Уважаемый Викторыч. Вы вольны испльзовать любой понравившийся способ соединения, а я нет. Почему? Потому, что этот ВСН использую для работы. Как? Делаю систему питания для своего оборудования (СБ).
Приходи пожарник и спрашивает: а на какой документик ты опирался при проэктировании?
А я ему ПУЭ.
А открой мне распред коробочку? Пожалуста. А на основании какого документа была выбранна опрессовка (пайка)? А я ему ВСН 139-83. Ну тогда платите штраф за то, что нет огнетушитеоей. Но это уже не ко мне а к заказчику, т.к пожарник свой хлеб всегда отработает.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

17.04.2007 в 16:10:26

2Smily Так и мы не в сортире на даче лампочку подключаем ;) , поэтому "любой понравившийся способ соединения" использовать не можем, только соответствующие нормативным документам, ВАГО используем как соединитель, соответствующий ГОСТам, на что и сертификат имеется (к слову, используем только для выполнения "земли" "отдельным отводом"). В наших краях они появились лет 5-7 назад, с тех пор ни у одной надзирающей организации вопросов по поводу применения ВАГО не возникало. Если бы ваша фраза прозвучала:"ВСН 139-83 действителен как на Украине так и в России, и он ИМХО (по моему мнению, я считаю и тп), ИСКЛЮЧАЕТ использование WAGO." , я бы и слова не сказал. Считаете так, да ради бога, ваше право, моё право считать по-другому.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.04.2007 в 16:19:02

Викторыч написал : Если бы ваша фраза прозвучала:"ВСН 139-83 действителен как на Украине так и в России, и он ИМХО (по моему мнению, я считаю и тп), ИСКЛЮЧАЕТ использование Wago."

Значит присто недопоняли друг друга. Бывает. Кстати, просто из любопытства, как вы L и N в коробках соединяете?

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

17.04.2007 в 16:20:57

СИЗами

0
ymat
ymat
Новичок

Регистрация: 29.03.2007

Москва

Сообщений: 54

17.04.2007 в 16:28:37

Викторыч написал : используем только для выполнения "земли" "отдельным отводом"

Викторыч написал : СИЗами

Поясните пожалуйста.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

17.04.2007 в 16:29:42

2ymat Вопрос конкретизируйте, что пояснить?

0
ymat
ymat
Новичок

Регистрация: 29.03.2007

Москва

Сообщений: 54

17.04.2007 в 16:41:43

Викторыч написал : Вопрос конкретизируйте

Собираюсь поменть проводку в своей квартире. Буду менять алюминий на медь с минимальными изменениями в схеме (отдельные лини на стиральную машину и водонагреватель). Плюс разводка ТВ и компьютерной сети. Делать буду сам. С электричеством, в принцепе, на ты, но последний опыт профессиональных электромонтажных работ относится к 1983 году. Тогда никаких Wago не было.

Как посоветуете соединять провода в распределительных коробках? Что такое СИЗами?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27915

17.04.2007 в 16:47:18

ymat

Самоизолирующий зажим - пластиковый колпачок со стальной спирально-конической пружинкой внутри, иногда с внутренним стальным колпачком. В колпачок вставляются жилы соединяемых проводов или "левая" скрутка - и крутится по часовой стрелке до упора.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27915

17.04.2007 в 16:51:33

ymat написал : Как посоветуете соединять провода в распределительных коробках?

Погодите чуток, iale стенд с СИЗ уже под нагрузку поставил, будет наглядное сравнение с WAGO.

А зачем нужны распределительные коробки? Побольше линий, распределение за механизмами в глубоких подрозетниках.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ymat
ymat
Новичок

Регистрация: 29.03.2007

Москва

Сообщений: 54

17.04.2007 в 16:54:54

Понятно. У меня сейчас такими СИЗами соеденены алюминиевые провода. Эти СИЗы различаются по размеру (кол-во проводов, сечение)?

А почему земля на Wago? Или я чтото не так понял.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27915

17.04.2007 в 18:29:55

ymat написал : Эти СИЗы различаются по размеру (кол-во проводов, сечение)?

Да.

почему земля на Wago?

Более высокие требования к надёжности соединения при отсутствии нагрузки, менее высокие к сопротивлению перехода - лишь бы при КЗ не сгорело.

0

Следование моим советам вредит кошельку