Victor_K написал : Покритикуйте установку. Павда она дороговата. Но помоему, лучше купить уже готовую, чем конструктор.
Вы правильно сказали, что недостаток ТАшки - цена, а так нормальная установка. Можно найти с качеством не хуже и если дешевле то не намного, хотя надо проверять, очень давно не сравнивал. Когда-то вообще из-за цены от Systemair отказались и до сих пор не работаем. Кроме него куча производителей. Плюсы готовых - компактность, звукоизоляция и утеплена, внешний вид и т.д. Иногда конечно по габаритам бывают больше по сравнению с наборными.А комплектуются все-равно из наборки. Недостатки - (повторюсь) цена, обычно фильтры дороже (если конечно сам не кулибничаешь). А так .... Выбор за Вами
Что касается котла. У Вас котел для отопления и ГВС? или только для ГВС? В любом случае при подборе котла надо учитывать нагрузку приточки (до 6 квт). Что касается расхода, при правильном подборе котла расход воды обеспечится.
Victor_K написал : Не знаю стоит ли так подключать. Помоему там много проблем. А в этой приточной установке есть защита от замерзания. Может я где-то ошибаюсь?
Ошибаетесь. Защита только останавливает установку и ждет пока температура воды не будет выше 25град.(это пассивная защита) а цирк. насос продолжает гонять воду через калорифер (актиная защита) У Вас же, как сами говорите, в случае отключения газа - нет тепла - грубо, приточка неработает, а если еще и электричество отключится то и циркуляции нет. Слив воды в этой защите не предусмотрен, если что надо доделывать. С антифризом этих проблем нет