Victor_K
Victor_K
Новичок

Регистрация: 14.04.2007

Ивано-Франковск

Сообщений: 43

14.04.2007 в 21:50:12

Уважаемые специалисты и те, кто установил у себя в квартире вентиляцию.

Мне предлагают установить приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией тепла на 500 м3 исходя из расчёта воздухообмена 2 объёма свежего воздуха к одному объёму квартиры. Есть ли необходимость в рекуператоре, если температура зимой редко опускается ниже -15 С. А этой зимою вообще минимальная была ~ -5 C!!!
Может просто достаточно установить приточную установку и пользоваться вытяжными каналами, как вытяжкой? Но не будет ли сквозняков под дверьми в санузлы при таких расходах??? И как насчёт избыточного давления в квартире, не будет ли эфекта хлопающих дверей? Или всё-таки вытяжная установка нужна?

Исходные данные: 3-х комнатная квартира 110 квадратных метров на 6-м этаже 8-ми этажного дома. Дом кирпичный с ЖБ перекрытием. Окна метало-пластиковые, двери металические. Притока, естественно, никакого! Две спальни выходят на южную сторону, гостинная и кухня - на северную. В квартире есть 3 вытяжных канала ~ 150x150 мм: 2 в санузлах и 1 на кухне. Отопление своё - газовый котёл. Дом находится на стадии завершения строительства. Среднегодовая температура + 10 С. В квартире будут находиться 2 взрослых и ребёнок.

0
garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

15.04.2007 в 10:29:44

as

0
Sdik_S
Sdik_S
Резидент

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1574

15.04.2007 в 11:39:23

Victor_K написал :

Странно, почему Вам эти ребята на вопросы не ответили. Я бы вообще еще попросил расчеты по экономике и нагрузки по отоплению и энергопотреблению.

0

Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811

Victor_K
Victor_K
Новичок

Регистрация: 14.04.2007

Ивано-Франковск

Сообщений: 43

15.04.2007 в 19:54:41

Я не прошу расчётов. Меня интересуют в большей степени следующие вопросы:

Victor_K написал : Может просто достаточно установить приточную установку и пользоваться вытяжными каналами, как вытяжкой? Но не будет ли сквозняков под дверьми в санузлы при таких расходах??? И как насчёт избыточного давления в квартире, не будет ли эфекта хлопающих дверей? Или всё-таки вытяжная установка нужна?

Просто, прежде чем обращаться в фирму по установке вент. систем, нужно сначала определиться что необходимо, а без чего можно и обойтись. Вот и я обращаюсь к вашему опыту и знаниям. А те, кто продают вент. системы предлагаю максимум (их можно понять).

0
garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

15.04.2007 в 20:02:48

Я считаю для квартиры достаточно обычная приточная установка, подогрев воздуха от котла или электро (смотря что дешевле у Вас) Если газ дешевле, постарайтесь сделать отдельный контур для приточки, тогда автоматика будет копеечная, если электрика - то делайте с небольшим занижением мощности калорифера но ставьте регулятор скорости на вентилятор. Вот Вам также экономия. Плюс, как Вам считали 2-х кратку? По всей площади или по жилой? По всей никак не получается, если потолки не 2,27.

0
garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

15.04.2007 в 20:05:20

А вообще для такой квартиры хватило бы в районе 350 кубов. Но идем от обратного. 2 с/у по 100 куб.=200куб., на кухне наверняка будет зонт над плитой - 300 куб.(кратковременно на время работы зонта). Вот и вытекают Ваши 500 куб. 3 стояка 150х150 при подпоре пропустят эти кубы как нечего делать. Сквозняка никакого небудет, а если что регулятором можно уменьшить производительность притока. Это самый действующий, рабочий и дешевый (относительно) вариант. Подумайте о кондерах в спальнях, наверняка жаркие будут.

0
garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

15.04.2007 в 20:18:12

Что касается рекуператора, я противник его по разным причинам. Знаю что будет куча защитников их, но у каждого свое мнение. Хотел с одного форума ссылку дать, но он не работает, чуть позже. А причины нелюбви это:

  1. Игрушка дорогая, окупаемость длительная
  2. Эффект минимальный на такой производительности
  3. Автоматика усложняется, не дай боже что случилось без "нормальных" (в хорошем смысле слова) не обойтись.
0
Victor_K
Victor_K
Новичок

Регистрация: 14.04.2007

Ивано-Франковск

Сообщений: 43

15.04.2007 в 20:35:26

garte написал : Если газ дешевле, постарайтесь сделать отдельный контур для приточки

Тоесть, Вы имеете в виду, сделать водяной контур для подогрева воздуха? Я думал об этом, но как зделать защиту от замерзания воды в контуре в зимний период в момент, например, остановки котла. Нужно ведь дренировать в этом случае. А если замёрз контур, как оттаивать?
Установку я предполагаю установить на лоджиии.

0
garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

15.04.2007 в 21:08:56

Ставится развязка по воде(водо-водяной бойлер) В одном контуре (от котла) бегает вода, во втором антифриз (на приточку). Сам бойлер в помещении. Дальше уже минимальная автоматика. Такой вариант делался, правда на коттедже

0
gesha
gesha
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 384

16.04.2007 в 01:53:23

Хотел ... ссылку дать, ... чуть позже.

жду.

0
Victor_K
Victor_K
Новичок

Регистрация: 14.04.2007

Ивано-Франковск

Сообщений: 43

16.04.2007 в 05:41:37

Поискал в интернете и нашёл достаточно интересную установку с водяным калорифером - ТА-450EL от Systemair. У меня в квартире будут устанавливать двухконтурный котёл Vaillant, так вот есть возможность завязать контур отопления на калорифер приточки. Только вот пока что не могу нигде найти расход воды в контуре отопления котла. Для приточки нужен максимум 200 литров/час. Покритикуйте установку. Павда она дороговата. Но помоему, лучше купить уже готовую, чем конструктор.

garte написал : В одном контуре (от котла) бегает вода, во втором антифриз (на приточку)

Не знаю стоит ли так подключать. Помоему там много проблем. А в этой приточной установке есть защита от замерзания. Может я где-то ошибаюсь?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу