garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

16.04.2007 в 08:34:04

Victor_K написал : Покритикуйте установку. Павда она дороговата. Но помоему, лучше купить уже готовую, чем конструктор.

Вы правильно сказали, что недостаток ТАшки - цена, а так нормальная установка. Можно найти с качеством не хуже и если дешевле то не намного, хотя надо проверять, очень давно не сравнивал. Когда-то вообще из-за цены от Systemair отказались и до сих пор не работаем. Кроме него куча производителей. Плюсы готовых - компактность, звукоизоляция и утеплена, внешний вид и т.д. Иногда конечно по габаритам бывают больше по сравнению с наборными.А комплектуются все-равно из наборки. Недостатки - (повторюсь) цена, обычно фильтры дороже (если конечно сам не кулибничаешь). А так .... Выбор за Вами
Что касается котла. У Вас котел для отопления и ГВС? или только для ГВС? В любом случае при подборе котла надо учитывать нагрузку приточки (до 6 квт). Что касается расхода, при правильном подборе котла расход воды обеспечится.

Victor_K написал : Не знаю стоит ли так подключать. Помоему там много проблем. А в этой приточной установке есть защита от замерзания. Может я где-то ошибаюсь?

Ошибаетесь. Защита только останавливает установку и ждет пока температура воды не будет выше 25град.(это пассивная защита) а цирк. насос продолжает гонять воду через калорифер (актиная защита) У Вас же, как сами говорите, в случае отключения газа - нет тепла - грубо, приточка неработает, а если еще и электричество отключится то и циркуляции нет. Слив воды в этой защите не предусмотрен, если что надо доделывать. С антифризом этих проблем нет

0
garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

16.04.2007 в 09:34:27

garte написал : Хотел с одного форума ссылку дать, но он не работает, чуть позже.

http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=34&TID=32850&MID=52561#message52561 http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=16&TID=32721&MID=51168#message51168 http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=27&TID=9025&MID=38687#message38687 Еще кучу можно привести, везде какая-нибудь доделка - переделка. А все это минус к экономии

0
Victor_K
Victor_K
Новичок

Регистрация: 14.04.2007

Ивано-Франковск

Сообщений: 43

16.04.2007 в 20:11:36

garte написал : У Вас котел для отопления и ГВС? или только для ГВС?

У меня котёл с ГВС. А если использовать антифриз, то нужно дополнительный теплообменник, рециркуляционный насос и систему автоматики. Скажите, есть ли готовые системы, или это опять же нужно собирать из отдельных частей?
Если есть то киньте ссылку, или хотя бы производителя назовите.

0
garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

16.04.2007 в 22:55:16

http://www.vertex.ru/index.asp?rid=2158 По производительности побольше чем надо, но 3-4-я скорость как раз для Вас. Для быстрого проветривания помещения и 5-я пройдет. В комплект входит установка, система автоматики. Добавить надо пару датчиков и узел обвязки калорифера. Узел проще собрать самому, дешевле раза в 2 будет. Сейчас эти установки ставим, работают нормально.

0
garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

16.04.2007 в 22:55:36

Victor_K написал : ...А если использовать антифриз, то нужно дополнительный теплообменник, рециркуляционный насос и систему автоматики....

Насос в любом случае нужен и притом 2 ( напорный и рециркуляционный).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу