25.03.2022 в 10:01:17
УК повесила щит, провела кабель. 3 фазы. На их стороне 3х постовый 25А С-автомат шнайдер. На нашей стороне вводной - точно такой же. Далее фазы раскиданы на однопостовые 25А С-автоматы. Проблема в том, что при КЗ, или перегрузе вырубает все автоматы и наши и их. Что и как можно поправить что бы вырубало только наши. Заказал 25А D- автомат, что бы им поставить, но вот думаю, что надо на больший ток. Дано 15кВт.
25.03.2022 в 10:42:32
v0-v0 написал: Что и как можно поправить что бы вырубало только наши.
Не устраивать КЗ ;)
25.03.2022 в 10:47:08
v0-v0 написал: УК повесила щит, провела кабель. 3 фазы. На их стороне 3х постовый 25А С-автомат шнайдер. На нашей стороне вводной - точно такой же. Далее фазы раскиданы на однопостовые 25А С-автоматы. Проблема в том, что при КЗ, или перегрузе вырубает все автоматы и наши и их. Что и как можно поправить что бы вырубало только наши. Заказал 25А D- автомат, что бы им поставить, но вот думаю, что надо на больший ток. Дано 15кВт.
v0-v0, Вы прикалываетесь, скажите честно? Автоматы D не подходят, и не будут подходить, ибо закон. Не допускайте КЗ и всё образумится
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.03.2022 в 10:53:17
Выбивание автоматов - это аварийная ситуация. Если в процессе нормальной эксплуатации объекта вырубает автоматы и это доставляет неудобства, значит распределение нагрузки спроектировано очень плохо. И исправлять ситуацию надо не играми с чувствительностью автоматов, а исключением самого факта возможной перегрузки (перераспределением мощностей, увеличением номиналов с соответствующей переделкой сечений линий). Единственный случай, когда стоит озаботиться о селективности - это труднодоступность вводного автомата (щиток под ключом или на столбе на улице).
25.03.2022 в 10:59:14
v0-v0 написал: раскиданы на однопостовые 25А С-автоматы.
То есть сечение линий 4 мм 2? Если сечение меньше, то это грозит выгоранием линий.
v0-v0 написал: что при КЗ, или перегрузе вырубает все автоматы и наши и их.
При КЗ понятно. Но чем Вы перегруз устраиваете?
v0-v0 написал: Заказал 25А D- автомат, что бы им поставить, но вот думаю, что надо на больший ток.
При КЗ всё равно вся линии вырубится. А больший ток в каком плане?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.03.2022 в 11:15:48
dokar написал:
СтранникXXI написал:
v0-v0 написал: Что и как можно поправить что бы вырубало только наши.
Не устраивать КЗ ;)
СтранникXXI, Там все хуже . Перегрузка, но это все по дурости, ведь 15 кВа в квартире не шмогли верно распорядиться.
dokar, У ЦОД Роскосмоса столько нет)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.03.2022 в 11:53:53
serj12, ? Не понял
25.03.2022 в 11:55:23
dokar, это не квартира, и сейчас мощнее болгарки не работало
25.03.2022 в 11:56:43
Мишутк, все верно, автомат от УК под замком, в выходные не ввзвать
25.03.2022 в 11:58:13
megrad, перегруз был - когда пушка на 5кв 30 мин поработала - все 25А вырубило до УК
25.03.2022 в 11:59:04
megrad, на 32
25.03.2022 в 12:03:16
v0-v0 написал: megrad, на 32
v0-v0, Ну, так нагрузка на 32А, плюс настройка АВ