Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5001

07.04.2022 в 19:48:45

vitya, а уголки тоже с полимерным покрытием?) См.фото выше от master.msk

0
vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

08.04.2022 в 12:44:28

Олегович, уголки без) понятно..

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

09.04.2022 в 12:39:05

Краткое содержание темы: Олегович столкнулся с отгниванием коротких отводов из-за подшламовой коррозии у своих заказчиков. У master.msk ситуация аналогичная. Законы природы (о чем подробно рассказано в теме про Подшламовую коррозию) одинаковы для всех мастеров/сварщиков. Решения давно найдены.(см.ссылку) Отказ от водяного ПС лишь один из вариантов.

Кроме того, в данной теме свалено в кучу: подшламовая коррозия стальных труб, питтинговая коррозия сварных швов на нержавейке (ПС) и забивание ПС отложениями при плохой воде и слабой циркуляции.

P.S. Учтите, что электрические ПС тоже не вечные, особенно в случае ПС с эл. кабелем. Кроме того, учтите, что расположение датчика для термостата определяет степень нагрева ТЭН-а. На простом языке: если на водяной ПС носки/трусы/полотенца можно вешать где угодно и это не вызовет проблем, на электрическом при некотором "везении" это может привести выходу из строя ТЭН-а.

P.P.S. Цена электричества растет ежегодно. Рассчитать расходы при постоянной работе эл. ПС может каждый, осиливший математику начальной школы. И это отнюдь не копейки. А экономия на обогреве С/У приводит к другим весьма негативным последствиям (выражаемых в деньгах).

P.P.P.S. Ни коем образом не являюсь противником эл. ПС. Скорее наоборот. Но вместо панических букв: "потекли отводы - все пропало/лесенка ПС = смерть", предлагаю внимательно смотреть на проблему, варианты решения. В т.ч. принимать во внимание "оборотную сторону медали" для электрических ПС.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16914

09.04.2022 в 13:24:07

столкнулся с отгниванием коротких отводов из-за подшламовой коррозии у своих заказчиков. У master.msk ситуация аналогичная. Законы природы (о чем подробно рассказано в теме про Подшламовую коррозию) одинаковы для всех мастеров/сварщиков. Решения давно найдены. Отказ от водяного ПС лишь один из вариантов.

Нет. Не так. Причины и источники проблем с водяными полотенцесушителями разные. В данном случае привел один из примеров, где длина отвода не имела значения, сквозная коррозия между резьбой и сварным швом, на оцинковке.

Тема, как я понял, "есть ли смысл в водяном пс вообще?" "Плохая" циркуляция в пс будет всегда, т.к в системе гвс она минимальная для поддержания 65 градусов в "однотрубной системе отопления без отопительных приборов" с большими диметрами, а в пс от стояка с байпасом, еще меньше. Также как и плохая вода. Вопрос только насколько. Соответственно и сроки эксплуатации в пределах от полугода. Обычно 3-4, чаще всего. Это на "хорошей воде", т.е ГВС от ЦТП

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5001

09.04.2022 в 17:50:51

срок эксплуатации 2 года, Солнцево, переделал на днях, условный проход на нижнем отводе, где начало капать и отгнила резьба на кране - с мышиный глаз, на верхнем проход был сужен наполовину.

итогом темы лично я считаю отказ от полотенцесушителя в принципе и монтаж ЭТП.

на хорошей воде с ИТП в доме (как у меня лично) и несмещенным байпасом (грязь не загоняется принудительно в отводы) полет нормальный пока 8 лет, как что произойдет это будет серьезной проблемой, так как плотность монтажа узла ввода и компактность короба не позволит вести сварочные работы без демонтажа плитки. Вот и думайте, оно вам надо? Даже если и очень нескоро.

0
ShizZ
ShizZ
Новичок

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 93

20.04.2022 в 00:36:01

идея Technik-san вваривать в стояк короткие отводы с внутренней резьбой и вворачивать в них бронзовый/латунный кусок трубы с внешней резьбой на всю длинну отвода, и далее сразу установка крана и далее использовании до ПС только нержавеющих компонентов - кажется вполне себе панацеей в плане решения проблемы текущих отводов, так как позволяет избавиться от места где на горизонтальном участке стальной трубы будет скапливаться шлам, в связи с отсутствием в системе этих самых горизонтальных участков стальной трубы.

ссылка

но к сожалению в моем случае на этот вариант сейчас нет средств, да и доступа для комфортных сварочных работ уже нет, так что выбрал для себя отказ от ПС.

любопытно будет посмотреть через 10 лет когда накопится статистика по методу с бронзовыми вкладышами - окажется ли этот метод панацеей или нет ,)

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

20.04.2022 в 14:38:06

ShizZ написал: любопытно будет посмотреть через 10 лет когда накопится статистика по методу с бронзовыми вкладышами - окажется ли этот метод панацеей или нет ,)

Лет десять тому назад уважаемый Техник-сан сказал золотые слова: хороший сантехник, это тот, которого никогда не вспоминают. Подозреваю, что вы на протяжении своей жизни не дождетесь жалоб на решение с втулками. Разве что снесут его вместе с домом или кап. ремонт придет.

Решения на фото выше прослужа в любом случае не меньше обычных отводов. Изготовить и смонтировать их может любой опытный газосварщик.

Так зачем же далеть унылые отгнивающие "соскИ", если разница в деньга на общую смету замены/ремонта стояков... просто смешная.

Хотя ответ я знаю не хуже вас: потому что многие рукожопы привыкли делать отводы на стояке ГВС, ровно как на стояке отопления. И не умеют или не хотят учиться делать иначе. Ибо мозги у них такие же ржавые, как и эти отводы.

0
tvin270584
tvin270584
Новичок

Регистрация: 20.04.2022

Архангельск

Сообщений: 0

20.04.2022 в 19:16:17

Огромное спасибо, информация очень полезная.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11300

20.04.2022 в 20:09:52

AKI - благодарю от Души и жму руку коллеге !!! Попробую от себя (личное мнение не претендующее на истину в последней инстанции) резюмировать идею этого топика - то что мешает плохому танцору - то помогает хорошему певцу )) А вообще то ДОБРО делается тихо, без громких заявлений , а остальное только театр и не уклюжая игра на публику.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5001

25.04.2022 в 14:51:08

Technik-san написал: остальное только театр и не уклюжая игра на публику.

как на публику не играй, но отводы на п/с будут зарастать, даже если вварить муфту и вкрутить бронзовый ниппель, а лесенка будет наполнятся киселем. Кроме того есть еще латунные детали : эксцентрики, уголки и прочие мелкие детали которые у полотенцесушителя не делаются из нержавейки.

тому что на фото 7 лет

хорошо еще хватает опыта сварки в труднодоступных местах

так что лично я с этого года при поступлении заказа на сварочные работы по стоякам гвс, хвс и желании заказчика установить водяной полотенцесушитель сначала порекомендую внимательно прочитать эту тему и пересмотреть свое желание в сторону электрического. Если же рекомендация не будет услышана, предпочту отказаться, чем через несколько лет выполнять сварочные работы в отремонтированном санузле в условиях ограниченного доступа, даже если и не по гарантии.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.04.2022 в 01:41:31

От прочитанного возникает неожиданный вывод, что чугунные оцинкованные седёлки с латунной вставкой в отверстие трубы не такое уж страшное зло.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу