо закон. Не допускайте КЗ и всё образумится

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

25.03.2022 в 10:51:03

СтранникXXI написал:

v0-v0 написал: Что и как можно поправить что бы вырубало только наши.

Не устраивать КЗ ;)

СтранникXXI, Там все хуже . Перегрузка, но это все по дурости, ведь 15 кВа в квартире не шмогли верно распорядиться.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

25.03.2022 в 10:53:17

Выбивание автоматов - это аварийная ситуация. Если в процессе нормальной эксплуатации объекта вырубает автоматы и это доставляет неудобства, значит распределение нагрузки спроектировано очень плохо. И исправлять ситуацию надо не играми с чувствительностью автоматов, а исключением самого факта возможной перегрузки (перераспределением мощностей, увеличением номиналов с соответствующей переделкой сечений линий). Единственный случай, когда стоит озаботиться о селективности - это труднодоступность вводного автомата (щиток под ключом или на столбе на улице).

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

25.03.2022 в 10:53:25

dokar написал:

СтранникXXI написал:

v0-v0 написал: Что и как можно поправить что бы вырубало только наши.

Не устраивать КЗ ;)

СтранникXXI, Там все хуже . Перегрузка, но это все по дурости, ведь 15 кВа в квартире не шмогли верно распорядиться.

dokar, да, это надо постараться.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.03.2022 в 10:59:14

v0-v0 написал: раскиданы на однопостовые 25А С-автоматы.

То есть сечение линий 4 мм 2? Если сечение меньше, то это грозит выгоранием линий.

v0-v0 написал: что при КЗ, или перегрузе вырубает все автоматы и наши и их.

При КЗ понятно. Но чем Вы перегруз устраиваете?

v0-v0 написал: Заказал 25А D- автомат, что бы им поставить, но вот думаю, что надо на больший ток.

При КЗ всё равно вся линии вырубится. А больший ток в каком плане?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16874

25.03.2022 в 11:15:48

dokar написал:

СтранникXXI написал:

v0-v0 написал: Что и как можно поправить что бы вырубало только наши.

Не устраивать КЗ ;)

СтранникXXI, Там все хуже . Перегрузка, но это все по дурости, ведь 15 кВа в квартире не шмогли верно распорядиться.

dokar, У ЦОД Роскосмоса столько нет)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
v0-v0

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

25.03.2022 в 11:53:53

serj12, ? Не понял

0
Аватар пользователя
v0-v0

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

25.03.2022 в 11:55:23

dokar, это не квартира, и сейчас мощнее болгарки не работало

0
Аватар пользователя
v0-v0

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

25.03.2022 в 11:56:43

Мишутк, все верно, автомат от УК под замком, в выходные не ввзвать

0
Аватар пользователя
v0-v0

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

25.03.2022 в 11:58:13

megrad, перегруз был - когда пушка на 5кв 30 мин поработала - все 25А вырубило до УК

0
Аватар пользователя
v0-v0

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

25.03.2022 в 11:59:04

megrad, на 32

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16874

25.03.2022 в 12:03:16

v0-v0 написал: megrad, на 32

v0-v0, Ну, так нагрузка на 32А, плюс настройка АВ

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу