Здравствуйте!
Всю последнюю неделю проектировал компоновку щитка для трехкомнатной квартиры, пользуясь (ко всему прочему) этим ресурсом.
Если не сложно, покритикуйте, пожалуйста.
Идея была в том, чтобы сделать компоновку максимально логичной и понятной.
В схеме присутствует неотключаемая группа, а так же контактор для создания мастер-выключателя на свет.
Спасибо!
Не заметно На кой отдельное УЗО на освещение? ВЫ понимаете что при
сработке УЗО ВСЯ квартира останется без освещения?
Зачем столько групп на освещение? Дифы на кой? Тогда соберите всё на дифах. Аквастрож, электрику на балкон планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, Новостройка 2021 года. Ввод 63А. Газа нет.Балкона нет, аквастопа тоже.
УЗО на отдельном освещении для обединения в группу для мастер-выключателя.
Вообще, предполагается, что УЗО в исключительных случая срабатывает на освещении. А вот под зону ванной и туалета на освещении отдельный Диф с током утечки 10мА.
В теории, контактор двухконтурный, можно на отдельный прямо подключенный Дифавтомат запитать освещение коридора - центральное помещение всей квартиры, будет резерв.
megrad написал:
Параноя, но это Ваш выбор. Кондей планируете? Зачем столько
групп освещения?
Паранойя, или нет, но по ПУЭ требуется.
Жаль, что по ПУЭ допускаются УЗО АС, зарубежом уже только А.
Для того, чтобы иметь возможность отключать свет только в одном помещении, не затрагивая остальные.
Кондея не планируется из-за специфичного расположения окон (север и юг, причем половина дня южные окна закрыты от прямого солнца)
megrad написал:
Импульсное реле Вам в помощь. Типа ссылка.
Импульсное реле не хочу, более громоздкое. Тем более хочу клавишу, а не кнопку. Как поведет себя реле, если кто-то из детей будет удерживать эту кнопку? Купленный контактор имеет на корпусе ручное управление (фикс-автоматическое-отключено).
Могу сделать резерв с освещением в коридоре, как писал выше. Даже, допустим, один единственный УЗО отключился, то есть настольные лампы в комнатах, розетки работают. Без освещения вряд ли останемся.
megrad написал:
АВ отпуск заменить на двухполюсный.
Является ли необходимостью размыкать НОЛЬ, имея в коридорном щитке автомат 2P и Дифавтомат - еще до ввода в квартиру?
В принципе, мне критично, чтобы бы занят всего 1 модуль, т.е. можно поставить не 1P, а 1P+N.
alyap написал:
Паранойя, или нет, но по ПУЭ требуется.
Вранье.
alyap написал:
зарубежом уже только А
Вранье.
alyap написал:
Импульсное реле не хочу, более громоздкое
Чем контактор? Не смешите меня.
alyap написал:
Как поведет себя реле, если кто-то из детей будет удерживать эту кнопку?
Никак.
alyap написал:
Для того, чтобы иметь возможность отключать свет только в одном помещении, не затрагивая остальные.
Для чего?
alyap написал:
Является ли необходимостью размыкать НОЛЬ, имея в коридорном щитке автомат 2P и Дифавтомат - еще до ввода в квартиру?
Является. Вы же не будете отключать АВ и АВДТ в ЩЭ, уезжая в отпуск?
К слову сказать, аппарат на 63А - это, скорее всего, выключатель нагрузки. Так что, ввод у Вас не 63А, а 50А (АВДТ в ЩЭ). Но это так, к слову.
Требования к освещению изложены в главе 6.1 ПУЭ, а о необходимости установки дифференциальных защит сказано в п 6.1.14, 6.1.16, 6.4.18, 6.1.49. Также есть рекомендация в ГОСТ Р 50571.7.714-2014 п. 714.411.3.3.
УЗО на освещение жилых и общественных зданий устанавливают:
В помещениях с повышенной влажностью и пожароопасных в качестве защиты от поражения током нужно использовать пониженное напряжение до 50В для питания стационарного освещение.
При питании источников света в вышеуказанных помещениях от 220В, обязательно нужно установить УЗО или разделительный трансформатор.
Ну вот хочу менять лампочки и трековые светильники в одной комнате, пока в другой все продолжает работать.
СтранникXXI написал:
Является. Вы же не будете отключать АВ и АВДТ в ЩЭ, уезжая в отпуск?
К слову сказать, аппарат на 63А - это, скорее всего, выключатель нагрузки. Так что, ввод у Вас не 63А, а 50А (АВДТ в ЩЭ). Но это так, к слову.
То есть уже не дорого? Ставите три УЗО и всё распределяете под ними.
Розетки и освещение одноимённых комнат под разные УЗО.
Насколько схема проще будет. Бренд сборки?
MaSeVi написал:
что хотели получить здесь, у Вас всё уже решено
Присоединяюсь.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Не могу понять. Меня в начале раскритировали, что одно УЗО на свет. Т.е. чуть что отрубится все сразу. Но обединение нескольких комнат в одну группу - не отрубится сразу?
Например собрать на таком
и шины
Минус один - замена только на такие модули и только одного производителя.
Плюсы - экономия места, гарантированное обнаружение проблемной линии,
гарантированное отключение питания.
Если собирать на стандартные двух модульные дифы ,
без шины - проводом, можно менять на любого производителя. Минусы - в размерах.
Попробуйте нарисовать схему с тремя УЗО, с распределением
под ними всех нагрузок и сокращением групп освещения.
Также посмотрите уже обсуждённые темы форума ссылка изменяя формулировку запроса можете найти большее количество обсуждений.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Например собрать на таком
и шины
Минус один - замена только на такие модули и только одного производителя.
Плюсы - экономия места, гарантированное обнаружение проблемной линии,
гарантированное отключение питания.
Если собирать на стандартные двух модульные дифы ,
без шины - проводом, можно менять на любого производителя. Минусы - в размерах.
Попробуйте нарисовать схему с тремя УЗО, с распределением
под ними всех нагрузок и сокращением групп освещения.
Также посмотрите уже обсуждённые темы форума ссылка изменяя формулировку запроса можете найти большее количество обсуждений.
megrad,
Есть такая же одномодульная серия у Шнайдера. Почему тогда только один производитель? Если они идентичны?
В чём? Форма может быть, посадочные нет. Шины точно не подойдут.
Как вариант расположение нуля. Если собрать на многопроволочном проводе,
то замена может быть проще. Все производители делают
свой обвес для АВ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.