Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

02.04.2022 в 17:09:07

WildMO написал: Подключил контрольку напрямую к АВ и нулевому клеммнику УЗО - лампа загорелась. Затем подключился контрольной через нулевую шину - лампа загорелась

Это называется короткое замыкание, что в принципе и сразу было очевидно.

WildMO написал: Может ли такая ерунда происходить из-за некачественных материалов нулевой шины?

Нет, не может.

0
WildMO
WildMO
Новичок

Регистрация: 01.04.2022

Москва

Сообщений: 11

03.04.2022 в 16:19:32

Всем, кто ответил, большое спасибо. Причиной была моя неподготовленность по мат. части - я закоротил ноль и фазу в коробках из-за непонимания принципа работы одноклавишного выключателя. Сейчас всё переделал, всё работает. Ещё раз благодарю откликнувшихся!

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

03.04.2022 в 19:03:41

WildMO написал: Всем, кто ответил, большое спасибо. Причиной была моя неподготовленность по мат. части - я закоротил ноль и фазу в коробках из-за непонимания принципа работы одноклавишного выключателя. Сейчас всё переделал, всё работает. Ещё раз благодарю откликнувшихся!

WildMO, приятно читать, что ТС что-то переделал, прочитав советы из своей темы, и при этом еще и признался, что сам косяков натворил :) обычно народ не удосуживается что-то в обратку написАть зы. а можно на фото внутренностей РК (коробок, т.е.) глянуть? ради интереса

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

WildMO
WildMO
Новичок

Регистрация: 01.04.2022

Москва

Сообщений: 11

05.04.2022 в 13:21:19

ZooZoo, добрый день! "Я не волшебник - я только учусь" © Это вообще первый мой полноценный ремонт, практики не было, но интернет спасает, потому что здесь и на ютубе огромный пласт полезной информации по любой теме - только не ленись искать. И то, вот, столкнулся с элементарной проблемой и затупил. А фотки РК приложил:) Самая забитая под завязку коробка смущает немного, т.к. плотная паковка может привести к сильному нагреванию кабелей. С другой стороны, постоянная нагрузка на силу в этой комнате будет небольшая - около 2,5 кВт суммарно. Ну, и поругайте щиток, что ли, хотя, сам знаю, что зря сэкономил на покупке нормального вместительного щита. Пока его подключал вымок весь от напряга :D

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

05.04.2022 в 13:54:09

WildMO написал: постоянная нагрузка на силу в этой комнате будет небольшая - около 2,5 кВт суммарно

Майнинговая ферма? :a Иначе и не угадать. Постоянная нагрузка такой величины в комнате — это что-то очень необычное. :yu:

WildMO написал: поругайте щиток, что ли, хотя, сам знаю, что зря сэкономил на покупке нормального вместительного щита. Пока его подключал вымок весь от напряга :D

Да тут дело не в щитке. С чего вымокать-то? Что вы знаете о напряге? :popcorn

Хотя для первого раза пойдет, конечно. Но заметил, что штукатурить самим желающих мало, а вот на электрику кидается каждый первый, хотя по идее должно быть ровно наоборот :popcorn

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.04.2022 в 15:06:15

WildMO, корпус шины не обязательно резать - достаточно только саму шину.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

WildMO
WildMO
Новичок

Регистрация: 01.04.2022

Москва

Сообщений: 11

05.04.2022 в 19:14:36

Radio, коряво оьозначил:) Я имел ввиду долгосрочную нагрузку, то есть, ЕСЛИ (очень важное слово) до 14 часов в сутки почти без перебоя от сети будут питаться: комп, ноут, пара телефонов, телевизор, роутер, лампа настольная приставка и ещё фигня какая-нибудь. Ну, утюг какой-нибудь и пылик - это нагрузка серьёзней, конечно, но целый день проманьячить с пылесосом и утюгом в одной комнате - это было бы слишком:) А пропотел я не от количества модулей, а от неудобства при затяжке линий в щиток - очень уж неудобен он оказался. Я-то хотел красиво, чтоб жгут "нуля" слева, жгут "земли" справа и сила посередине к каждому автомату отдельно подходили. Короче, эдакой электро-эротики хотелось. А вышла не эротика, а порно :) Но главное - всё работает! Может, тестю ремонт сделаю с учётом полученного опыта - там уже будет всё на более высоком уровне)

0
WildMO
WildMO
Новичок

Регистрация: 01.04.2022

Москва

Сообщений: 11

05.04.2022 в 19:16:39

megrad, да, я видел такой вариант, но это было уже после того, как я всё варварски порезал:)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

05.04.2022 в 20:02:50

WildMO написал: ЕСЛИ (очень важное слово) до 14 часов в сутки почти без перебоя от сети будут питаться: комп, ноут, пара телефонов, телевизор, роутер, лампа настольная приставка и ещё фигня какая-нибуд

И где тут 2,5 кВт? Несколько сотен ватт, да и то кратковременно.

WildMO написал: Я-то хотел красиво, чтоб жгут "нуля" слева, жгут "земли" справа и сила посередине к каждому автомату отдельно подходили. Короче, эдакой электро-эротики хотелось

Что помешало-то? :confused:

Но да, вы лучше ваги уберите из коробок и сделайте нормальные необслуживаемые соединения, если они будут закрыты потолком.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.04.2022 в 20:12:30

WildMO написал: будут питаться: комп, ноут, пара телефонов, телевизор, роутер, лампа настольная приставка и ещё фигня какая-нибудь.

Посчитаем - комп не больше 500 Вт, если у Вас не майнинг, ноут - 100 Вт, ТФ - смотрим зарядку 5 В на 1 А, ТВ - 100 Вт, Рутер - 20 Вт, приставка - 100 Вт, лампа - если лампочка Ильича мах. 100 Вт Утюг - кратковременно, пылесос не более 30 мин. в день.

WildMO написал: Самая забитая под завязку коробка смущает немного, т.к. плотная паковка может привести к сильному нагреванию кабелей.

:p Нагревание кабеля либо в случае перегруза или плохого контакта. Не самое лучшее решение собирать розетки на ВАГИ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

05.04.2022 в 21:42:11

WildMO написал: Это вообще первый мой полноценный ремонт, практики не было, но интернет спасает, потому что здесь и на ютубе огромный пласт полезной информации по любой теме - только не ленись искать. И то, вот, столкнулся с элементарной проблемой и затупил. А фотки РК приложил:) Самая забитая под завязку коробка смущает немного, т.к. плотная паковка может привести к сильному нагреванию кабелей. С другой стороны, постоянная нагрузка на силу в этой комнате будет небольшая - около 2,5 кВт суммарно. Ну, и поругайте щиток, что ли,

с "нуля" - более-менее, кмк Вы бы свои РК переделали на гильзы, если у тестя собираетесь что-то ваять :) (да и ваго в Вашем случае лучше 2273 серии использовать)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.