01.04.2022 в 10:57:40
Юрка написал: 1) А зачем?
Чтобы уезжая на долго из квартиры (на дачу на пару недель) или в отпуск, отключать одним рубильником все, кроме холодильника. Можно конечно, отключить 2 УЗО, а 3 оставить включенным, и в нем выключить все кроме холодильника. В отпуск езжу не чаще раза в год. Ну и на дачу только летом. Просто мне показалось так правильнее заложить такую возможность при проектировании.
Юрка написал: 2) Почему автомат на холодильник 10А, а не 16А? Розетка же стандартная, на 16А?
Мониторил здесь соседнюю тему, относительно отдельной не отключаемой линии и автомата в ней: Здесь Хотя наверное Вы правы. Поставлю стандартный 16А.
Юрка написал: 3) Почему УЗО на 40А, если вводной на 50А? Надо на 63А.
Я изначально думал что вводной на 40А, поэтому MaSeVi сказал что на 63А не нужно. Позже он подтвердил поставить УЗО такого же номинала что и вводной, вот я и поменял как советовали. Так как правильнее, на шаг больше чем вводной?
megrad написал: А зачем?
Я не специалист, говорю что видел. Возможно, так "правильнее" или выгоднее\удобнее застройщику.
megrad написал: Сделайте.
Я правильно описал то, как его правильно подключить? С учетом замечания от Юрка, заменить на 16А.
01.04.2022 в 11:04:01
sovadak, я бы тогда два АВ поставил, двухполюсных , один на ввод щита - чтобы ни куда не ходить. Второй на отключение линий без холодильника.
sovadak написал: выгоднее\удобнее застройщику.
Именно. Что нашли подешевле то и поставили.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
01.04.2022 в 11:43:58
sovadak написал: думал что вводной на 40А, поэтому MaSeVi сказал что на 63А не нужно
Вводной поменялся, поэтому меняем и УЗО. Номинал УЗО не может быть меньше номинала автомата.
sovadak написал: Чтобы уезжая на долго из квартиры
Я бы отключал автоматы, а не УЗО. Потому что 1) автоматов на схеме не много, 2) автоматы отключаются и включаются гораздо легче, чем УЗО. А если выводить холодильник из-под УЗО, то это дорого и громоздко. Например, можно поставить диф параллельно с УЗО, если диф подключается так же, как УЗО (той же гребёнкой). Или можно поставить какой-то рубильник для отключения всего отключаемого.
01.04.2022 в 11:54:48
Юрка написал: Номинал УЗО не может быть меньше номинала автомата.
Может.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.04.2022 в 12:52:27
dokar написал: Когда перегрузка -гложет. )))
Да нет никаких перегрузок. Я вот видел разобранное УЗО Хагер 63А 4Р, разумеется, там силовые провода хорошо бы 4-ка, и ту попробуй на сердечник накрути)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.04.2022 в 13:58:24
Юрка написал: Номинал УЗО не может быть меньше номинала автомата.
Да полноте, глупости-то говорить. ТС вполне достаточно УЗО 40А.