Ergan
Ergan
Новичок

Регистрация: 10.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

01.04.2022 в 20:48:55

Добрый день, прошу покритиковать схему квартирного щита. Квартира 3 комнатная в новостройке. Основные идеи, заложенные в схему:

  1. максимально использовать дифы для экономии места в щите и его размеров
  2. вешать свет и обычные розетки в каждой комнате на отдельные автоматы счел излишним - разделил все обычные розетки (т.е. кроме мощных потребителей) на две группы и весь свет на две группы.
  3. розетки кухни - на отдельный автомат, у каждого мощного потребителя (духовка, водогреи и пр.) - свой автомат
  4. так как планируется установка небольшого контроллера по типу "умного дома", то для возможности включения/отключения розеток кухни, варочной панели и духовки установил три контактора (нормально замкнутых).
  5. ну и кнопка с импульсным реле для отключения всего света в квартире.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

01.04.2022 в 21:10:15

  1. Никакой экономии места нет. Скорее, наоборот. 2,3. Очень правильно. 4,5. Баловство все это... Ну, да дело Ваше.

Неясна обоснованность номиналов АВ ДШ и розеток кухни.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

01.04.2022 в 21:31:39

Ergan, Всё на АВДТ, а свет - нет. Про номиналы некоторых групп уже сказали...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

01.04.2022 в 22:11:15

Если дифы шириной 18мм - то это экономнее чем УЗО + АВ, но финансы множат идею на ноль :)

Ну и контакторы нужно брать НО

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

01.04.2022 в 22:53:37

Ergan написал: дифы для экономии места

Получилось наоборот. Уж лучше УЗО + автоматы.

0
Ergan
Ergan
Новичок

Регистрация: 10.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

01.04.2022 в 23:19:30

СтранникXXI, MaSeVi, Dron/9K, Юрка, я планировал применять дифы ABB серии DSH201R - они на два модуля. А узо + АВ (например серии F202 и S201) вроде уже три модуля получается. Или я ошибаюсь ?
Розетки кухни у меня получились около 5.5 кВт одновременно работающих устройств (чайник+СВЧ+посудомойка например). Духовка - 4 кВт. Варочная панель - 9 кВт. Еще вопрос - это нормально, что у меня фаза идет через шину ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

01.04.2022 в 23:47:46

Ergan написал: А узо + АВ (например серии F202 и S201) вроде уже три модуля получается. Или я ошибаюсь ?

Не ошибаетесь. Но под одно УЗО можно поставить, например, 4 АВ и тогда будет 6 модулей, на АВДТ - 8.

Ergan написал: ABB серии DSH201R

По нынешним временам - это больно)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

02.04.2022 в 00:23:22

MaSeVi, Да бросьте, ну сотня , жгет карман, понимаешь ли .

0

Да, ни фига.

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

02.04.2022 в 09:42:56

Ergan написал: вроде уже три модуля получается

Внизу справа схемы у вас есть УЗО, от которого питаются три автомата. А это уже экономия места.

Ergan написал: нормально, что у меня фаза идет через шину ?

Эту шину лучше выбросить. Если делать дифы, то лучше питать их через 2п гребёнку. А контакторы питать после дифов, а не до.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу