megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.04.2022 в 13:09:30

alyap написал: Так у меня ввод ФАЗА-НОЛЬ-ЗЕМЛЯ, не трехфазная сеть.

А ввод на доме? Или ввод на дом тоже однофазный.

alyap написал: вместо автоматов на свет поставить дифы без общего УЗО?

Вся схема собирается на дифах. Схема должна быть простой и обоснованной.

alyap написал: хочу менять лампочки и трековые светильники в одной комнате, пока в другой все продолжает работать.

Для этого достаточно включателя.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

alyap
alyap
Новичок

Регистрация: 03.04.2022

Москва

Сообщений: 22

03.04.2022 в 13:13:42

megrad написал: Вся схема собирается на дифах.

Это красиво и дорого! Схема с объединением под общие УЗО дешевле.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18337

03.04.2022 в 13:16:45

alyap написал: Для этого у него на корпусе есть кнопка отключения.

Как и любого ус-ва с ручным управлением. Вы, собственно, что хотели получить здесь, коли у Вас всё уже решено?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.04.2022 в 13:18:29

alyap написал: Схема с объединением под общие УЗО дешевле.

:a Тогда откуда в схеме дифы?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

alyap
alyap
Новичок

Регистрация: 03.04.2022

Москва

Сообщений: 22

03.04.2022 в 13:23:25

megrad написал: Тогда откуда в схеме дифы?

Так как свет объединен в группу, в комнатах на розетки достаточно поставить дифы, там других специфичных потребителей не будет.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.04.2022 в 13:30:40

alyap написал: достаточно поставить дифы

То есть уже не дорого? Ставите три УЗО и всё распределяете под ними. Розетки и освещение одноимённых комнат под разные УЗО. Насколько схема проще будет. Бренд сборки?

MaSeVi написал: что хотели получить здесь, у Вас всё уже решено

Присоединяюсь.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

03.04.2022 в 14:32:12

alyap написал: Требования к освещению изложены в главе 6.1 ПУЭ, а о необходимости установки дифференциальных защит сказано...

Речь не о диффзащите на освещение, а о количестве групп.

alyap написал: Ну вот хочу менять лампочки...

Для этого надо отключать АВ?

alyap написал: ... и трековые светильники в одной комнате, пока в другой все продолжает работать

Как часто Вы собираетесь это делать?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

03.04.2022 в 14:52:33

alyap написал: покритикуйте

Мне это реле напряжения не понравилось. Защёлки плохие.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

03.04.2022 в 14:55:09

alyap написал: покритикуйте

Мне это реле напряжения (РН-263Т) не понравилось. Защёлка плохая.

0
alyap
alyap
Новичок

Регистрация: 03.04.2022

Москва

Сообщений: 22

03.04.2022 в 16:43:10

СтранникXXI написал: а о количестве групп.

Не могу понять. Меня в начале раскритировали, что одно УЗО на свет. Т.е. чуть что отрубится все сразу. Но обединение нескольких комнат в одну группу - не отрубится сразу?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18337

03.04.2022 в 16:45:35

alyap написал: что одно УЗО на свет.

Не одно УЗО на свет, а весь свет только под одним УЗО. Это вот плохо.